Bonjour, je me permet de vous demander un petit conseil ou plutôt une simple réponse à ma question concernant ma charpente.
J'aurai aimé savoir s'il est normal d'avoir des distances différentes entre chaques solives ? (voir flêche rouge sur l'image) Au sol et sur les triangles de toitures.

Lien de la photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=1110110200341126268884528.jpg

Si cela est normal, quelques "simples" explications me seront trés utiles.

Je vous remercie d'avance.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Ca peut etre une grosse co.... que je vais dire mais, à gauche sur la photo, ce n'est pas un peu plus grand pour laisser passer un homme par une trémie, genre un escalier d'accès aux combles par le garage ou je ne sais quoi?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonsoir,
normalement l'entraxe doit être régulier, le dernier eccart a l'air trop important.
Les charpentes en fermettes sont mince parce qu'on les mets plus rapprochées 50 ou 40 cm d'entraxe.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ta question est intéressante ,mais on n'a absolument pas assez de renseignements.l'espace entre les fermettes parait très serré ,ce qui est inhabituel ,on a commencé à 60cm ,on est passé à 90,puis à 1.20m.
la c'est combien et pourquoi?
la dernière trame est peut être dévolue à une poutre triangulée d'antiflambement ou de contreventement. j'imagine que la charpente est terminée ,si tu poses une question.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Somme
Merci pour vos réponses, il reste un petit morceau de charpente à monter mais de l'autre coté de la maison.
Là où c'est large, aucun escalier y est posé.
Pour les mesures de distance, je n'ai pas encore fais cela. C'est juste que je ne me rappel pas avoir déjas vu ça sur d'autre maison.
(En revanche j'ai vu chez des amis qui eux aussi ont fais construire par une autre maison de construction, la toiture étant terminée et recouverte, qu'il avait aussi des espaces différents (vu de l'étage pas encore aménagé)).
Mais est-ce normal????
Je vais essayer de tomber sur les charpentier pour une petite explication et je viendrai la poster ici même.
Merci encore, (Si d'autres personnes ont le même problème, ils sont les bienvenus...)
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
quand on partage correctement ,on peut arriver sur une ou deux fausses trames suivant les incidences qu'il a fallu traiter.
on attend.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Somme
Je n'ai toujours pas vu les charpentiers car mes horaires de travail ne correspondent pas. Peut être demain...
Par contre j'ai parlé avec un collègue qui lui aussi fais construire, et il m'a dit qu'il avait aussi des entraxes différents pour sa charpente; ca me rassure quand même, mais j'aimerai savoir le pourquoi "???????"
je met à disposition une deuxième photo.

Lien de la photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=1110120748101126268891773.jpg

Quelques explications qui eclairciront peut être le sujet.
Il y a une descente de toiture sur la droite de la maison. Tout ce coté droit monté aujourd'hui est de même taille.
L'autre coté (coté gauche que je vous avez envoyé), il y aura à droite du "chien assis" l'arrivée de l'escalier pour l'étage, le chien assis, et à gauche de celui-ci, un pan cassé.
L'entraxe sur le pignon gauche est grand (voir 1ere photo), mais en y repensant, il y aura le conduit de cheminet.

Peut être est-ce dù à tout ceci???

Merci encore pour votre participation à mon Post.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Argentan (61)
bonsoir
tes fermettes me sembles bien posées .
la 1er fermettes qui te parait sérré correspond au départ de ta rive biaise
Et pour l'écartement plus important entre les 2 derniéres tu as peut être une cheminée et il a donc fallu respecter la distance au feu
Messages : Env. 60
De : Argentan (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Somme
merci de ta reponse mikey, la distance au feu y est surement pour quelque chose.
je vais surement voir les charpentiers cette aprem.
si j’ai la reponse, je vous la donne...
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Clonas Sur Varèze (38)
Bonjour,

Etant charpentier depuis 26 ans, je vous affirme que les entraxes doivent être régulières (tous les 60 cms) sauf si il y a une trémi d'escalier ou une cheminée, mais ce n'est pas dramatique.
Messages : Env. 10
De : Clonas Sur Varèze (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
maio a écrit:Bonjour,
Etant charpentier depuis 26 ans, je vous affirme que les entraxes doivent être régulières (tous les 60 cms) sauf si il y a une trémi d'escalier ou une cheminée, mais ce n'est pas dramatique.


tu dois pas faire de la fermette indus alors
tu poses selon les préco du fabricant, entraxes réguliers ou non, et surement pas 60cm pour de la fermette.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Givors (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour,

Etant moi aussi charpentier je confirme que les entraxes réguliers sont de 60 cm mais dans ma région toulousaine..... en effet suivant les pentes de toiture et les charges eventuelles, les entraxes sont donnés par le fabricant mais je sais qu'en région parisienne ou les pentes de toiture se rapproche de 100% ou 45° les entraxes sont à 45 cm .

Je pense que les charpentiers sont partis d'un coté pignon avec un entraxe régulier à 45 cm et sont tombés comme ça a la fin c'est pour cela que ton entraxe est différent en bout de toiture...peut etre qu'il manquait une fermette ou que la maçonnerie était plus longue que prévu mais aucune incidence sur la tenue mécanique dans le sens ou l'entraxe de fin n'est pas deux fois supérieur à l'entraxe donné....

@+
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
moi qui ne suis pas charpentier ,j'ai déja vu des entraxes de 120,je trouve que ça fait beaucoup .un bon entraxe ,60cm ;à 90 le plancher va être bien souple ou alors ,il reste beaucoup de bois à rajouter ,mais c'est économique pour celui qui vend sans finir!(je l'ai vu aussi ,c'est malin).
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,


toujours est il que les préconisations de pose et entre axe qu'ils soient de 120 ou de 50 comme déjà vu sur certains chantiers sont donnés par le bureau d'études du fabricant, donc à suivre scrupuleusement sans rien modifier....

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Somme
Merci beaucoup de toutes vos réponses.
J'ai enfin le mot de la fin que j'ai eu par mes charpentiers et chef de chantier. Comme certains d'entre vous l'ont dit, la charpente est calculée par le bureau d'étude qui la fabrique en respectant bien évidemment les mesures de la maison. Tout est calculé pour la rigidité de la toiture.
Il y a un plan pour le montage de la toiture. Le premier espacement est dû au conduit de cheminée (comme dit au dessus, distance au feu). Ensuite il y a les velux, la pan cassé et la fenêtre moderne (ce qui fais du poids sur la toiture). Toutes les maisons du lotissement ont été construite comme cela.
La maison de construction est: Les Naturelles.
Tout ce passe bien pour le moment, le travail est très propre, mais juste un petit coup de "flippe" pour ça.

Merci encore de vos réponses.
Sujet clos.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir