Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique: est ce correct??

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.472 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
bjr,
refaisant bientot totalement mon électricité dans ma future maison, je vous soumet le coffret et cablages!! si vous pouvez me dire ce que vous en pensez???
-1 disjoncteur 32A 6MM2 pour plaques céramiques de cuisson
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 1 radiateur électrique salle de bain
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique salle salon
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique 2 chambres
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique cuisine couloir
-1 disjoncteur 2A 1,5MM2 pour programmateur chauffage électrique
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 7 prises courant salle salon
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 8 prises courant 2 chambres
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 6 prises courant cuisine et 2 prises courant salle de bain
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour prise courant lave vaisselle et lave linge
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 9 circuits éclairage (salle salon cuisine 2 couloirs salle de bain wc 2 chambres)
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 6 éclairages (4 garages 2 entrées)
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour chauffeau (ballon d'eau chaude)
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 8 prises de courant garage

Pouvez-vous me dire si ca vous parait complet et si il y a des erreurs??

J'ai de gros doutes sur les choses suivantes:
lave linge et lave vaisselle: faut'il 2 circuits séparés ou 1 seul suffit??
éclairage salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que salle salon etc??
prises de courant salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que cuisine??
radiateur salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que par exemple radiateur cuisine couloir??
prises de courant frigidaire: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans meme circuit que prises cuisine??
et enfin, je ne sais pas trop quels disjoncteurs différentiels (ni le nombre) à mettre en tete ??
voila!! j'espère votre aide et vos conseils précieux!!
amicalement
patrick
Messages : Env. 70
De : Marsannay La Cote (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
edit carminas donne d'avantage de précision
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

bjr,
refaisant bientot totalement mon électricité dans ma future maison, je vous soumet le coffret et cablages!! si vous pouvez me dire ce que vous en pensez???
-1 disjoncteur 32A 6MM2 pour plaques céramiques de cuisson
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 1 radiateur électrique salle de bain
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique salle salon
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique 2 chambres
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 2 radiateurs électrique cuisine couloir
-1 disjoncteur 2A 1,5MM2 pour programmateur chauffage électrique
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 7 prises courant salle salon
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 8 prises courant 2 chambres
En théorie OK mais évitez de mettre le nombre maximum de prises par circuit dès le départ cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 6 prises courant cuisine et 2 prises courant salle de bain
Idem
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour prise courant lave vaisselle et lave linge
Non il faut 2 circuits
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 9 circuits éclairage (salle salon cuisine 2 couloirs salle de bain wc 2 chambres)
Non 8 points d'éclairage maxi par circuits
-1 disjoncteur 16A 1,5MM2 pour 6 éclairages (4 garages 2 entrées)
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour chauffeau (ballon d'eau chaude)
Prévoir éventuellement un disj 2A pour un contacteur HC
-1 disjoncteur 20A 2,5MM2 pour 8 prises de courant garage

Pas de four ?
Pas de sèche linge ?
Pas de congel ?
Au minimum un de ces 3 circuits est obligatoire
Pas de circuits extérieurs (prises, éclairage, sonnette, portail, pompe...) ?
Pas de volets roulants électriques ?
Il manque le circuit des PC GTL


Pouvez-vous me dire si ca vous parait complet et si il y a des erreurs??

J'ai de gros doutes sur les choses suivantes:
lave linge et lave vaisselle: faut'il 2 circuits séparés ou 1 seul suffit??
2 séparés
éclairage salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que salle salon etc??
On peut le mettre avec une autre pièce
prises de courant salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que cuisine??
On peut le mettre avec une autre pièce
radiateur salle de bain: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans le meme circuit que par exemple radiateur cuisine couloir??
Il doit être séparé
prises de courant frigidaire: 1 circuit séparé ou peut'on le mettre dans meme circuit que prises cuisine??
On peut le mettre avec d'autres pries (idem pour la hotte ou le micro onde)
et enfin, je ne sais pas trop quels disjoncteurs différentiels (ni le nombre) à mettre en tete ??
Votre maison fait sans doute plus de 100m², donc au moins 3 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Pour la répartition sur ces ID :

- Dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
BONSOIR,

merci pour ta réponse et ton aide!!!
Pour le contacteur HEURES CREUSES(je sais pas si j'en mettrai un, je vais voir avec edf si ca vaut le coup vu que mon chauffage est électrique donc). Mais si contacteur HC, faudra t'il le cabler en 1,5MM2 ou en 2,5MM2? bien que je ne connaisse pas pour l'instant comment il s'incruste dans le circuit, vu que je ne conais pas ca!!e
Hé non, je nai pas de congel !! mais bon, je pense que si j'en mettrai un, il pourra se mettre avec le circuit du frigo non??
Pas de seche linge!!!
Pour le four, enfait on a plutot un petit micro onde.
Pour les circuits extérieurs, bin jai donc prévu pour les prises de courant qui seront dans les 8 du circuit garage!!! est ce dans les normes?
Pour l'éclairage extérieur, pareil, jai prévu de le mettre dans le meme circuit que leclairage du garage. Est ce dans les normes?
Pourla sonnette, y en a une, mais je sais pas si je vais pas la mettre sur pile; enfin sinon, cest un circuit séparé je suppose? avec cablé en 1,5MM2 et un disjoncteur de combien???
Pour la GTL, bin je me suis pas encore penché dessus; mais si cest possible je te demanderai ton aide, avec plaisir!!!
Pour les radiateurs électriques, on peut donc en mettre autant qu'on veut tant que ca dépasse pas 4600W, cest bien ca? je croyais que cetait 2 radiateurs par circuit maxi!!!
Tjrs pour le chauffage, l'ID de type AC doit etre de 40a? cest bien ca??
Et enfin, pour les circuits extérieurs à la maison (éclairage et prises, sonnette), il faut donc un autre ID40A type A.? ou alors cest autre chose que tu appelles les circuits non atenants au batiment?
amicalement
patrick
Messages : Env. 70
De : Marsannay La Cote (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le contacteur HC il faut par exemple faire comme cela :


mais vu que vous avez du chauffage électrique, je vous conseille plutôt un gestionnaire d'énergie, piloté par la téléinfo qui gèrera en plus la programmation et le délestage de vos radiateurs. Comme cela :


Pour avoir un installation au norme, il vous faut obligatoirement au minimum 3 circuits parmi : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, congélateur. Pour l'instant vous n'en avez que 2. Je vous conseille de prévoir le four, même si non utilisé dans un premier temps.

Pour les circuit extérieurs s'ils sont attenants au batiment, vous pouvez les même circuit que l'intérieur mais je ne vous le conseille pas.
Non attenant ce serait : le portail, des éclairages au milieu du jardin.
Sinon la sonnette vous pouvez la mettre avec un circuit éclairage

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.

A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.

Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message St Thonan (29)
Bonsoir,

est-il interdit de repiquer entre les radiateurs ou juste préférable de ramener individuellement au tableau les conducteurs?Est-ce que c'est également interdit d'utiliser des Wago dans la goulotte GTL ou c'est permis seulement à l'intérieur du tableau?

Merci pour votre réponse Happy
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : St Thonan (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour moi, il n'est pas interdit de faire une dérivation pour les radiateurs (même s'il est préférable de les ramener individuellement au tableau).
Ce qui est interdit, c'est le repiquage sur les bornes de l'appareil de chauffage (ce qu'en pratique on ne fait jamais, vu que la plupart sont munis d'un câble)

Aucun problème pour utiliser des Wagos dans la goulotte.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
bsr carminas,

Pour le chauffage, si je comprends bien, si je mets un gestionnaire d'énergie, (programmateur), je n'ai pas besoin de mettre un contacteur heures creuses; cest bien ca?
Pour le programmateur, je ne sais pas vraiment is je vais en mettre 1 de 1 zone ou 2 zones; car ma maison fait 75M2 habitables, et il y a enfait 2 chambres de 10M2 chacune, 1 cuisine de 10M2, 1 salon séjour de 25M2, 1 sdb de 10M2, le couloir, tout ceci au meme étage. Donc je me demande si de tte facon je ne mettrai pas la meme température aux memes heures dans chaque pièce.
Je suis entrain de me pencher sur la GTL. Cest totalement nouveau pour moi j'avoue!!!
et jai déja plusieurs questions qui me viennent en tete!!
Ses dimensions: largeur mini 60cm, cest bien ca? pour la hauteur, elle doit faire du sol au plafond obligatoirement, cest bien ca? et elle peut etre en bois, pvc ou autre, cest bien ca? enfait une planche de bois avec des rebords de chaque coté peut à la limite faire l'affaire?
Jai un dessin d'une GTL sous les yeux!! si je vois ca en la coupant par étage, en partant du + haut: au 1er niveau il y a un espace "canalisation de branchement", cest les cables de communication? à droite il y a "canalisation de puissance"; cest les cables partant du tableau de répartition? dessous, il y a "le panneau de controle"; cest le compteur? à droite il y a le disjoncteur principale edf. Et encore à droite le tabelau répartiteur. En dessous, il y a "le tableau de communication" avec 2 prises de courant obligatoires. Et dessous il y a encore un coffret "tv satellite etc". Et à gauche sur tous les étages, il y a une goulotte "canalisation des courants faibles".Peux tu me dire si déja tout ca est correct ou pas!!!!

Sachant que donc chez moi jaurai une antenne rateau pour la tnt(en secours), 1 freebox pour le tel la télé tnt et l'ordi.
voila!!! pas evident de m'y retrouver surtout concernant la gtl!!mais encore merci à toi
patrick
Messages : Env. 70
De : Marsannay La Cote (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec un gestionnaire d'énergie il faut un contacteur heure creuse.
La seule chose qui change, c'est qu'au lieu de se raccorder sur C1C2 du compteur, on se raccorde sur le gestionnaire. Néanmoins certains gestionnaires offrent un contact sous tension, qui permet de se passer du disj 2A du chauffe eau (c'est le cas dans mon exemple ci-dessus)

Pour le programmateur, 2 zones sont pertinentes, par exemple avec une zone pour les chambre et 1 autre pour cuisine séjour, voire une 3ème pour la sdb.

Vu que votre logement fait 75m², 3 ID seulement pourra suffire, mais compte tenu du chauffage électrique je vous en conseille néanmoins 4 ou alors 3 à condition de passer le type A à 63A.

La GTL c'est un volume d'au minimum 600x200xhauteur de pièce. Elle n'a pas a être présente à tous les étage.
Si la GTL est faite d'un système de goulottes et tableaux en saillie, elle n'a pas besoin d'être matérialisée.

Canalisation de branchement c'est l'arrivée EDF. Elle doit être dans un compartiment séparée avec un couvercle séparé si le disjoncteur et le compteur EDF sont à l'intérieur
Canalisation de puissance : ce sont les circuits 230V reliés au tableau de répartition
Panneau de contrôle : c'est là où sont posés le compteur et le disjoncteur EDF s'ils sont à l'intérieur. Sinon il peut y avoir un disjoncteur privatif qui sert de coupure générale
Le tableau de communication : c'est la que l'on va trouver trouver les départs et arrivée : TV, prises de communication (pour téléphone, internet). La box pourra se trouver dans le tableau de communication.
Les 2 prises de courant doivent être dans ou à proximité du tableau de communication
Canalisation courant faible : ce sont les cables qui sortent du tableau de communication.

La disposition que vous avez décrite est un exemple, on peut tout à faire disposer autrement.

Si vous vous embarquez dans la réalisation de votre installation électrique, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm


Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
carminas,

A quoi va vraiment me serrvir le contacteur Heures Creuses? car finalement certes mon chauffage sera électrique; mais avec le programmateur je serai déja en restreint la journée par exemple (en le programmant corectement). Donc, vu que je pense que l'abonnement doit etre + cher avec un heures creuses, vais je vraiment y gagner à mettre un coontacteur heures creuses et à prendre un abonemment spécial???que me conseilles tu??
Pour le livret promotelec, je l'ai deja acheté et je viens de le recevoir il y a 3 jours; cest un super livret javoue; mais rien ne vaut aussi en complément de précieux conseils ou aides!!
UN GRAND MERCI pour les explications pour la GTL; car ce sont des termes pas tres explicites et donc merci pour m'avoir expliqué chacune des choses qui se trouvent dedans!!!
Pour le tableau de communication, je ne vois pas trop l'intéret de mettre la freebox dedans; enfin si cest pas interdit, je la laisserai vers ma télé !!!!
Parcontre, pour etre + détaillé, dans le tableau de communication donc:
pour le circuit téléphone, jai regardé un peu ailleurs!! et donc si jai bien compris, il doit y avoir une prise en T (de telephone) ou arrive dessus l'arrivée en fil des télécom, cest bien ca? ensuite, il faut mettre plusieurs prises RJ45 (combien??). Je ne sais pas comment brancher une prise RJ45 sur la prise T. Et ensuite une fiche RJ45 part de là et va distriber toute la maison en téléphone, avec aussi une prise RJ45 dans chqaue pièce ou on veut le tél??? Je m'y pers pas mal là; donc si tu peux me détailler le circuit TEL dans le coffret communication pour aller jusqaux pièces de la maison.
PATRICK
Messages : Env. 70
De : Marsannay La Cote (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement le contacteur HC n'a un intérêt que si on a un abonnement heures creuses.
Vous pourrez toujours l'ajouter dans un 2ème temps si nécessaire.
Et effectivement depuis les nouveaux tarif EDF de début d'année l'abonnement heures creuses est tous juste rentable, donc vu les contraintes on peu s'interroger sur l'intérêt de le prendre.
Je pense néanmoins que cela vaut le coup d'essayer et de voir ensuite à l'usage s'il faut le garder.

Le principe du réseau de communication c'est d'avoir un réseau en étoile.
A partir du coffret de communication qui est le point central, on dessert dans chaque pièce principale au moins une prise RJ45.
Dans le tableau de communication on aura ainsi le DTI qui sera le point de diffusion du réseau téléphonique, la box qui sera le point de diffusion de l'internet, voire la TV (si techniquement c'est possible) Ces 3 médias seront envoyé sur les prises RJ45, soit par un mécanisme automatique, soit par un brassage manuel.
L'intérêt de mettre la Box dans le tableau de com est donc de pouvoir desservir facilement internet sur toutes les prises RJ45 de la maison

En parallèle de cela, si on ne distribue par la TV par les prises RJ45, on devra faire un réseau de distribution TV en cable coaxial traditionnel à partir d'un répartiteur placé dans le tableau de com.

Si vous voulez plus d'info sur les réseaux VDI, je vous invite à parcourir les nombreux post sur ce sujet sur le forum et/ou d'ouvrir un post dédié à ces questions. Il y a des spécialistes nettement meilleurs que moi sur ce sujet sur le forum.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
merci à toi carminas pour tous ces conseils!!! jaurai surement encore d'autres questions à l'avenir; mais là deja tu m'as permis de bien voir ce quil fallait etc; et donc là je vais faire de meme pour le tableau de communication!! je vais aller voir comme tu m'as conseillé dans le forum VDI!!
merci encore
patrick
Messages : Env. 70
De : Marsannay La Cote (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 18h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir