Assistance chaudière Frisquet Hydromotrix - pression circuit

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.676 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
et ?
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonsoir mpil,

Merci de m'avoir alerter sur le manque de détail de mon soucis... !
J'avoue ne pas expliquer cette disparition...
Ce n'est pas grave. Je recommence.

Ma chaudière est une Frisquet Hydromotrix 23KW de 2004.
La semaine dernière j'ai mis en route la partie chauffage. (la partie eau chaude fonctionne correctement)
L'indicateur de pression dans le circuit de chauffage était à 0 bar.
Ne connaissant pas cette chaudière j'ai pris la notice et consulter quelques infos sur internet pour augmenter cette pression.
La méthode est de tourner les 2 boutons noirs en dessous de la chaudière jusqu'à l'obtention de la pression. Lorsque je l'ai actionne tous les 2, de l'eau sort par un T qui se trouve entre les 2 et la pression n'as pas augmentée.
Cette eau qui sort ne me parait pas très normal ?? bien qu'il existe bien une évacuation (normal c'est un T).

Je me suis alors attardé sur un autre robinet blanc (et plus gros) qui est situé juste à gauche de robinets noirs. Lorsque je l'actionne de l'eau circule (dans quel sens ?) et semble être raccordé sur le circuit de départ car il le rejoint le robinet du 1er radiateur. Malgré cela la valeur au mano de pression n'as pas augmentée.
Toutefois le chauffage fonctionne bien à tous les radiateurs.
Le lendemain donc la pression avait augmenté (comme par miracle) pour atteindre sa pression de référence (2 bars).

Donc tout allait bien sans connaître réellement l'utilisation des 2 robinets noirs et du robinet blanc.
C'est ma 1er question ???

J'ai été amené à couper le chauffage et j'ai constaté le lendemain que la pression avait chuté à 0.6 bars !!

A ce jour, la chaudière est de nouveau en route et la pression n'est pas remontée...

J'ai quelques photos de l'installation et de la valeur de pression au mano mais je n'arrive pas à les insérer...

Merci d'avance de votre aide et vos conseils !

Au plaisir de vous lire.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Voici quelques photos de la chaudière dans son état de fonctionnement actuel...
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
... dans la rubrique "Récits de constructions".
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
ce qui fuit (le té) c'est ton diconnecteur: à remplacer avant toute chose.

le problème de pression vient de ton vase d'expansion. tu peux essayer de le regonfler (isoler la chaudière en fermant les vannes chauffage, ouvrir la vanne de vidange et regonfler avec une pompe
à vélo grosse valve jusqu’à 1 Bar )

sinon, au vu de l'âge le remplacer.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour mpil,

Merci des infos.
Pour te donner des précisions, de l'au coule du T lorsque j'actionne les 2 robinets noirs qui sont normalement fait pour remplir ou augmenter la pression dans le circuit de chauffage. Je n'appelle donc pas ça une fuite puisque lorsqu'ils sont fermés plus rien ne coule.

J'ai un doute tout de même que le vase d'expansion soit HS car il est à sa pression nominale et de plus elle ne chute avec les jours qui passent...

Peut-être y a t-il aussi un soucis sur le RTA ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
disconnecteur et vase. je confirme !
Sleep
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Merci mpil,

N'ayant pas des connaissances très étendues sur les chaudières pourrais vous me dire comment faire pour faire chuter la pression dans le circuit ?
J'ai déjà essayé en ouvrant la vanne sur le circuit de retour mais la pression ne chute pas ? Sad
Doit on ouvrir l'écrou en bas à droite qui se trouve sur le corps de chauffe ?

Merci d'avance à tous.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
purge un radiateur.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saint Brice (95)
Peut-être est-ce le capteur de pression qui ne marche plus. C'est une pièce cylindrique rouge clipsée sur la vanne 3 voies.
Messages : Env. 10
De : Saint Brice (95)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 09h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir