Fonctionnement ballon thermodynamique

Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.562 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
72
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Je suis d'accord avec toi Patito mais la VMC hygroB tourne tellement lentement qu'elle consomme quasi rien, la VMC sur un Aéraulix est à plein régime tout le temps, il faut bien fournir l'air quelque part pour ton CET; je n'invente rien, tu peux comparer les consommations des 2.Le thermicien l'a calculé pour nous. Effectivement plus de perte en hiver car le garage est plus froid, mais comme une partie de l'eau sera chauffée à la demande, aussitôt chauffée, aussitôt utilisée, nous espérons ne pas avoir trop de perte... on pourra se prononcer qu'après l'hiver! Wink
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
C'est faux ... j'ai un aeraulix, et la VMC ne tourne pas à plein régime tout le temps. Un réglage de pression de consigne doit être fait par l'installateur (chez nous c'est Atlantic qui l'a fait car installateur incompétent), puis il mesure au niveaux des bouches d'extractions que le débit de la VMC est correct.
Les bouches d'extraction sont les mêmes avec détecteurs dans les toilettes, bouton poussoire 2 vitesses dans la cuisine, et quasi en continue (en fonction de l'humidité) dans la salle de bain.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Si ton installateur te l'a bien réglé, tant mieux, je pense juste que c'est quand même assez pointu comme installation, pour preuve que le premier était incompétent et que c'est Atlantic eux-même qui te l'on réglé.Nous ne souhaitions pas prendre ce risque. De plus, on préférerait avoir VMC et CET séparés (si l'un tombe en panne...)
J'ai noté ça sur un post et ça résume bien ce que j'en pense "Le chauffe eau Atlantic Aérolix a une VMC intégrée dedans.J 'ai aussi choisi d' installer ça,malgré tous les détracteurs.Son seul "défaut" étant la VMC simple flux.Il faut donc une installation plus compliquée car il est idiot de percer des prises d' air dans des fenêtres double ou triple vitrage.
Il faut donc une prise d' air extérieure, de préférence pré chauffé, et tirer des gaines comme une double flux.Dans cette configuration,c' est un produit performant. "
Voilà
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Herault
Bonjour,

ou mettez vous votre CET en split ou normal ?

avec la rt 2012 peut on le mettre dans le garage ?

si on le met dans la maison celui ci va chauffer la pièce ou il est non ?

merci
Messages : Env. 400
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C'est preconiser dans un cellier d une taille raisonnable . Dans le garage tu auras bcp de déperditions . Et cela ne chauffe pas tant que cela faut pas pousser
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Herault
Ok je le laisserai donc dans le cellier.

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rodelle (12)
Bonjour,
Pour ce qui est de mon expérience de l'Odyssée 2 d'Atlantic en un an et demi, si je suis globalement satisfait côté production eau chaude, je dois surtout déplorer des problèmes phoniques et de vibrations. J'en viens à me demander à cet égard s'il ne vaudrait pas mieux repasser à un chauffe-eau classique, les nuisances étant telles qu'en fonctionnement heure creuses, elles m'empêchent de dormir ou me réveillent et ce malgré une isolation conséquente (placo + 16 cm). Je cherche une solution pour me débarrasser de ce désagrément. Contenir la CET dans une sorte de sarcophage en placo me semblait une idée séduisante mais d'après ce que j'ai lu, ce n'est peut-être pas bienvenu, malgré le fonctionnement avec double gainage (air entrant et air sortant respectivement aspiré et refoulé dans combles situés au dessus du cellier où est implanté le CET). Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 10
De : Rodelle (12)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu es sûr que tuńas pas un soucis ? A depart il faisait bcp de bruit et c'était le ventilo qui frottait ils sont venus tout changer
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Rodelle (12)
Pas mal de vibrations viennent du capot en en PVC. J'ai essayé de régler le problème en insérant des joints de caoutchouc entre les zones de contact mais sans effet. Le commercial Atlantic est passé et pour lui le fonctionnement était normal mais il est vrai qu'il n'a pas constaté les vibrations, celles-ci apparaissant au bout d'un certain de fonctionnement surtout quand la température extérieure est basse (fonctionnement accru de la PAC). Le hic, c'est que le CET est situé dans une pièce jouxtant la chambre où je dors. Je ne sais pas si je peux l'enfermer dans un caisson en placo. Si quelqu'un a un avis...
Messages : Env. 10
De : Rodelle (12)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Mayenne
Quelqu un connai les ballons de marque energie pac
Messages : Env. 70
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Planorbe a écrit:Pas mal de vibrations viennent du capot en en PVC. J'ai essayé de régler le problème en insérant des joints de caoutchouc entre les zones de contact mais sans effet. Le commercial Atlantic est passé et pour lui le fonctionnement était normal mais il est vrai qu'il n'a pas constaté les vibrations, celles-ci apparaissant au bout d'un certain de fonctionnement surtout quand la température extérieure est basse (fonctionnement accru de la PAC). Le hic, c'est que le CET est situé dans une pièce jouxtant la chambre où je dors. Je ne sais pas si je peux l'enfermer dans un caisson en placo. Si quelqu'un a un avis...


Si ton ballon est gainé entrée et sotie il te faudrait créée une boite autour de ton ballon à l'aide d'une paroi 98/48 soit 2 BA13 de chaque côté et replaqué le plaffond ou se situe ton chauffe-eau. Par contre sans plan il est difficile de répondre de la meilleur des manières.

TOn gainage est refoulé où ?
La gaine est elle isolée ?
Le bruit gênant est par par rayonnement du ballon ? par vibration transmise dans le placo (désolidarisation du ballon de la paroi ?)

beaucoup de question et qui n'ont pas les memes solutions

envoie en MP pour ne pas pourrir et je regarde des que j'aurais 5 min.

philippe
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Bourges (18)
Le bruit de cette PAC Odyssée 2 d'Atlantic est horrible, j'en peux plus, surtout la en hiver (lol) car elle est tellement lente a chauffer qu'elle tourne tout le temps. (obliger d'ailleurs de désactiver HP/HC en hiver). Elle est en FAN0 donc ca vibre encore + mais si je monte les FAN alors la j'ai un avion dans la maison. En +, pas moyen de la mettre en mode elec, car le mode elec chauffe que la moitié du ballon, bref, ca fait 1 semaine qu'il fait plus froid et ben jsuis enmerdé avec l'eau chaude et les vibrations tous les jours alors qu'on est que 2 a s'en servir, qu'elle misère...
J'aurais du regarder ca de près plutôt que de laisser ce choix au MO, je veux un ballon elec qui fait pas de bruit et qu'on a pas besoin de tripoter tous les jours OUUIIIIIIIINNNNNNN !
Messages : Env. 20
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Moi le miens vibre pas mal. J'ai du poser un truc au dessus pour ne plus que le capot vibre. J'aurais du le faire poser sur de morceaux de mousses plutôt que sur les carrelages aussi.. Mais bon, le bruit dérange que si la porte du wc est ouverte (et j'évite d'aller aux wc du RDC en heures creuses !).


J'ai des heures creuses vers midi, ou la ça peut germer, mais sinon la nuit j'entends rien, je dors ! et les heures creuses suffisent pour chauffer l'eau, en mode green. (je parle d'un chaffoteaux 250L)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
@ rain,

en mode elec c'est 100% du chauffe eau qui fonctionne sur ce mode, pas la moitié. Tu peux très bien le passer en FELEC/On pour le faire fonctionner comme un ballon traditionnel par contre tu perds les avantages de la PAC.

Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Bourges (18)
Le problème c'est que le mode elec, c'est juste un mode d'urgence en attendant les secours, ca chauffe que la moitié du ballon. Donc une ou deux douches ou 1 bain et c mort pr la journée, il se remplie d'eau froide, donc la temp globale de l'eau chute, faut attendre les hc pour que ca reparte le soir :/ ... donc ca solutionne rien.
Tenez, Si vous voulez écouter le doux chant de l'atlantic en mode FAN0....
https://www.dropbox.com/s/uaym1vohw0w2o1t/atlantic%2005.12%207h30.3gp
https://www.dropbox.com/s/sghbkg4z0nsw4kb/VIDEO0006.3gp
Je vous fais grâce du bruit de turboréacteurnucléaire en FAN1 et 2. (dans le contexte maison BBC donc ballon dans pièce isolé dans la maison et pas a l'autre bout du garage, enfin on se demande comment on certifie des ballons compatible BBC qui font un bruit pareil quand même...)
Messages : Env. 20
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
15
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

72
abonnés
surveillent ce sujet
Voir