Retour
Menu utilisateur
Menu

32A avec 6mm2 ou 4mm2, je n'y comprends plus rien

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 24.505 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Var
Bonjour à tous,

je me suis lancé récemment dans la rénovation électrique d'un petit studio. Il y a dans la cusine 1 plaque électrique (2 foyers) qui est pour l'instant protégé par un 20A d'où partent 2 fils en 4mm2.
J'ai lu soigneusement la NFC 1500 qui stipule qu'il faut un disjoncteur de 32A avec du 6mm2. Par curisoité la semaine dernière j'étais chez un ami qui a un appartement neuf (2010) et quand je regarde
son compteur, pour la plaque électrique je vois un 32A d'où partent 2 fils de 4mm2 ... Je regarde alors chez moi (maison construite en 2007, consuel ok) et je vois aussi que ma plaque éléctrique est protégée
par un 32A d'où partent 2 fils de 4mm2. Est-ce normal ?
Puis-je alors dans le studio simplement remplacer le disjoncteur de 20A par un 32 A?
Les gens qui ont une construction neuve pourraient-ils jeter un coup d'oeil à leur compteur et me dire s'ils sont dans le même cas que moi ??
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Vendee
darkknight a écrit:Bonjour à tous,

je me suis lancé récemment dans la rénovation électrique d'un petit studio. Il y a dans la cusine 1 plaque électrique (2 foyers) qui est pour l'instant protégé par un 20A d'où partent 2 fils en 4mm2.
J'ai lu soigneusement la NFC 1500 qui stipule qu'il faut un disjoncteur de 32A avec du 6mm2. Par curisoité la semaine dernière j'étais chez un ami qui a un appartement neuf (2010) et quand je regarde
son compteur, pour la plaque électrique je vois un 32A d'où partent 2 fils de 4mm2 ... Je regarde alors chez moi (maison construite en 2007, consuel ok) et je vois aussi que ma plaque éléctrique est protégée
par un 32A d'où partent 2 fils de 4mm2. Est-ce normal ?
Puis-je alors dans le studio simplement remplacer le disjoncteur de 20A par un 32 A?
Les gens qui ont une construction neuve pourraient-ils jeter un coup d'oeil à leur compteur et me dire s'ils sont dans le même cas que moi ??
Merci d'avance.


Bonjour

Non cela n'est pas normal, 32A=6mm².
bon courage.
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

32A cablé en 4² c'est une erreur.

par contre à vérifier : il y avait une dérogation pour les studios qu'on pouvait équiper en seulement 2 plaques donc moins de puissance ... mais je ne suis pas chez moi et je ne retrouve pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
darkknight a écrit:Bonjour à tous,
Puis-je alors dans le studio simplement remplacer le disjoncteur de 20A par un 32 A?
.


mon avis: non
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vendee
***** a écrit:bonsoir,

32A cablé en 4² c'est une erreur.

par contre à vérifier : il y avait une dérogation pour les studios qu'on pouvait équiper en seulement 2 plaques donc moins de puissance ... mais je ne suis pas chez moi et je ne retrouve pas

Bonjour

Bonne question, mais non, le circuit plaque 6mm², 32A est obligatoire dans tous les cas de figure.
Bien que souvent j'ai vu des circuits plaques 32A 6mm², avec un raccordement de la plaque au circuit en 2,5mm² , mais cela vient du constructeur


Bon courage
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour, ayant fait des studios en collectivité récemment nous avons mis disjoncteur 16A et câble 3g2,5² pour des dominos induction (2 Foyers). Après c'est pas le consuel, c'est veritas.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
royalkev a écrit:Bonjour, ayant fait des studios en collectivité récemment nous avons mis disjoncteur 16A et câble 3g2,5² pour des dominos induction (2 Foyers). Après c'est pas le consuel, c'est veritas.


veritas (bureau de controle comme moi donc) a fait une verif elec pour consuel en habitation??
t'es sûr de ton coup là?

veritas, je pense, n'intervenait que dans une mission de contrôle technique "classique"
mais la visite consuel pour le raccordement elec a dû etre faite directement par un gars de consuel
en temps que bureau de controle, on ne fait pas les consuels pour de l'habitation (on n'a pas le droit)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vendee
gill a écrit:
royalkev a écrit:Bonjour, ayant fait des studios en collectivité récemment nous avons mis disjoncteur 16A et câble 3g2,5² pour des dominos induction (2 Foyers). Après c'est pas le consuel, c'est veritas.


veritas (bureau de controle comme moi donc) a fait une verif elec pour consuel en habitation??
t'es sûr de ton coup là?

veritas, je pense, n'intervenait que dans une mission de contrôle technique "classique"
mais la visite consuel pour le raccordement elec a dû etre faite directement par un gars de consuel
en temps que bureau de controle, on ne fait pas les consuels pour de l'habitation (on n'a pas le droit)


bonjour
pour info consuel sous traite de temps a autre des consuels habitat au bureau de controle.
Tant qu'il y a de l'eau de vie, il y a des poires!
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Je n'ai pas vu de technicien du consuel en tout cas j'ai vu veritas et c'est rare de voir le consuel chez nous dans des batiments RDC+3
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Même pour un studio la norme demande un circuit 6² 32A.

Mais sur une installation existante où il n'y a pas de circuit 32A, on peut se contenter d'une 2,5² 20A pour une plaque domino

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
range over a écrit:
bonjour
pour info consuel sous traite de temps a autre des consuels habitat au bureau de controle.



Vous tenez cette info d'où ? Cela peut arriver qu'un bureau de contrôle fasse de l'habitation mais seulement dans des cas bien spécifiques, je pense au résidences pour seniors par exemple, juste parce qu'il y a un bâtiment dans la résidence qui est en capacité d'accueillir un nombre important de personnes.
Sinon en habitation privée...Jamais vu, jamais fait.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : La Jarrie (17)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 08h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir