Retour
Menu utilisateur
Menu

Quels fils ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 926 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
Bonjour,

Dans une construction neuve, je vais mettre un tableau principal dans la maison et un secondaire
dans le garage qui va distribuer les PC et la lumière du garage et la pompe piscine.

En combien je vais du principal au secondaire (10² ou 16²) ?

Autre question, je vais avoir une pompe de relevage qui sera à 100m en monophasé,

Est-ce que du 10² est suffisant ?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Montluçon (3)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
10mm² le cable de la pompe qui est a 100m? cette pompe est branché sur le tableau principale ou secondaire?

le cable qui alimente le tableua principale fait quel section? abo edf 9 ou 12kW?

quel distance fais ce cable entre les 2 tableaux?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
10mm² le cable de la pompe qui est a 100m? cette pompe est branché sur le tableau principale ou secondaire?
Sur le principal

le cable qui alimente le tableua principale fait quel section? abo edf 9 ou 12kW?
Abonnement 6kw en 16²

quel distance fais ce cable entre les 2 tableaux?
8m
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Montluçon (3)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour,
la pompe avec une bobine de 100m de 3G2,5² ça va, mais ce qui m'intrigue abonnement 6kW avec piscine (j’espère qu'elle n'est pas chauffée) et avec quelle technologie chauffes-tu ta maison?
A mon avis tu es en 12kVA 60A, tu pars en 10² pour aller a ton garage.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer dans le garage.
- 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² protégé par un dijs 63A maxi pour 14kW maxi
Le 10² me semble un bon compromis qui permet une bonne évolutivité et sur 8m l'écart de coût ne sera pas significatif

Pour la pompe, quelle est sa puissance ?
En supposant que votre tableau de répartition principal est à côté du disjoncteur ERDF, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension de 5% (maxi autorisé par la norme) :
- 2,5² disj 6A : 1300W maxi
- 4² disj 10A : 2300W maxi
- 6² disj 16A : 3600W maxi
- 10² disj 25A : 5700W maxi
- 16² disj 10A : 9200W maxi

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 08h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir