Bonjour à tous, je suis entrain de réaliser les schémas électriques de ma future maison, je m'aide d'un excellent livre dont je ferai la pub si j'en ai le droit mais il me reste plusieurs questions. Je vous en fais part en espérant que vous pourrez m'aider :
- doit-on brancher chaque climatisation sur un circuit ou peut-on les mettre toutes sur le même ?
- quelle est la protection requise pour les climatiseurs ?
- quelle est la protection requise pour les prises extérieures ?
- quelle est la protection requise pour l'alimentation de la pompe de piscine et la pompe d'une citerne ? Est-ce que je peux les brancher sur le même circuit ou doivent-elles être chacune sur un circuit indépendant ?

-enfin pour la salle d'eau, j'ai bien identifié les différents volumes mais pas bien saisi les protections ; pour une prise de courant dans le volume 3, je dois mettre un transformateur de protection, puis un disjoncteur divisionnaire puis un interrupteur différenciel 30mA de type AC, c'est bien ça ?



Merci d'avance !
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour,
alors pour les climatiseurs chaque unités extérieur en 20A avec coupure de proximité (un interrupteur rotatif rouge sur l'unité extérieur) voila la recommandation de Daikin. (Ce qui me choc c'est une clim avec un COP 4 consomme donc 4 fois moins d'energie qu'elle n'en produit donc pour une 4Kw elle consomme 1Kw pourquoi mettre un disjoncteur 20A?) petite parenthèse que aucun frigoriste arrive à m'expliquer!
ensuite les prises extérieurs 16A ou 20A selon le nombre, à une hauteur d'environ 60Cm du sol et dans un socle IP25. (dans du Plexo Legrand)
alors la piscine la protection ça dépend de ta pompe je pense un 16A dédié serait bien, et pour la citerne un DD 10A devrait suffire après ça dépend de sa puissance encore une fois
et la salle de bain c'est un transfo de séparation si tu n'as pas de dispositif différentiel 30mA.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Ain
Bonjour,
Merci pour toutes ces réponses !
Donc pour les clim l'alimentation se fait sur le compresseur, je mets une coupure de proximité et un disjoncteur divisionnaire de 20A par compresseur.
Maintenant pour la salle d'eau, je peux relier la prise à un interrupteur differenciel de 30 mA ? Je n'ai pas besoin de mettre de disjoncteur divisionnaire ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Alors pour les clims, tu mets un disjoncteur dans ton tableau électrique puis tu vas au groupe extérieur ou tu rajouteras une coupure de proximité. Par contre tu as un groupe pour plusieurs split ou un groupe/split?
Et pour la salle d'eau tu met un disjoncteur divisionnaire, mais tu n'es pas obligé de mettre un dédié si tu as une seule prise.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
A oui aussi de ton unité extérieur tu enverras un 4G1,5 à chaque split.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Ain
royalkev a écrit:Alors pour les clims, tu mets un disjoncteur dans ton tableau électrique puis tu vas au groupe extérieur ou tu rajouteras une coupure de proximité. Par contre tu as un groupe pour plusieurs split ou un groupe/split?
Et pour la salle d'eau tu met un disjoncteur divisionnaire, mais tu n'es pas obligé de mettre un dédié si tu as une seule prise.


Il y aura un compresseur par split. Je pense que le cable 4G1,5 est fourni avec les clims. Ensuite, une autre question me vient, vu qu'il s'agit de branchements extérieurs, je dois raccorder les disjoncteurs divisionnaires sur un interrupteur différenciel dédié aux circuits extérieurs, c'est bien ça ?

Enfin pour la salle d'eau, au final, une prise en volume 3 se branche donc comme une prise d'intérieur "classique" ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Alors moi j'ai posé des Daikin il n'y a pas le 4G1,5, ensuite si tu as plusieurs unité tu peux mettre un dispositif différentiel dédié mais si tes unités sont fixé sur des chaises sur la maison tu n'es pas obligé d'avoir un DIFF dédié.
Alors pour la salle de bain le guide promotelec dit "circuit spécialisé" donc si on ce fie à lui 20A/2,5mm², mais je vais t'avoué je ne le fait jamais.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Ain
Franchement, merci pour toutes ces réponses, ça soulage énormément d'avoir de l'aide dans ce bazar de normes !

Dans la mesure où j'ai 2 salles d'eau et une prise dans chacune, je dois donc créer un circuit dédié pour chacune ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
http://www.promotelec.com/electricite-salle-d-eau/
Ce texte provient du site promotelec:
"Concernant la mise en oeuvre d?une prise électrique dans une salle de bains, la distance au lavabo importe peu, dans la mesure toutefois où la prise de courant n?est pas à la verticale (au dessus ou en dessous) de celui-ci. Il est rappellé toutefois que toutes les prises et tous les équipements électriques des salles d?eau doivent être protégés par un dispositif différentiel 30 mA. Notez bien également que dans une salle de bains, une prise de courant doit être placée dans le volume 3 de sécurité, volume qui est défini par rapport à la douche ou à la baignoire."
Tu vois il ne parle pas de circuit dédié.
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 19h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques