Isolant tms sur dalle pas plane

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 11.974 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, je dois poser un isolant tms efisol de 4,7cm sur ma dalle qui n est pas du tout plane, et tres mal tirée n les plaquistes m ont dit que parfois ils avaient 4cm de difference par rapport au trait des 1m du maçon entre deux points de la maison.
J ai prevu en tout 13cm de reservation pour chape plus carrelage et isolant.
J ai appelé efisol qui pour la planeité de la dalle m a donné 7mmde tolerance sur une regle de maçon de 2m et 2mm sur une regle de 20cm.
Vu la gueule de ma dallle ç y a des endroits ou le defaut de planeité est tres visible ,meme si je vais aller voir avec la regles deplus pret mais bon...
Si je dois faire un ravoirage, il me dit qu il faut minimum 7cm de beton maigre, en gros vu la reservation je pourrais pas mettre mon isolant et il est prevu pour le bbc... Je suis un peu tendu là
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai trouvé des granules d egalisation fermacell pour des chpes seches faites pour le fermacelle ça pourrait faire l affaire?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

7cm de ravoirage ?

il faut simplement que la dalle soit plane, car effectivement si le TMS est posé à cheval sur des bosses ou sur une vague, il fera bascule et c'est fissures assurées.
tu peux déja enlever tout ce qui dépasse (les petites crottes par ci par là) avec marteau-burin (en douceur hein pour le marteau).

je ne connais pas les granulés, je laisse la place.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Merci elisa, 7cm c est les données du fabricant .les crottes c est prevu mais c est pas ça qui m inquiete j ai carrement des vagues style coulees de lave Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ah oui alors les coulées de lave c'est pas bon du tout.

les 7cm me laissent perplexe çà me parait énorme, même avec les reseaux (eau + elec à passer) on ne fait jamais autant mais bon s'ils le disent.

J'ai regardé la fiche technique des granulés,ce n'est pas un isolant le Lambda n'est pas bon 4 fois moins isolant que le TMS : avec 5cm on obtient un R=0,56 autrement dit une misère.

as-tu regardé pour isoler avec de la mousse PU projetée ? il me semble que la performance thermique est un peu moins bonne que le TMS (à peine) mais au moins çà ferait ravoirage+isolation.

il y a quelques posts sur le sujet.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le soucis c est que je me fait livrer le tms la semaine prochaine.pour les granules c etait juste pour reagréer avant de poser mon tms
Por le projetté le soucis cest que je suis pas sur que cela soit assez dense pour accueillir une chape j ai 7cm de chape au dessus du tms normalement et j ai aucun reseau par le sol: elec par le plafond et plomberie par vide sanitaire!
Pour la mousse, je pense que cela va me faire un surcout en plus. Non?
Je me demande si ça vaut pas le coup sinon de virer le tms et faire une seule chape de 13 a 16cm. Ça serait domlage mais faut que je trouve une solution pour ma livraison quje comlande pas pour rien le tms
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
pour le surcout, je ne sais pas, les granulés ne doivent pas être donnés mais je n'ai franchement pas idée du prix et la solution mousse PU incluera la main d'oeuvre.

par contre une certitude cette mousse projetée est prévue pour supporter les chapes, et heureusement.

fonction recherche pour la mousse, poser la question du prix même si d'une région à l'autre çà peut varier :

https://www.forumconstruire.[...]php#2000360
https://www.forumconstruire.[...]132#1953132
https://www.forumconstruire.[...]art-300.php

y en a d'autres ...

edit : une tite interrogation, rare de ma part mais ... dans ta région, est-ce bien utile de prévoir si épais d'isolant au sol ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Mri eilsa, pour ta question l epaisseur de l isolant a été determiné par le bet pour passer le seuil dubbc car labellisée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oui pour le TMS de départ, mais je voulais dire que je doute de l'utilité d'en mettre 13-16cm en projeté , à voir selon les tarifs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bon j ai demandé un devis pour mousse projetée on va bien voir ça resoudrait le soucis mais ça sera forcement plus cher Que si je pose moi meme le tms et le surcout est dû au maçon dois je voir avec lui?, je suis allé voir et effectivement ce qui pose probleme c est les couliures du style coulees de lave ou la vraiment il y a une cassure, donc autre solution , helicoptere en locatiin pour casser et regulariser. Mais ne sachant pas le manier ... Quelqu'un a des retours sur la machine?
En gros le choix entre pas s embeter : la mousse, soit le budget : l helicoptere... J attend avec impatiente le douloureux devis.
Faut voir aussi si la mousse peut accueilir une chape maigre tradi car en general c est une chape liquide
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce n'est pas un hélicoptère qu'il te faut (se passe sur un béton frais) mais une raboteuse.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
l'hélico çà va bien pour lisser quand c'est pas sec, là il faudrait tout poncer c'est misèèèère .

ps : quand je dis que çà va bien pour lisser, c'est... avec quelques heures d'entrainement car le jour où j'ai loué la bestiole pas sevrée, pas débourrée je n'ai jamais réussi à la tenir dans l'arène... je l'ai rechargée dans le coffre et j'ai tout fait en manuel.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ah bin voilà, donc ce n'est pas une talocheuse c'est une raboteuse , merci Tournesol.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
encore moi

les maçons pour les dalles, ils n'ont pas d'obligation de résultat ? peuvent pas reprendre à leur charge le travail mal fait ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si, il y a le DTU 21 : si les DPM précisent que c'est pour recevoir une couche isolante, les tolérances sont de 7 mm sous la règle de 2 m, 2 mm sous la règle de 20 cm.
En l'absence de précisions dans les DPM, c'est 10 mm sous la règle de 2 m, 3 mm sous la règle de 20 cm.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir