bonjour, j'aurai voulu savoir comment raccorder 3 circuits (chauffage électrique au sol) différents salon, séjour, cuisine, + un chauffage murale Chambre, avec un thermostat d' ambiance qui lui pilotera le tout.merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,

l'idéal c'est un thermostat par pièce car il ne sert à rien de chauffer dans une pièce qui est déjà à la bonne température.

pour la chambre, le thermostat du radiateur suffit.

Après à toi de voir si tu préfères 3 programmes en prenant des thermostat programmables ou de tout ramener sur une seule horloge?

Au fait quels sont les puissances de chaque pièce?

@+
Messages : Env. 400
De : Redon Sud (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
alors le chauffage au sol un de 2200w + un de 975w + un de 850w (salon séjour et cuisine) et notre chambre je ne sais que puissance mettre a savoir quel fait 12.81m²

donc on a prévu un thermostat dans le hall et vont que lui gère la température de chaque zone.par exemple la zone 1 salon cuisine séjour je la programme à 19 elle chauffe à 19 et je peux lui dire de s' arrèter quand il y a personne à la maison et de se remettre en route 15 min avant notre arriver! je pense que c'est possible via le themostat

et pour les chauffages au sol j'amène une alim du tableau pour chaque? et je crois que du thermostat j'ai une sonde qui doit aller dans la chappe?

peut tu m'éclaircir la dessus

merci
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,

bien sur tu devras emmener sur chaque trame chauffante une phase, un neutre et relier le treillis à la terre.

par contre si tu n'utilises qu'un seul thermostat pour tes 3 pièces principales tu auras 2 problèmes.

le 1er est que tu seras obligé de relayer(installer un relais voir 2 dans le tableau électrique) car tu auras 2200+975+850 soit 4025w à alimenter ce qui est impossible avec ton thermostat du hall.
Le 2eme est que ces 3 pièces seront à différentes températures que tu ne sauras pas trop gérer car c'est la température de ton hall qui comptera, c'est à dire la température de la pièce ou tu as le plus d'entrée d'air froid et de variation de température.ça impliquera immanquablement des surchauffes dans tes pièces.

La solution de 1 thermostat dédiée au PRE dans chaque pièce(3 thermostats simple ou un thermostat programmable avec envoi fil pilote(celui du hall que tu déplace)+2 thermostat simples avec réception fil pilote ) sera profitable sur le long terme car tu chaufferas chaque pièce suivant la température de confort de celle ci et seulement la pièce que tu souhaite, pas les 2 autres.
Deuxièmement ca t'évitera d'acheter des relais à installer dans le tableau car les thermostats peuvent gérer en direct jusqu'à 2300w(attention à bien les choisir).

Si 3 thermostats, brancher le PRE directement sur le thermostat et amener phase, neutre et terre du tableau.


Pour le tableau maintenant.
il te faudra au moins 2 microdisjoncteur 20A.le 1ER 20A tu brancheras l'alim de la trame 2200W.
sur le 2eme 20A tu brancheras l'alim de la trame 850w+975W et l'lalim du radiateur de chambre qui sera un 1000W.

Enfin, il faudra rajouter un microdisjoncteur pour la coupure du fil pilote.un 2A devrait suffire.

@+
Messages : Env. 400
De : Redon Sud (44)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir