Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon tableau electrique

Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 11.471 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonjour, pouvez vous me donner votre avis sur la repartition de mon tableau electrique
merci d'avance




[img]http://free0.hiboox.com/images/4311/a5a66c8cd282fc28da2bdf36db1dae40.bmp[/img]



Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Loiret
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
comme ca c'est peut etre mieux
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas grand chose à redire

- Si les circuits extérieurs (prises, éclairage, visiophone...) sont non attenant au bâtiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
- Pas de congel ?
- Pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte, mais pas interdit
- Il est préférable de répartir les volets roulants sous 2 circuits sous 2 ID différents (si vous en avez beaucoup)
- Du 1,5² 16A suffira pour vos prises GTL
- S'assurer que le circuit de la PAC est correctement dimensionné

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
merci beaucoup pour ton avis.
avant de tout changer j'ai quelque question/
1:j'ai huit volets roulant suis je oblige de separer avec deux coupes circuit?
2:ma maison sera equipée d'un plancher chauffant totale donc PAC + chauffe eau thermodynamique solaire: est il necessaire de mettre un gestionnaire de chauffage? est il obligatoire d'avoir un seche serviette dans chaque salle de bain????
3:actuellement pas de congelateur mon frigo fait les deux mais faut il separer le frigo comme le congel?????
4:j'ai un comble perdu l'eclairage y est il obligatoire ainsi qu'un prise de courant?????
5:si tu peux constater sur mon tableau je n'ai encore rien mis pour le sous sol que je ferai plus tard : est il possible de presenter un tableau au consuel sans eclairage du sous sol ???? ne va il pas tiquer??
6:ma principale question est : je prevois un tableau 4 rangees mais combien de module puis je mettre par rangee???? peut on mettre deux idee sur la meme rangee????

merci d'avance pour les reponses
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Pas d'obligation mais c'est pertinent. Si un circuit est HS, vous pouvez ouvrir au moins la moitié des volets.

2/ Pas d'obligation de gestionnaire (mais sans doute un thermostat de chauffage).
Le sèche serviette n'est pas obligatoire

3/ Pas d'obligation sur ce point

4/ Non

5/ A priori pas de problème à condition que cette pièce ne soit pas du tout aménagée. Mais personnellement, je tirerai un circuit d'éclairage pour sous sol (même provisoire) c'est toujours pratique

6/ Autant que le permet la capacité du tableau. On peut mettre 2 ID sous la même rangée. Il faut prévoir une réserve de 20% de libre pour l'ensemble du tableau. Ne pas hésiter à prendre un grand tableau, c'est plus agréable si tout n'est pas trop serré (j'aime bien le 4x18).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
merci beaucoup pour tes precieux conseils Wink
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
voila la rectif du tableau
n'hesitez pas a me corriger s'il faut
merci d'avance
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
faut il que je charge plus l'ID3 pour liberer de la place pour l'eclairage et prise du sous sol????? ou dois je creer un autre ID juste pour le sous sol?????
merci d'avance
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas d'obligation de dédier un ID au sous sol.
Il reste pas mal de place sous l'ID 3, vous pouvez le charger plus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
merci beaucoup carminas de prendre du temps pour nous aider .
que penses tu de mon second tableau???
merci bonne soiree
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas pigé l'intérêt de déplacer la PAC, mais pourquoi pas

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
oui je sais par pourquoi je l'ai changer.
mais sinon par quoi je peux l'echanger sachant que l'on peut pas mettre n'importe quoi sur l'ID63???
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En théorie oui, mais c'est dommage d'avoir un ID qui va être souvent proche de sa limite maxi, alors qu'une autre à côté est sous charge.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonjour a tous ,
l'installateur de ma futur PAC me demande un emplacement avec un ID+disj 20A dedié uniquement a la pac et egalement un ID +disj 20A uniquement pour le chauffe eau thermo avec appoint solaire.
est ce normal ????
qu'en penses tu carmina ...je pense que tu me l'aurai dit si cela etait dans les normes?????
merci d'avance
jf
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'avantage de ce qu'il propose c'est que cela permet de rendre ces équipements totalement indépendant.

Voir si cela vaut vraiment le coup, car ces 2 disj 20A pourraient aller sous un autre ID, tout en restant conforme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
Guillaume45 a écrit:Chauffe eau thermo appoint solaire c est quoi ? Un chauffe eau solaire thermodynamique




Merci



oui c'est bien ca .

merci pour ta reponse
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Loire
N y a t il pas un risque de mettre trop de disjoncteurs sous un meme ID. si on tire plus de 63 A sur un Id 63, que risque ton? Y a t il une règle pour repartir les disjoncteur sous les ID.
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonsoir,
petite rectification de mon tableau avant cablage ce week
qu'en pensez vous
critique bienvenu
petite question je n'ai encore rien prevu pour l'exterieur a part l'eclairage : une prise a l'ext est obligatoire? j'en mettrai certainement mais pas de suite.
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Manche
Personnellement l'ID 63A Type A pour raquer c'est pas une mauvaise idée.

Je mets tout le temps un ID 40A en Type A, bien entendu pas plus de 4 disjoncteurs sous celui ci dont les plaques et le Lave Linge, un PC et un ECL. Du coup je me demande si on peut mettre autant de disjoncteurs sous le 63A Type A.
Le 40A Type A coûte moins chère que le 63A Type A.

Vous pouvez aller jusqu'au bout de la rangée, du moment que c'est plutôt bien réparti avec les autres.
Pour le PAC ok pour son ID indépendant.
Pour le chauffe eau je ne sais pas si c'est obligatoire, si ça l'est ok sinon il faut le mettre sous un ID avec d'autres disjoncteurs.

Pour les deux PC du tableau j'ai habitude de les mettre à côté du Type A cote à cote avec un disjoncteur 16A "garage + GTL". Mais bon ce sont des habitudes lol
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois aucun Intérêt à un ID dédié au chauffe-eau.

Les 2 PC GTL servent à alimenter les équipement du tableau de communication. Il est donc préférable de les mettre dans ou à proximité de celui-ci.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
merci beaucoup pour vos reponses , et merci a carminas tjrs present.
pour l'id chauffe eau il ma ete demander par mon chauffagiste au meme titre que la PAC
sinon est il bien equilibré???
par contre carminas je n'ai pas trop compris pour les PC ou dois je les mettres sachant que mon tableau de com sera a gauche de mon tableau electrique car je le trouver trop bas dans ma gtl.
merci d'avance pour votre aide
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mettez les 2 PC juste en dessous du tableau de com
Elles doivent servir à alimenter par exemple, une box ADSL, un ampli TV... C'est mieux de les avoir là plutôt que d'avoir des fils qui pendouillent devant le tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Metz (57)
jaf45 a écrit:bonsoir,
petite rectification de mon tableau avant cablage ce week
qu'en pensez vous
critique bienvenu
petite question je n'ai encore rien prevu pour l'exterieur a part l'eclairage : une prise a l'ext est obligatoire? j'en mettrai certainement mais pas de suite.


Avec quel logiciel avez vous fait votre tableau ?
Messages : Env. 30
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
iiyam4 a écrit:
jaf45 a écrit:bonsoir,
petite rectification de mon tableau avant cablage ce week
qu'en pensez vous
critique bienvenu
petite question je n'ai encore rien prevu pour l'exterieur a part l'eclairage : une prise a l'ext est obligatoire? j'en mettrai certainement mais pas de suite.


Avec quel logiciel avez vous fait votre tableau ?


Tabelec logiciel tres facile d'utilisation.
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
merci carminas,
mon tableau de com est deja equipé de pc, d'ailleurs a ce sujet n'y a t'il pas de contre indication de mettre le tableau de com a gauche de la gtl (plus pratique vu le nbre d'entree et donc de gaine) si je peux le mettre a la meme hauteur que mon tableau electrique.
une GTL pour tableau de com est elle obligatoire dans ce cas?????
merci d'avance
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ne pas confondre la GTL qui est volume mini 600x200xhauteur de pièce où se trouve uniquement vos tableaux et des canalisations électrique, avec la goulotte PVC qu'on peut éventuellement mettre à l'intérieur et qui n'a rien d'obligatoire.

Vous mettez votre tableau de com, à l'endroit qui vous arrange, il n'y a pas de hauteur mini maxi pour celui-ci. Vous pouvez le mettre sur une goulotte PVC si vous le souahitez (et s'il est prévu pour)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonsoir et merci mais j'ai encore besoin de vous .
sur la photo si dessus on constate une gtl( qui fait 250 large 65 porfondeur) avec tableau 4 rangees 13 modules hors sur mon plan tableau que j'ai realiser avec tabelec je l'ai fais sur 18 modules donc y'a probleme quand j'ai mis mes modules y'a plus les 20%.
question sur cette meme goulotte je souhaite mettre en dessous du tableau 4rangees un autre tableau 2rangees que je vais dedié au sous sol et l'exterieur. est ce possible????????????

je vais rajouter sur la gauche une autre gtl (identique) pour y mettre au dessus le coffret communication et juste en dessous mon disjoncteur d'abonné. est ce possible??????


je ne vois pas d'autres solution si vous avez des avis merciiiiiiiii

Wink
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les manettes des disjoncteurs doivent être comprises entre 0m90 et 1m80.
Ajouter une rangée c'est sans doute possible, en mettre 2 ce sera plus difficile

Si vous ajouter une goulotte, vous pouvez tout à fait mettre votre disjoncteur d'abonné en dessous du coffret de com, surtout que les gaines semblent arriver par le haut.
Attention il faut un compartiment avec un couvercle dédié pour l'arrivée ERDF

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
tjrs la pour repondre merci a toi
si tu peux constater sur la premiere photo il y a un pvc de 100 ou sort mon cable 35 carré; Je souhaite faire descendre ce cable par la gtl presente pour remonter dans l'autre gtl jusqu'au disjoncteur ;
N'y a t'il pas de contre indication a faire cela????
MERCI
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, je doute qu'ERDF accepte cela. Il serait préférable de mettre le compteur et le disjoncteur ERF à droite, juste sous le PVC de 100.
En revanche s'ils sont en limite de propriété et que cette arrivée est privative, alors il n'y a pas de problème

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
salut,
oui le compteur et disjoncteur en limite de propriete. j'ai donc rajouter un disjoncteur pour la maison comme on en avait parter precedement.
bon dimanche
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonsoir,
j'ai rencontrer un pobleme car le tableau que j'ai creer sur tabelec etait en quatre rangées 18modules hors ma gtl n'accepte que des tableaux 13 rangées. j'ai donc du racheter un tableau deux rangées et mis tout l'exterieur et sous sol dessus + les deux prises gtl
question j'alimente avec quoi mes prises gtl , faut il un coupe circuit dedié???? et egalement meme question pour le tableau de commmunication qui possede deux prises??
merci d'avnace pour vos reponses
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour ces prises 1,5² disj 16A suffit.

A noter que si vous avez déjà 2 PC dans le tableau de com, il n'est pas nécessaire dans ajoutez 2 autres ailleurs dans la GTL.

En effet les PC GTL sont destinées à alimenter les éléments du tableau de com.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
franchement merci carminas tjrs la pour repondre.
je trouve que les pc sur le tableau de com est plus pratique que sur le tableau elect, de plus c'st d'origine sur mon tableau 16a pour alimanter mes quatres pc avec du 1.5
merci et bon week
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Carminas à raison (comme toujours d'ailleurs)
Deux prises 16A minimum dans le tableau de Com, il est reommandé qu'elles soient posées dans le tableau de communication plutot que dans le tableau électrique, mais ce n'est pas une obligation (c'est une évidence tout de même). donc les deux PC 16A du tableau électrique peuvent être supprimées (réserve en plus)
J'ai pas parcouru tout le post mais je pense que cela à été vu par Carminas, il faut une protection dédiée a ces deux prises 16A
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
MerciWink
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
Bonjour, a tous,

j'ai un peu deserter le site ayant beaucoup de travail .
rentree dans la maison imminente
sauf que le consuel devait passer semaine derniere mais ayant fait une previsite par un electricien agree (je passe par lui pour le consuel)ma trouver des choses a modifier.
j'ai donc besoin de vous car je trouve cela bizarre.

tout d'abord tableau electrique:
63A trop charger (bizarre j'ai pas de chauffage electrique) il me demande de laisser uniquement la plaque, lave linge et vmc pour le reste il me dit de remettre un iD sur la meme ligne !!!
probleme avec la section des cordons de repiquage 10mm2 hors il faut que mettre du 16mm2 d'apres lui (cordon repiquage des les magasins de brico y'a que du 10mm2 , et ca doit etre dur de mettre du repiquage a partir de chaque ID avec du 16??????????


par contre la ou il a raison se son les terminaisons de cable pour ma cuisine n'ayant pas l'electro, j'ai juste mis des wagos mais il faut mettre par exemple prise en saillie pour lave vaisselle et sortie de prise 32 pour plaque.

merci d'avance pour votre reponse rapide car je dois rappeler l'electricien.
ps: c'est un tableau 4 rangées + un 2 rangees pour le sous sol.


Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le type A, la préconisation qu'il vous fait serait valalable si c'était un 40A (plaque + LL + 1 ou 2 circuits non spécialisés peu consommateurs). Si c'est un 63A, pas de problème d'autant plus que votre DB est un 30/60A et que par construction vous ne pouvez pas dépasser 60A.



Je ne sais pas ce que vous entendez par cordon de repiquage.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Mais si vous avez fait un repiquage d'ID en ID, il faut effectivement du 16²

Effectivement pour l'élecroménager en attente : prise ou sortie de cable à prévoir

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
Ok merci beaucoup
pour le repiquage du bas des ID vers le haut des coupes circuits (pour alimenter les peignes)
donc je suis en faut pour le 63a
mais pour le reste de mes id du 10mm2 je suis bon
donc je peux laisser mon 63A comme cela
encore merci carminas tjrs la pour nousWink
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc pour le repiquage entre les ID et les peignes :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
Bonjour,
j'ai un autre souci avec l'electricien qui a fait la previsite avant consuel.
(je passe par lui pour le consuel)
il ma fait constater egalement que j'avais mis mon peigne vertical (qui alimente les ID) et dans le mauvais sens . il faut que je le retourne pour alimenter les ID par le bas.
et mes peignes horizontal (alimente les coupe circuit) doivent commencer par les ID pour finir sur le dernier coupe circuit de la rangee.donc plus besoin de mes repiquages
et il m'a egalement confirmer que mon ID 63a type A trop charger .

ma question : peut on alimenter un ID par le bas????? sachant qu'il ma dit que les hager s'alimentent comme ca maintenant.


merci d'avance pour votre reponse
carminas si tu es la merci d'avance pour ta reponseBiggrin
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement, si c'est du Hager, l'alimentation se fait par le bas.
Il y a d'ailleurs un petit cache jaune d'avertissement, pour signaler que le sens d'alimentation est non conventionnel.

Si vous avez un doute faites une photo

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
Merci beaucoup carminas
j'ai plus qu'a tous demonter
merci
bon week
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir