Vos avis sur mon probable tableau...

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 8.029 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Rebonjour (et oui j'ai déjà posté aujourd'hui),
j'ai fait un recencement de mes besoins pour le tableau et j'ai essayé de les classer comme suit...

ID type AC 40A (général chauffage)
- Prise poêle (pour soufflerie au cas où) C16
- convecteur 500W ch 1 C16
- convecteur 500W ch 2 C16
- convecteur 500W ch 3 C16
- convecteur 500W bureau C16
- convecteur 1500W salon C16
- convecteur 2000W sam C16
- convecteur 700W sdb C16
- gestionnaire de chauffage C2

ID type AC 40A
- prises ch 1 C20
- prises ch 2 C16
- prises ch 3 C16
- prise sdb C16
- prises balneao C16
- lumières RDC C16
- télérupteur salon

ID type AC 40A
- prises salon C20
- prises sam C16
- prises bureau C20
- prises couloir+escalier+dressing C16
- prises cuisines C16
- lumières étage C16
- télérupteur escalier

ID type A 40A
- plaque de cuisson C32 (circuit inutilisé car plaque de cuisson gaz)
- frigo C20
- four C20
- lave vaisselle C20
- micro onde C20

ID type AC 40A (extérieur)
- prises extérieures C20
- lumières extérieures C20

ID type A 40A (garage + buanderie)
- cumulus C20
- lave linge C20
- sèche linge C20
- congélateur C20
- VMC DF C2
- prises garages C20
- Lumières garage C16
- Prises GTL C16


Vos avis avisés m'intéressent...
Bien cordialement
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le type A de la cuisine est trop chargé. Passez en 63A.
Il manque le disj 2A pour le contacteur HC si vous envisagez un tarif HC (à moins que cela soit piloté par votre gestionnaire de chauffage)

Pour le reste pas grand chose à redire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
merci carminas,
peut être passer le type du garage en 63A
j'ai oublié le C2 pour la hotte...
pour le C2 du jour-nuit, je me "tate" à prendre l'option "tempo" chez edf... ou à ne pas prendre de J-N carrement...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour moi le garage passe en l'état, mais effectivement on peut mettre 63A
La hotte peut se brancher sur un circuit prises classiques (comme le micro onde dailleur)
Si vous avez TEMPO, il faudra un contacteur HC.
En général TEMPO n'est pas interessant si vous n'avez pas un chauffage annexe pour les jours rouges (poele à bois...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Justement, un poêle à bois est prévu...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonjour, petite question que je me pose pourquoi y'a t'il des prises proteger en 16A et d'autres en 20A sur votre tableau????
merci d'avance pour votre reponse
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, simplement parce que sur certains circuits j'ai 5 prises donc 1.5² et 16A et d'autres où il y en a plus donc 2.5² et 20A...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
merciWink
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même avec 5 prises vous pouvez mettre 2,5² 16A ou 20A.
Le nombre de prise, c'est le nombre maxi. Quand on dit 8 maxi, cela veut dire de 1 à 8.

Ceci dit rien n'empêche de mettre du 1,5² 16A pour 5 prises maxi si cela vous arrange.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
exact, je verrai comment je cable mais ma configuration m'autorise le tableau que j'ai proposé...
après peut être que je mettrai 20A et 2.5² sur tous les circuits prises...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
lecoleau a écrit:
ID type A 40A (garage + buanderie)
- cumulus C20
- lave linge C20
- sèche linge C20
- congélateur C20
- VMC DF C2
- prises garages C20
- Lumières garage C16
- Prises GTL C16



Ily a au moins 3 circuits spécialisés sur cet Inter diff type A ! Sauf erreur de ma part, il me semble que la norme vous impose de passer en 63A si vous avez plus de 2 circuits spécialisés.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non vous confondez avec le cas où l'un de ces circuits est la plaque de cuisson

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Ok, si vous le dites. C'est pas clairement précisé dans les condensés SCHNEIDER ELECTRIC ou HAGER que je parcours pourtant de long en large.

Merci pour l'info.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
pour plus de logiques, je pense mettre 63A pour les 2id type A...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonjour, pourquoi deux type A ???
le frigo et micro onde ce n'est pas obligatoire mais je suppose que c'est mieux???
merci d'avance
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'avantage de mettre des type A c'est que cela supprime toute contrainte sur le type de circuit à raccorder, encore plus si ce sont des 63A
L'inconvénient c'est que c'est plus cher.

Personnellement, à part pour le chauffage, je ne mets que des type A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, je pense aussi mettre que des type A car la différence de prix est infime...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, juste pour info, j'ai reçu aujourd'hui un "pro"...
Il m'a dit que dans mon cas la LES n'était pas obligatoire (car conduite en pvc et per...)
Puis il m'a conseillé de remplacé les 16A des circuits prises (5 prises 1.5²) par des 20A
J'ai de gros doutes sur les compétences de cet électricien...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement si tout en PER PVC, on peut tolérer de ne pas faire de LES, même s'il est pertinent d'en prévoir une et de laisser un fil de terre en attente sous la baignoire.

Par contre pour les prises, il a franchement tout faux. Ou alors il n'a pas compris que c'était du 1,5² (cette disposition de la norme n'a pas encore 10 ans et n'est pas entrée dans la pratique de la beaucoup d'électriciens).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
c'est la norme qui impose 1 disjoncteur par convecteur?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
nanoreso a écrit:c'est la norme qui impose 1 disjoncteur par convecteur?


non, juste une souplesse d'utilisation...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Carminas a écrit:Bonjour

Effectivement si tout en PER PVC, on peut tolérer de ne pas faire de LES, même s'il est pertinent d'en prévoir une et de laisser un fil de terre en attente sous la baignoire.

Par contre pour les prises, il a franchement tout faux. Ou alors il n'a pas compris que c'était du 1,5² (cette disposition de la norme n'a pas encore 10 ans et n'est pas entrée dans la pratique de la beaucoup d'électriciens).

@+


Bonjour, CONSUEL me dit qu'il en faut quand même une... je pense suivre CONSUEL pour ne pas avoir à tout recasser (surtout le carrelage)
Je pense sérieusement qu'il est "limite"... pour le décompte du nombre de prise par circuit il a dû sortir une brochure HAGER...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
lecoleau a écrit:
nanoreso a écrit:c'est la norme qui impose 1 disjoncteur par convecteur?


non, juste une souplesse d'utilisation...

du coup c'est riche de mettre un convecteur de 500w sur un disj qui en supporte 3500
je comprends pas la souplesse d'utilisation, sauf a remplir un tableau elec
rappel 20% d'espace libre...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
ça fait peut être riche mais à 10€ le disjoncteur ça me revient à 30€ de plus...puis le jour où tu as un pb sur 1 radiateur, les autres peuvent continuer à fonctionner...
si j'ai bien compris l'objectif de la norme, il faut séparer, spécifier au maximum les circuits pour éviter les surcharges et les blocages par la suite...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Personnellement, je fait cela aussi lorsque c'est possible, un disjoncteur par radiateur, meilleure sélectivité, possibilité de coupure individuelle du fil pilote...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
mouais pas convaincu.

par contre sur la balnéo je metterai un disj diff de 10mA
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Marans (17)
Bonjour, moi non plus je ne suis pas convaincu pour un disjoncteur par radiateur car à part la coupure il est sur-protéger, j'ai mis une LEP sur du PER et le consuel ma dit que c’était inutile, vu le prix du câble aujourd'hui je n'en met plus (pour rappel la section doit être au minimum égal a la moitié de la section du conducteur principal).
Messages : Env. 40
De : Marans (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour à tous,
aujourd'hui j'ai testé la terre à l'aide d'un catohm (catu dt300)...
Il m'a indiqué "0 ohm"... et là j'ai pris peur, j'ai alors déconnecté ma terre et là il m'a mis "défaut de terre" en rouge...
J'ai ensuite testé mon piquet de terre provisoire (celui du compteur chantier) et là ça monte à 45ohms, ce qui reste en dessous des 100 imposés par la nfc 15100...
Je suis ravi de ce test, ma prise de terre est bonne!
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour!
j'ai refait un recencement de mes besoins pour le tableau et j'ai reclasser comme suit...

ID type AC 40A (général chauffage)
- Prise poêle (pour soufflerie au cas où) C16
- 3 convecteurs 500W C16
- convecteur 500W bureau C16
- convecteur 1500W salon C16
- convecteur 2000W sam C16
- convecteur 700W sdb C16
- gestionnaire de chauffage C2

ID type AC 40A
- prises ch 1 C20
- prises ch 2 C16
- prises ch 3 C16
- prise sdb + couloir étage C16
- prises balneao C16
- lumières RDC C16
- télérupteur salon

ID type AC 40A
- prises salon C20
- prises sam C16
- prises bureau C20
- prises couloir+dressing C16
- lumières étage C16
- télérupteur escalier

ID type A 40A
- plaque de cuisson C32 (circuit inutilisé car plaque de cuisson gaz)
- frigo C20

ID type AC 40A
- four C20
- lave vaisselle C20
- micro onde C20
- prises cuisines C20

ID type AC 40A (extérieur)
- prises extérieures C20
- lumières extérieures C20

ID type A 40A (buanderie)
- lave linge C20
- sèche linge C20
- congélateur C20

ID type AC 40A
- cumulus C20 (avec tout le bazar pour HP/HC)
- VMC DF C2
- prises garages C20
- Lumières garage C16
- Prises GTL C16


Soit, 8ID...

Vos avis avisés m'intéressent...
Bien cordialement
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Oula il y a beaucoup à optimiser!!!
évite de grouper sur les ID les fonctions, mais mixte bien en fonction des utilisations, par ex, evite lave linge et seche linge sur le même id, ca sert parfois ensemble. De même mais le congelo seul sur un disj/diff pour eviter de perdre son contenu si un appareil sur le même id rencontre un pb, idem le cumulus qui lui est très sujet aux défauts d'isolation.

les éclairages en 20A sont dus a quoi? interdit si c'est du 1.5².

Si tu as un atelier avec un peu de machine outils, ou soudure etc... fait une rangée personnalisée.

Voila a premiere vue

J'aurais ventilé un convecteur par ID de façon a avoir du chauffage le jour où tu as defaut d'isolation sur un.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
L'idée de principe me paraît bien, un id pour le chauffage, j'ai le même montage, je coupe l'id chauffage en été et après tranquille, sur le type a plaque de cuisson, frigo j'aurais mis le congel aussi et couplé un sd et of pour renvoi d'alarme, de toutes façons tu n'utilise pas le circuit plaque de cuisson et tu peut modifier plus tard au niveau du tableau si besoin, pour l'éclairage extérieur 20a c'est trop.
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour,
pour l'ID du chauffage, on va garder comme j'ai mis pour éviter de mettre un contacteur fil pilote à chaque disjoncteur...
pour le 20A de l'éclairage extérieur, c'est une erreur, je mettrai 16A...
le congél sera en sous sol... d'où l'ID différent... mais rien n'empeche de le mettre sur un ID rdc ou 1er...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je reviens sur tout les chauffage sur un seul ID, vous avez conscience que le jour où un défaut d'isolation apparait sur un appareil, vous n'aurez plus du tout de chauffage nul part (l'id déclenchera)

on est bien d'accord?


le congel, met le seul sur un disj differentiel 16A

La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonsoir nanoreso, en cas de défaut d'isolation, OK ça coupe le 30mA (et encore, chez moi ça coupe aussi le 500mA...) mais quand tu t'en aperçois, tu coupes le circuit défectueux et le tour est joué....
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De toute façon avec un programmateur par fil pilote filaires, il est impératif que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même ID.
Donc la solution de ventilez les radiateurs sur les ID n'est pas adaptée à votre cas de figure.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour!
j'ai encore refait le tableau et j'ai reclasser comme suit...

ID type AC 40A (général chauffage)
- Prise poêle (pour soufflerie au cas où) C16
- 3 convecteurs 500W C16
- convecteur 500W bureau C16
- convecteur 1500W salon C16
- convecteur 2000W sam C16
- convecteur 700W sdb C16
- gestionnaire de chauffage C2

ID type AC 40A
- prises ch 1 C20
- prises ch 2 C16
- prises ch 3 C16
- prise sdb + couloir étage C16
- prises balneao C16
- prises bureau C20
- prises couloir+dressing C16
- lumières RDC C16
- télérupteur salon

ID type AC 40A
- prises salon C20
- prises sam C16
- lumières étage C16
- télérupteur escalier
- frigo C20
- lave vaisselle C20
- micro onde C20

ID type A 40A
- plaque de cuisson C32 (circuit inutilisé car plaque de cuisson gaz)
- four C20
- prises cuisines C20

ID type AC 40A (extérieur)
- prises extérieures C16
- lumières extérieures C20

ID type A 40A (buanderie)
- lave linge C20
- sèche linge C20

ID type AC 40A
- cumulus C20 (avec tout le bazar pour HP/HC)
- VMC DF C2
- prises garages C20
- Lumières garage C16
- Prises GTL C16


Soit, 7ID...

Vos avis avisés m'intéressent...
Bien cordialement

PS: je me demande s'il n'est pas judicieux de mettre les circuits extérieurs sur l'ID du garage (cumulus, vmc, prises garage...)????
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire.
Vous pourriez sans doute gagner un ID, mais cela vous ferait sortir de la logique par thème que vous avez adoptée

Je ne mettrait pas le four sous l'ID de la plaque car en général un four tire beaucoup et avec le 32A vous êtes limite.
Une solution pourrait être de mettre vos disj cuisine+buanderie sous un 63A type A

Pour les circuits extérieurs laissez comme c'est

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonsoir, je veux éviter justement le 63A vu son prix (près du double d'un 40A...)
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais c'est remplacer par un ID 63A, 2 ID 40A, donc vous ne devez pas être perdant.

Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour à tous et merci pour vos infos, ça y est j'ai commencé mon tableau!
J'ai fait un gros coffre au dessus en bois pour reprendre toutes les gaines!
Je vous envoies des photos dès que possible...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, petit retour après passage de consuel...
rien à dire si ce n'est que l'ID 40A type A dédié à la plaque au four et à la hotte doit être remplacé par un 63A type A...
La norme dit que sous le type A il doit y avoir le LL et la plaque. Si l'on y adjoint un ou plusieurs circuits spécialisés, il faut monter sa capacité à 63A...

Bonne chance à vous
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Merci pour le retour.

C'est limite la remarque qui vous ai faite, car vous n'avez pas mis le LL sous le type A avec la plaque.
Dans l'esprit il est remplacé par le four.
Mais c'est vrai qu'en charge on peut considérer que c'est limite.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 14h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir