Condensation tuyau pvc

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.359 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Merignac (33)
bonjour tout le monde

je suis propriétaire d'un appartement au dernier étage , et j'ai un souci concernant un tuyau de descente d'eau pluviale qui se situe dans ma salle de bain, lors de pluie soutenue et assez long , il ya de la condensation qui se forme sur celui ci, j'ai donc décider de l'isoler en réalisant un coffrage avec de la laine de verre, j'ai déja remarquer quelque jour suivant que je trouvai que c'était déja humide dans celui ci, et 2 semaines et demi environ j'ai une odeur d'humidité et de renfermé, j'ai donc réouvert le coffrage et l'odeur vient bien de là, avez des conseils a me donner svp
Messages : Env. 10
De : Merignac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonjour,

Dans le conduit d'eau pluviale passe de l'eau froide (la pluie) qui va refroidir le conduit et sur lequel va condenser la vapeur d'eau contenue dans ton appart et notamment ta salle de bain.

Isoler ton conduit ne change pas l'écart de température entre ta salle de bain et le conduit (ou plutôt ne le diminue pas) donc la vapeur d'eau condensera toujours...sauf si tu mets un isolant avec un pare-vapeur (un vrai, pas une passoire).

mon avis :
- tu supprimes ta laine de verre qui doit plus ressembler à une culture de moississures qu'à autre chose,
- tu isoles avec un pare-vapeur du côté chaud (ta salle de bain),
- si tu pouvais laisser une lame d'air pour la ventilation, ce serait nickel !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, j'ai bien peur que tu as une fuite...il va falloir vérifier au- dessus, le raccord sortie de la gouttière (ou chéneau) et ce tuyau.
A bientôtHappy
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Merignac (33)
bonjour

merci pour vos réponse,
concernant mon tuyau pvc lannech me dit que j'ai une fuite ,il ya quelque s année se tuyau est un souci sa a commencé par moment des traces de gouttes de couleur rouille longe celui ci, et une entreprise est déja intervenu sur se probléme ils ont soit disant procédé plusieurs fois l'étanchéité , comme avant le tuyau étant en fonte ils ont remplacé une partie puis une autre en pvc et le probléme est toujours présent. moins souvent mais l'entreprise ne sais plus quoi faire. sans oublier par les pluies soutenu la condensation se forme.


pour QA quand tu me dit qu'il faut laisser une lame d'air , tu parle de la piéce ou du coffrage qui doit étre aéré, parce que les odeurs sont forte lorsque la salle de bain n'est pas aéré, fenétre fermé+porte, lorsque la fenétre est ouvetre pas de probléme de mauvaise odeur
Messages : Env. 10
De : Merignac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
babass33 a écrit:bonjour

merci pour vos réponse,
concernant mon tuyau pvc lannech me dit que j'ai une fuite ,il ya quelque s année se tuyau est un souci sa a commencé par moment des traces de gouttes de couleur rouille longe celui ci, et une entreprise est déja intervenu sur se probléme ils ont soit disant procédé plusieurs fois l'étanchéité , comme avant le tuyau étant en fonte ils ont remplacé une partie puis une autre en pvc et le probléme est toujours présent. moins souvent mais l'entreprise ne sais plus quoi faire. sans oublier par les pluies soutenu la condensation se forme.

Bonsoir, peux-tu faire une photo de l'endroit cité???
A+
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Merignac (33)
bonjour je voudrais envoyer des photos mais je ne sais pas comment faire ,pouvez me dire svp
Messages : Env. 10
De : Merignac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
babass33 a écrit:bonjour je voudrais envoyer des photos mais je ne sais pas comment faire ,pouvez me dire svp

Bonojur, le mieux est d'utiliser un hébergeur gratuit..
http://www.casimages.com/index.php par exemple.
à bientôt
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Merignac (33)
http://www.casimages.com/codes_ano.php?img=111103092338103977.jpg&nsa=nsa28&module=

http://www.casimages.com/img.php?i=111103092521403523.jpg

http://www.casimages.com/img.php?i=111103092702912016.jpg

http://www.casimages.com/img.php?i=111103092809383412.jpg

bonjour

sa y est j'ai reussi merci pour l'info , les ordis c'est pas mon jouet préféré , ci joint j'ai envoyé les photos du tuyau en question , on mon avis tu va étre choqué du boulot ,
il y a une photo du tuyau qui été en fonte avec ma main a coté , juste pour que tu rende compte comment il été trempé , maintenant sa va mieux mais ce n'est tjrs pas sa
Messages : Env. 10
De : Merignac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Ain
Hello,

Pour moi grosse fuite au-dessus du plafond...
Plus "grave" que ce qu'il n'y parait.
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
+1

fuite c'est sur!
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
A moins que la tache en haut du tuyau soit le "reste" des anciennes fuites !?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonsoir,

Je penche aussi pour une fuite et cela ne m'étonne pas vu la réduction de diamètre et le paquet de raccords.

Le problème ne semble donc pas être un problème de condensation ! En tout cas pas uniquement.

Il faut donc :

1 : trouver la fuite et règler ce problème (moins il a de raccord et moins il y aura de risque de fuite),
2 : si nécessaire isoler le tuyau avec une ventillation dans le coffrage (le long du tuyau) si possible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
babass33 a écrit: j'ai reussi merci pour l'info , les ordis c'est pas mon jouet préféré , ci joint j'ai envoyé les photos du tuyau en question , on mon avis tu va étre choqué du boulot ,
il y a une photo du tuyau qui été en fonte avec ma main a coté , juste pour que tu rende compte comment il été trempé , maintenant sa va mieux mais ce n'est tjrs pas sa

Bonsoir, ça confirme bien le problème que je t'avais soulevé dernièrement.
tu as donc des fuites;
il faudrait, maintenant, des photos de l'extérieur, si tu as accès.
notes que je serai absent ce WE
;Bonne soirée
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Merignac (33)
bonjour

merci pour vos sugestion c'est sympas,moi ce que je ne comprend pas , il faut qu'il pleuve longtemps pour qu'a la longue on aperçoit le cheminement de l'eau qui circule dans le tuyau comme si on mettait de l'eau glacé dans celui ci ,donc condensation donc formation de goutellettes et plus sa va et des gouttes fini par longé ce tuyau.

vous allez dire que je vous embétes avec tout sa mais c'est une histoire qui ne fini pas,

j'ai une autre question, quand j'ai décidé de réalisé le coffrage pour ce tuyau j'ai réalisé aussi un faux plafond , tout sa en lambri PVC, 3 jours aprés avoir fixé les tasseaux au plafond autour du tuyau,lors de la fin des travaux il y avait présence de goutte en haut du coffrage , alors qu'il n'avait pas plu les jours précédent, et aprés plus rien! bizarre, je ne comprend rien et l'entrepreneur qui s'en occupe ne sais pas quoi faire.
Messages : Env. 10
De : Merignac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
babass33 a écrit:bonjour

merci pour vos sugestion c'est sympas,moi ce que je ne comprend pas , il faut qu'il pleuve longtemps pour qu'a la longue on aperçoit le cheminement de l'eau qui circule dans le tuyau comme si on mettait de l'eau glacé dans celui ci ,donc condensation donc formation de goutellettes et plus sa va et des gouttes fini par longé ce tuyau.

vous allez dire que je vous embétes avec tout sa mais c'est une histoire qui ne fini pas,

j'ai une autre question, quand j'ai décidé de réalisé le coffrage pour ce tuyau j'ai réalisé aussi un faux plafond , tout sa en lambri PVC, 3 jours aprés avoir fixé les tasseaux au plafond autour du tuyau,lors de la fin des travaux il y avait présence de goutte en haut du coffrage , alors qu'il n'avait pas plu les jours précédent, et aprés plus rien! bizarre, je ne comprend rien et l'entrepreneur qui s'en occupe ne sais pas quoi faire.

Bonjour....je t'ai demandé des photos de l'extérieur....peux-tu m'en faire???
On verra après comment réagir.
A Lundi...ou Dim soir...
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 21h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir