Bonjour tout le monde,

On me propose deux solutions d'isolation du plafond, et j'avoue ne pas savoir laquelle choisir.

Solution 1:

Isolation en laine de verre Isoconfort (R=5.70) 200 mm plus membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante type "Vario Duplex"

Solution 2:

Laine de verre LDV TI 212 200mm avec pare vapeur
Laine de verre LDV TI 112 80mm sans pare vapeur

D'avance un grand merci pour votre aide
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Photographe Env. 300 message Finistere
Bonjour,

personne pour me répondre?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Moi je prendrai l'isolation en deux couches croisées (une de 200 et une de 80 voire 260 et 100) et le film d'étanchéité Vario Duplex.
Chez moi, j'ai opté pour 260 et 100 + film ... faut dire que je voulais que ma maison soit certifiée BBC et que je vis dans le 57 où les hivers sont rudes.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Finistere
merci pour ta participation. Chez moi les hivers sont doux, on descend que très rarement sous 0°, une telle épaisseur est alors "inutile". Et puis, je dois faire un choix entre les deux. Il semblerait que la solution 1 soit la plus performante, j'espère avoir la confirmation de pros ou fin connaisseurs du forum ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Correze
TiZef a écrit:Bonjour tout le monde,

On me propose deux solutions d'isolation du plafond, et j'avoue ne pas savoir laquelle choisir.

Solution 1:

Isolation en laine de verre Isoconfort (R=5.70) 200 mm plus membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante type "Vario Duplex"

20cm Laine de verre (lambda 0,035) + membrane pare-vapeur --> R = 5.7

Solution 2:

Laine de verre LDV TI 212 200mm avec pare vapeur
Laine de verre LDV TI 112 80mm sans pare vapeur

28cm Laine de verre avec papier kraft (lambda 0,04) --> R = 7

D'avance un grand merci pour votre aide


Mille milliards de sabords de tonnerre de Brest,

TiZef veut lui aussi comparer des carpes et des lapins

Pour ta consultation, tu as exprimé quoi concernant tes exigences, tes contraintes, tes objectifs ???

.
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Finistere
Je ne connais pas cette théorie de la carpe et du lapin, ma question serait semblable à :

il fait froid et il y a du vent, serais-je mieux protéger avec deux gros pulls en laine ou avec un gros pull en laine doublé d'un coupe-vent ? Vous me direz que je réponds tout seul, et vous aurez raison, je veux simplement m'assurer que je ne me trompe pas.

Quant à mes exigences, simple, la meilleure isolation possible sans pour autant multiplier les couches, inutiles si perméable à l'air.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu confond, le coupe vent ça serait le parepluie et non le parevapeur
il faut obligatoirement cette ordre, placo, parevapeur, rail, laine x1 ou x2, charpente, parepluie

après plus tu met épais de laine mieux c'est, moins tu laisse d'espace vide entre le parepluie et le parevpeur mieux c'est

la LDV doit etre protégé de l'humidité venant de l'intérieur et de l'extérieur, et doit aussi etre protégé du vent

donc pour reprendre ta théorie, tu met un k-way tu enfile par dessus un pull en laine et par dessus un coupe vent ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Finistere
je vais reprendre ce qui est indiqué sur le devis, ainsi exit mes approximations.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Pour résumé TiZef ne cherche pas la meilleure solution mais la moins pire entre les 2 propositions de son Cst.
Pour moi aucunes des 2 ne convient, mais les 2mixées pourraient être pas mal, mais le choix 3 n'est pas sur le papier...
Bon dimanche
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Finistere
Bon alors le descriptif

Charpente :
panne 205x80
panneaux OSB 18mm
poteaux duolam en 140x140mm
Rives crantées haute et basse

Couverture:
Pvc collé sur support bois
Bande de rives en zinc anthra
Bande d'égout en tole colaminée
Ventilation de diam 125
ventilation de diam 100

Isolation:
Laine de verre GR32 (R=5.70) 200mm
Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante type "Vario Duplex" pour maison BBC

voila, c'est tout ce que j'ai. A vos commentaires.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
200mm de GR32 pour les combles c'est étonnant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Finistere
TiZef a écrit:Bon alors le descriptif
Isolation:
Laine de verre GR32 (R=5.70) 200mm
Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante type "Vario Duplex" pour maison BBC
voila, c'est tout ce que j'ai. A vos commentaires.


Hello,

Je comptais poster un sujet là dessus justement ce soir, car après quelques rdv avec des constructeurs, les sons de cloches sont différents, et du coup je me sens perdu sur la solution d'isolation du toit.

On me propose exactement la même chose que toi (pour un toit 2 pents pour ma part, ABF oblige), une isolation Isoconfort 35 en 200mm + Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante type "Vario Duplex" pour maison BBC
(je pense qu'on a fait un devis chez le même constructeur ^^ vu ton récit j'en suis sur maintenant)

en revanche aujourd'hui, le doute s'est inséré quand on m'a dit que la membrane sur l'isolation du plafond c'était pas génial car sujet à humidité du platre, et que le platre seul suffisait à faire l'isolation à l'air.

Du coup j'suis paumé, je ne sais plus quoi faire, quoi penser sur l'isolation du plafond. La membrane c'est bien pour l'isolation, mais ca douille niveau prix.

Donc je me retourne vers la communauté pour avoir des infos.

Merci à vous

Edit : changement fait car sur mon isolation plafond est prévu de l'isoconfort 35 et non de la GR32 (prévue elle dans les murs)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 06h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir