Retour
Menu utilisateur
Menu

Pannes métalliques type Sigma

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nancy (54)
bonjour,
j'ai besoin, d'urgence; de connaitre la portance de pannes Sigma , pour suspendre un nouveau plafond

- ou puis-je trouver des abaques (portée/ surchages) de pannes sigma ,
- sinon je cherche la surcharge admissible sur une panne sigma 170 de 1,5 mm sur 5,5 m de portée, sur 3 appuis
merci
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
allez faire un tour par là...

Conception empannage - Différents types de pannes - SteelBiz France
PotFire_DTU (1) ... Cependant les principales formes de section utilisées pour les pannes sont les Sigma et les Zed.

www.steelbizfrance.com/article/d11a2.aspx

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
bonjour Ludovic,
merci mais j'y suis déja allé, c'est une information qualitative, il n'y a pas de dimensionnement précis
cordialement
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Poutre de 5,50m sur 3 appuis , il y a donc bien 2 portées de 2,75 m ?
Dans ce cas , c'est théoriquement 700kg/ml soit au total 3800 kg uniformement repartis sur toute la longueur . Je dis théorique parceque l'âme supérieure ne demande qu'à flamber et qu'il y a necessité de plus de liens de pannes que pour des profilés IPN habituels.
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
merci dl66,
mais je me suis mal exprimé, il y a 2 portées de 5.50 m (11m sur 3 appuis)
quelle surcharge dans ce cas ?
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Ben , oui , ça change tout !
On arrive dans le cas de figure où c'est la fléche qui est déterminante .........
Si on se limite à une déformée de 1/200 éme de la portée soit 550/200=2,75cm (ce qui reste la limite acceptable pour une toiture fibro par exemple ) je trouve une charge utile de 93kg/ml , mais il faut en deduire le poids de la couverture + la neige. .
Si l'interprêtation de ces chiffres te posent probléme , n'hesite pas
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
merci bien.
oui j'ai la charge de la couverture , la charge d'exploitation de 100 kg en tout point, la charge de neige, et peu de vent
cordialement et bonsoir
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 21h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir