Bonjour
Lors de la réunion technique, notre constructeur a refusé le plan d'implantation des points lumineux et prises de courant que je voulais mettre dans chaque pièce de la maison. Sous couvert de cette fameuse norme, il m'impose un nombre de prises obligatoires : salon, séjour 9 prise 16A, 1 rpise RJ 45 câblée, 2 prises télévision non câblées - dans la cuisine (ouverte sur le séjour) 1 prise 32 A, 2 prises 20 A, 2 prises 16 A au sol, 4 prises 16 A hauteur plan de travail & 1 prise RJ 45 téléphone, informatique HP câblée. Dans chaque chambre 3 prises 16 A et 1 prise téléphone informatique Hp câblée.
Moi je voulais répartir mes prises différemment, il refuse et si je veux des prises ailleurs c'est en plus value. Dans la cuisine, je voulais les prises en fonction du plan fourni par le cuisiniste, pas possible .....
Mais des normes d'isolation de la trappe permettant d'accéder aux combles non utilisées, il n'en a pas parlé alors que sur le dépliant PROMOTELEC, je viens de voir que la trappe devait être isolée + 1 joint d'étanchéité.

Quelqu'un a-t-il eu ces obligations ou contraintes ?
merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

quand tu dis "le cst a refusé" c'est qui ?

il y a 2 normes :
- RT2005 pour la réglementation thermique (isolation et cie)
- NFC 15-100 pour l'electricité cette norme impose les règles de sécurité et le nombre mini d'éléments par pièce.

Que le cst se base sur la NFC 15-100 pour le nombre de prises et points lumineux c'est normal, qu'il propose le reste en plus value c'est courant (il fallait négocier avant de signer) MAIS par contre, qu'il impose l'emplacement : là NON, c'est inadmissible, il ne faut pas accepter.
Dans la cuisine : les prises en fonction du plan de travail çà parait logique, comme les arrivées d'eau au niveau de l'évier

TOUTES les prises doivent être cablées.


Mon avis : il travaille avec un pieuvriste (comme tous) mais soit il a déja commandé la pieuvre, soit il en a une sur les bras et il essaie de te la refiler (on l'a déja vu ici).

dans le même ordre d'idées imagines qu'ils aient un stock de fenêtres ou autres sur les bras et qu'ils "t'obligent" à modifier tes plans pour les caser... c'est ta maison, pas leur dépotoir

tu dis que la MAP est passée, j'espère que tu n'as pas signé, sinon, il va falloir faire vite pour envoyer un courrier LR+AR en lui disant que tu refuses ce qui t'a été imposé.
pour le courrier c'est à la Direction, pas au commercial...

Pour l'isolation de la trappe, il ne faut pas qu'il en parle mais que ce soit écrit dans la notice détaillée si ce n'est pas le cas, demandes aussi à ce que ce soit précisé par écrit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bonjour,
je rejoint l'avis d'Elisa 21, c'est bien la C15 100 qui fixe les normes électriques et non la RT2005 (en attendant la future 2012.....)
la norme impose un nombre MINIMAL de prises pour le confort des usagers,si vous en voulez plus il faudra passer au tiroir caisse.
par exemple pour une cuisine : 5 prises dont 2 au dessus du plan de travail ,les prises supplémentaires sont comptées (généralement ) en plus value.
c'est à vous d'imposer la position des prises,inters, points lumineux et non le constructeur ,c'est vous qui allez vivre dedans et non le constructeur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
***** a écrit:bonjour,

quand tu dis "le cst a refusé" c'est qui ?

il y a 2 normes :
- RT2005 pour la réglementation thermique (isolation et cie)
- NFC 15-100 pour l'electricité cette norme impose les règles de sécurité et le nombre mini d'éléments par pièce.

Que le cst se base sur la NFC 15-100 pour le nombre de prises et points lumineux c'est normal, qu'il propose le reste en plus value c'est courant (il fallait négocier avant de signer) MAIS par contre, qu'il impose l'emplacement : là NON, c'est inadmissible, il ne faut pas accepter.
Dans la cuisine : les prises en fonction du plan de travail çà parait logique, comme les arrivées d'eau au niveau de l'évier

TOUTES les prises doivent être cablées.


Mon avis : il travaille avec un pieuvriste (comme tous) mais soit il a déja commandé la pieuvre, soit il en a une sur les bras et il essaie de te la refiler (on l'a déja vu ici).

dans le même ordre d'idées imagines qu'ils aient un stock de fenêtres ou autres sur les bras et qu'ils "t'obligent" à modifier tes plans pour les caser... c'est ta maison, pas leur dépotoir

tu dis que la MAP est passée, j'espère que tu n'as pas signé, sinon, il va falloir faire vite pour envoyer un courrier LR+AR en lui disant que tu refuses ce qui t'a été imposé.
pour le courrier c'est à la Direction, pas au commercial...

Pour l'isolation de la trappe, il ne faut pas qu'il en parle mais que ce soit écrit dans la notice détaillée si ce n'est pas le cas, demandes aussi à ce que ce soit précisé par écrit.


En fait, je me suis peut-être mal exprimé. Lors de la signature du CCMI, il y avait un nombre défini de prises et points lumineux dans le descriptif. Mon fils avait demandé s'il pouvait choisir ce qui concernait cette partie et le commercial lui a dit que cela se faisait avec l'electricien. Jamais il ne lmui a parlé de norme ou de quoi que ce soit avec des obligations de nombres de prises ou autre règlementation. Donc, le plan a été établi en fonction des besoins et des endroits spécifiques (pour certaines pièces plus que ce qui était marqué pour d'autres moins). Ce n'est que lors de cette réunion technique, qu'il a été informé de ces obligations et donc le plan qu'il avait préparé ne sert plus à rien.
Pour arriver au nombre demandé, et vu l'organisation des pièces, il faut rajouter des prises n'importe où et qui ne servent à rien du tout. Quant à l'histoire de la pieuvre, je ne pense pas que ce soit le cas. Car, vu les constructions déjà visitées, je n'ai jamais vu de cablage tout prêt dans les dalles.
De toute façon, le dialogue est déjà tellement tendu entre nous et le constructeur ........ que chaque point amène son lot de problème.
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Pradère Les Bourguets (31)
Déjà tendu alors que vous en êtes qu'a la MAP ... Et beh, z'etes pas au bout alors ...

Bon courage
Les Grands Chènes, Lot 20
Messages : Env. 300
De : Pradère Les Bourguets (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Reste que la NF C 15-100 impose un nombre minimal de prises par pièce.
Vous ne pouvez pas descendre en dessous, même si vous n'en avez pas besoin.
Cela pourrait être un refus du consuel (même si peu probable) et donc une impossibilité de mise en service de l'installation par ERDF.
C'est pourquoi un constructeur prévoit toujours de base, le minimum prévu dans la norme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir