Retour
Menu utilisateur
Menu

Couleur de gaine

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.644 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Balma (31)
Bonjour à tous !

Je sollicite votre aide car j'ai un gros soucis avec ERDF.

Je fais construire ma maison qui est à 8m de la voirie.
Un prestataire est passé pour alimenter ma maison mais ont refusé une connexion en direct car la gaine qui va de la voirie à mon central électrique dans la maison est ROUGE.
Ils disent qu'il faut que la gaine soit NOIRE sinon ils veulent me faire un dos à dos ...

Qu'en pensez-vous ?

Il me semblait que la norme est au rouge et pas au noir ..

Le problème c'est qu'un dos à dos est impossible car derrière le coffret actuel va passer un portail coulissant ...

Merci d'avance pour vos interventions et aides.

A+
Messages : Env. 100
De : Balma (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Balma (31)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
Les gaines electriques pour le courant fort doivent être ROUGE.
Si tu est a 8M de la voirie le compteur doit se trouver dans la maison, donc pas de dos a dos.
Et depuis que je travaille je n'est pas souvenir de gaine noire, mais bon cela ne fait que 20 ans c'est pas très vieux.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Je suis allé en acheter chez le marchand de matériaux du coin la semaine dernière et en effet il m'a vendu de la noire (avec juste un trait rouge tout le long). Je m'attendais à du rouge mais j'ai lu ça sur un site : Dans ce cas de figure, le maçon doit mettre en place une gaine Noire et rouge (la seule homologuée et acceptée comme étant anti feu par EDF)
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Balma (31)
OK merci pour vos réponses.

Le prestataire était venu en me disant "pas possible de raccorder car il n'y a pas de double peau sur le mur ou il y a le trou du coffret intégré au mur".
Mon constructeur m'a dit qu'ils sont aux normes car double peau sur coffret apparent mais pas encastré.
Mon constructeur a pris rendez-vous avec ERDF qui est venu du coup et a dit (celon mon constructeur car je n'était pas là) : "Le trou du coffret est effectivement conforme, mais du coup c'est la gaine qui est pas de la bonne couleur" ...

En gros, je vais être obligé d'avoir un dos à dos !!!
Tout ça pour une question de couleur de cable.

Le soucis étant que le dos à dos va être super compliqué à définir l'emplacement car on ne peut pas directement derrière le coffret extérieur actuel ...

J'vous jure !!!!!!!!!!!!!!!!
De ces ennuis et du travail généré pour une couleur pas bonne !!!!!Mad
Messages : Env. 100
De : Balma (31)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir