Retour
Menu utilisateur
Menu

Pfff, trop chaud avec la clim gainable

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 50.487 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonjour,

Nous avons une clim gainable Hitachi RAC-70DH7 dans notre maison neuve.

Depuis que nous nous en servons en moche chauffage (nous ne l'avons jamais utilisée en mode clim cet été) nous ne réussissons pas à avoir la température voulue, que ce soit en mode automatique ou chauffage.

A titre indicatif, hier soir j'ai demandé 21° sur la télécommande filaire en mode automatique et ce matin au réveil il fait 24° dans la maison. De plus, nous avons demandé 19° sur le programmateur de notre chambre et il y fait 17,5°.

Le groupe extérieur tourne plein pot en permanence et nous sommes obligés d'éteindre le chauffage la journée ça ça ne régule pas. Nous craignons pour notre facture EDF.

L'installateur est déjà venu plusieurs fois à la maison. Il a changé le programmateur de notre chambre et la télécommande filaire mais rien n'a changé.

Heeeeeeelp!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Marlon a écrit:Bonjour,

Nous avons une clim gainable Hitachi RAC-70DH7 dans notre maison neuve.

Depuis que nous nous en servons en moche chauffage (nous ne l'avons jamais utilisée en mode clim cet été) nous ne réussissons pas à avoir la température voulue, que ce soit en mode automatique ou chauffage.

A titre indicatif, hier soir j'ai demandé 21° sur la télécommande filaire en mode automatique et ce matin au réveil il fait 24° dans la maison. De plus, nous avons demandé 19° sur le programmateur de notre chambre et il y fait 17,5°.

Le groupe extérieur tourne plein pot en permanence et nous sommes obligés d'éteindre le chauffage la journée ça ça ne régule pas. Nous craignons pour notre facture EDF.

L'installateur est déjà venu plusieurs fois à la maison. Il a changé le programmateur de notre chambre et la télécommande filaire mais rien n'a changé.

Heeeeeeelp!


Je pense qu'il y a plusieurs choses à régler...on a eu le même souci avec notre Daïkin :

Même en demandant 16° (le minimum) on avait 23°: il y a 2 réglages de la sonde de référence, il a fallu utiliser celle de la reprise basse et non
celle qui était réglée d'origine (voir avec le technicien).

Dans la chambre, le thermostat est-il bien étalonné ? affiche-t-il 18° quand il y a 18° (tester avec un autre thermomètre) ?

Si vous n'avez pas de groupe indépendant pour les chambres mais juste un thermostat régulateur (comme nous), quand dans le salon la T° est ok, cela arrête
le chauffage dans les chambres. Nous on ne veut pas plus que 18° dans les chambres, donc ça va.

Notre groupe tourne aussi tout le temps, c'est exprès mais ça ventile uniquement quand la T° est ok.

J'espère que cela vous aidera un peu. Votre technicien doit résoudre ça
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
De : Pont De Larn (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Ah oui c'est une piste l'histoire des sondes. Je vais creuser ça avec le technicien.

Visiblement, nous avons exactement le même type d'installation. Nous n'avons qu'une unité extérieure. A titre indicatif, notre maison fait 128m2 et la puissance de notre groupe est de 8kw. Vous avez quoi vous? Moi je suis persuadé (et beaucoup d'avis disent comme moi) que notre installation n'est pas assez puissante pour notre volume.

Quant au thermostat de la chambre, il est légèrement décalé par rapport à un autre thermomètre. Ce qui m'énerve le plus c'est les "clac" qu'il émet de temps en temps.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Marlon a écrit:Ah oui c'est une piste l'histoire des sondes. Je vais creuser ça avec le technicien.

Visiblement, nous avons exactement le même type d'installation. Nous n'avons qu'une unité extérieure. A titre indicatif, notre maison fait 128m2 et la puissance de notre groupe est de 8kw. Vous avez quoi vous? Moi je suis persuadé (et beaucoup d'avis disent comme moi) que notre installation n'est pas assez puissante pour notre volume.

Quant au thermostat de la chambre, il est légèrement décalé par rapport à un autre thermomètre. Ce qui m'énerve le plus c'est les "clac" qu'il émet de temps en temps.


Nous avons une Daïkin 14 kw pour 170 m2. Si ce n'est pas assez puissant vous le verrez en hiver, certains mettent le thermostat au max et ont à peine 18°
dans la maison, donc là c'est sous-dimensionné.
Dans votre cas puisqu'il fait plus chaud que ce que vous demandez la PAC s'arrête et donc ne chauffe pas les chambres ;)

Pour vous pour l'instant c'est juste des réglages à faire.
Et les thermostats (on a des Delta dore D20) des chambres il faut les régler aussi
avec un autre thermomètre. C'est facile à faire.
On avait des écarts de 0.5° à 3° selon les thermostats... et on les a tous réglés.

Le clac est inévitable, là on n'a pas encore mis le chauffage dans notre chambre puisqu'il y a 18°...mais on a aussi les "clac" ...
la solution est de mettre le thermostat des chambres sur 22 (quand on veut 18) et le thermostat de la PAC pour avoir 19° dans la pièce principale.
Ainsi il n'y aura jamais plus que 19 dans les chambres (puisqu'on ne peut avoir plus dans les chambres que ce qui
est demandé sur le thermostat "principal")...et là pas de "clac"...

Suis-je claire ?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
De : Pont De Larn (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
On ne peut plus clair. Merci beaucoup. On va se pencher sur la chose. Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Marlon a écrit:On ne peut plus clair. Merci beaucoup. On va se pencher sur la chose. Smile


Coucou

alors, ça va mieux avec votre PAC ? vous avez résolu le problème ?

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
De : Pont De Larn (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Hello,

C'est sympa de prendre des nouvelles. Blush

Justement, le boss de la société qui nous a installé la clim est venu avant-hier matin. Il a effectivement constaté le dysfonctionnement de notre installation.

Il nous a confirmé qu'une sonde qui se trouve près de l'unité qui est dans les combles sera déplacée dans le séjour. La température demandée à la box devrait donc ainsi être la même que celle que nous aurions (Je rappelle qu'en demandant 16° nous avons 23° la nuit et qu'avec le soleil la température peut monter jusqu'à 28° si nous n'éteignons pas le chauffage). De plus, cela aurait pour effet d'obtenir enfin une régulation du système et non pas une montée en température permanente.

Pour notre chambre, il a pu constater qu'en programmant 30° (nous avons volontairement exagéré pour qu'il puisse bien constater le phénomène) nous n'avions que 16° porte fermée. Je précise que notre chambre est exposée nord/nord-ouest et ne voit jamais le soleil. De plus, elle est en pleine tramontane.
La gaine qui est sensée alimenter en air chaud (ou froid) notre chambre est le prolongement de celle qui alimente notre hall d'entrée. Son ouvrier s'était proposé d'installer un volet pour réduire le débit d'air du hall. J'ai fait part au patron de mon opposition à cette solution qui aurait pour effet de "déshabiller Pierre pour habiller Paul".
En effet, nous aurions peut-être de l'air chaud qui arriverait dans notre chambre mais par conséquent plus froid dans le hall d'entrée.

A l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas comment ils arriveront à solutionner le problème. La suite au prochain épisode.

Nous sommes optimistes sur le fait qu'une solution soit trouvée rapidement car tout cela s'est déroulé durant notre expertise judiciaire et donc en présence de l'expert mandaté par le tribunal, notre expert, notre avocat, et le constructeur. Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonjour,

Quelques nouvelles suite à la dernière intervention du chauffagiste.

Il a mesuré le débit d'air qui sortait de chaque bouche. Rien ne correspondait à ce qui était inscrit sur le calcul de puissance qu'on nous avait donné. Il a donc tout rééquilibré.
Il est aussi monté dans les combles et a constaté que les ouvriers qui ont soufflé l'isolant avaient écrasé et même percé certaines gaines.
Persuadé que c'était là l'origine de notre dysfonctionnement il est reparti tout confiant.

Malheureusement, nous avons du nous résigner et constater qu'il n'en était rien. Ce matin, il fait 14,5° dans notre chambre que nous avons déserté depuis belle lurette. Dans la partie jour c'est un peu mieux. On a l'impression que ça régule mieux car on n'arrive plus à des températures de 28° lorsque le soleil donne sur la baie. Par contre, ça reste quand même très imprécis, c'est pourquoi on compte demander qu'ils nous descendent la sonde au niveau du boitier de commande.

Ils doivent repasser après les fêtes.

Moi je suis persuadé qu'ils ne pourront pas trouver de solution partant du principe que la puissance de notre matériel a été sous-dimensionnée et que la bouche de notre chambre est très loin de l'unité intérieure. De plus, la gaine qui alimente notre chambre est la même que celle du hall d'entrée.

La suite au prochain épisode.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nice (6)
Le Hitachi RAC-70DH7 est peu puissant en rapport de la superficie de votre maison, il vous faut une excellente isolation, mais le modele de puissance au-dessus chez Hitachi vous fait changer de gamme et de prix, et pas qu'un peu.
Pour moi l'installation semble clairement sous-dimensionné.
Combien vous a couté cette installation?
Messages : Env. 10
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonsoir et merci pour la réponse intéressante.

Justement, nous avons du nouveau.

Depuis que nous sommes en période hivernale notre clim ne fonctionne pas correctement. Elle n’arrive pas à chauffer toute la maison (il fait 14,5° dans notre chambre qui est à l'autre extrémité de la maison, et 18° le matin dans la partie jour alors que nous programmons 23°) et nous devons l’éteindre la journée sous peine d’avoir 28° l’après-midi dans le séjour lorsque le soleil brille car elle ne régule pas.


Tous le monde (professionnels ou simples particuliers qui ont une clim chez eux) nous dit que notre clim est sous-dimensionnée et que nous devrions avoir minimum 12 kw de puissance. Même les ouvriers du chauffagiste nous l’ont avoué. Le seul qui refuse de l’admettre est le patron qui n’a pas vraiment envie de nous changer le matériel.

Devant notre insistance et nos appels répétés, il a convoqué pour mardi 17 janvier un technicien de chez Hitachi. C'est pourquoi je serais curieux, cher leroy rama de connaitre la référence susceptible de nous convenir, même si elle est bien plus chère que celle que nous avons actuellement.
Quant au prix payé, il nous est impossible de le connaitre puisque nous avons signé un CCMI avec notre constructeur.


Il y a quelques jours, je me suis décidé à faire faire un devis par un autre chauffagiste (je sais, ça n'est pas très sympa mais c'est pour la bonne cause).
Résultat : il nous propose une installation avec deux groupes, l'un pour les chambres et l'autre pour la partie jour, dont la puissance de chauffe totale est de 13,5kw.

On est donc bien loin des 8kw qu'on nous a installés et qui montrent leurs limites actuellement.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonsoir,

Le technicien de chez Hitachi est venu aujourd'hui. Après avoir fait le tour de la maison il a estimé que la puissance de 8kW était ridicule (c'est son mot).

Il préconise donc de cantonner notre groupe actuel à la climatisation de la partie jour et d'installer une deuxième unité de 6kW réservée à la partie nuit. Ça nous fera donc une puissance de chauffe totale de 13kW, ce qui est nettement plus cohérent.

Affaire à suivre.

Wink
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)


Je suis bien contente de voir que cela s'arrange pour toi

Vous allez pouvoir enlever les chaussettes la nuit
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
De : Pont De Larn (81)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
En plus, c'est vrai qu'on dort en chaussettes. Biggrin

Heureusement qu'on a des chambres à l'étage où il fait meilleur. En fonction de la météo, on dort en haut ou en bas.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Fuveau (13)
Bonjour,

Sur un gainable il y a 2 détection de température possible:
- soit sur la sonde de la télécommande filaire
- soit sur la sonde de la reprise d'air du gainable.

Je pense que votre système est réglé sur la sonde de reprise d'air, et vue que cette sonde se trouve dans les comble ou il fait froid donc ç a chauffe beaucoup, beaucoup..plus dans la maison..

Voir avec installateur, car Hitachi bien régler ça marche trés bien.
Messages : Env. 10
De : Fuveau (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Merci pour la précision Fredoche. Cependant, sur notre télécommande filaire il n'y a pas de sonde. De toute façon, les ouvriers ont décidé de ne pas la toucher et de voir comment elle se comportera lorsque tout sera terminé.

Voici les nouvelles du jour.
Les ouvriers sont venus ce matin et ont commencé les travaux d'installation de la nouvelle clim pour la partie nuit. L'unité intérieure (la même que celle que nous avons depuis le début) a été suspendue dans les combles du garage. Une bouche de reprise a été percée sur le mur du palier de l'étage et une gaine remonte dans les combles de la tourelle pour desservir les deux chambres et le palier. La gaine qui dessert notre chambre au rdc sera quant à elle coupée et dirigée vers la nouvelle unité.

J'espère que le fait qu'une seule gaine remonte et desserve trois bouches d'aération suffira et ne créera pas trop de perte de charge.

Nous serons fixés demain soir. Finalement, c'est très bien qu'il fasse froid. Ça permettra de se rendre compte si la modification fonctionne dans des conditions difficiles.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 10h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir