Pfff, trop chaud avec la clim gainable

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 50.493 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonsoir,
Je reviens vous faire un petit coucou pour vous dire que tout n'est pas parfait malgré l'installation de notre deuxième clim.

Le fait d'avoir modifié notre installation n'a pas amélioré grand chose.

Concernant de l'ajout pour la partie nuit, ça chauffe bien dans la chambre parentale du rdc mais l'importance du flux d'air du à la proximité avec l'unité intérieure fait beaucoup de bruit qui nous empêche de dormir. Il parait que l'installation d'un volet en sortie de cette même unité intérieure devrait arranger cela.
A l'étage, le fait de n'avoir monté qu'une gaine dans les combles de la tourelle et de l'avoir divisé par trois a pour résultat un très faible débit d'air dans les chambres. Espérons que le fait d'installer le volet pour diminuer ce qui arrive dans la chambre parentale du rdc améliorera cela.

De plus, depuis l'arrivée des températures inférieures à 3°, les deux clims Hitachi ont beaucoup de difficultés à chauffer la maison. Le chauffagiste a du nous prêter trois convecteurs d'appoint. Il devait contacter Hitachi aujourd'hui afin de savoir quoi faire.

Apparemment, notre installation n'est pas en cause puisque deux autres foyers de mon entourage équipés de la même référence que la notre ne sont pas satisfaits non plus.

Bref, j'enrage lorsque je pense que j'avais exigé que mon constructeur m'installe une clim Daikin et que je me suis retrouvé avec une Hitachi. Mad
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Allez, quelques nouvelles.

Nous sommes toujours en attente de sondes déportées pour la partie jour et la partie nuit. J'ai envoyé un RAR au chauffagiste mais ça ne semble pas le faire bouger. Il va y avoir du déplacement dans ses locaux.

Le fait d'avoir installé un volet manuel sur la gaine qui alimente notre chambre a bien arrangé les choses. Il fait bon dans notre chambre et le flux d'air pour l'étage est plus important. Par contre, le moteur du volet motorisé d'une chambre de l'étage a été remplacé trois fois. Malgré cela, même thermostat éteint, il y a du chauffage dans cette pièce. Il va falloir que le chauffagiste revienne pour changer soit le thermostat, soit le volet motorisé en intégralité.

Dans la partie jour, c'est toujours le même problème. Dès que les températures extérieures descendent sous +3°, les températures baissent aussi à l'intérieur.

Amis maitres d'ouvrage, fuyez Hitachi!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aix En Provence (13)
Bonsoir,

Hitachi n'est pas une mauvaise marque, bien que je n'en fasse pas, mais votre probléme est le dimensionnement de votre installation. En effet votre modéle à une puissance nominale de 8Kw. La puissance nominale est donnée par +7°C exterieur. Lorsque les températures descendent les puissances de mêmes. Il aurait fallu que votre intervenant calcule fonction des temperatures hivernales. Il est clair qu'à 0°C vous n'avez plus que 7,200 Kw de puissance chauffage donc nettement inssufisant pour chauffer vos 128M2.
Messages : Env. 100
De : Aix En Provence (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonsoir mitsub,

Le problème est que maintenant que nous avons une deuxième unité de 8kW pour la partie nuit, les 8kW installés initialement sont cantonnés au chauffage de la partie jour (env 50 m2) qu'ils n'arrivent pas à chauffer efficacement dès qu'il fait froid.

Est-ce que le fait que l'unité extérieure soit en plein nord et de surcroit face à la tramontane peut avoir une influence sur le rendement?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aix En Provence (13)
Marlon a écrit:Bonsoir mitsub,

Le problème est que maintenant que nous avons une deuxième unité de 8kW pour la partie nuit, les 8kW installés initialement sont cantonnés au chauffage de la partie jour (env 50 m2) qu'ils n'arrivent pas à chauffer efficacement dès qu'il fait froid.

Est-ce que le fait que l'unité extérieure soit en plein nord et de surcroit face à la tramontane peut avoir une influence sur le rendement?


Effectivement là il y a un autre probleme car vous avez la puiissance necessaire au moins jusqu'à -5°C. Il se peut que la position de l'unité exterieure soit en cause. Si cela était le cas il faudrait mettre un deflecteur qui dirigereait ailleurs le vent ; mais cela est difficile à diagnostiquer sans voir l'installation.
Messages : Env. 100
De : Aix En Provence (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonjour à tous,
Je remonte mon sujet afin de vous donner quelques nouvelles.

Tout d'abord, notre consommation électrique pour février a été de 450€!! Voilà le résultat d'une installation mal faite qui tourne à fond sans pouvoir fournir assez de chaleur et de trois convecteurs d'appoint en renfort. W00t

Maintenant qu'il fait bon et que les sondes sont installées nos clims régulent. Par contre, pour avoir 22° nous devons demander 18° au boitier de programmation, et ce malgré le fait que les sondes aient été déportées à l'intérieur de celui-ci. Avouez que ça n'est pas la précision que l'on pourrait attendre d'une installation moderne.

D'autre part, j'ai fait constater par les ouvriers frigoristes que lorsque les unités extérieures fonctionnent elles émettent des vibrations dans les murs de la maison, ce qui est très désagréable surtout lorsque l'on veut pouvoir dormir.Crying
Je précise qu'elles sont fixées à la maison par le biais d'équerres et que les silent-blocs sont bien présents.

N'est-il pas plus judicieux afin d'éviter ces désagréments de désolidariser les unités extérieures de la maison en les posant sur des socles indépendants?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aix En Provence (13)
Marlon a écrit:Bonjour à tous,
Je remonte mon sujet afin de vous donner quelques nouvelles.

Tout d'abord, notre consommation électrique pour février a été de 450€!! Voilà le résultat d'une installation mal faite qui tourne à fond sans pouvoir fournir assez de chaleur et de trois convecteurs d'appoint en renfort. W00t

Maintenant qu'il fait bon et que les sondes sont installées nos clims régulent. Par contre, pour avoir 22° nous devons demander 18° au boitier de programmation, et ce malgré le fait que les sondes aient été déportées à l'intérieur de celui-ci. Avouez que ça n'est pas la précision que l'on pourrait attendre d'une installation moderne.

D'autre part, j'ai fait constater par les ouvriers frigoristes que lorsque les unités extérieures fonctionnent elles émettent des vibrations dans les murs de la maison, ce qui est très désagréable surtout lorsque l'on veut pouvoir dormir.Crying
Je précise qu'elles sont fixées à la maison par le biais d'équerres et que les silent-blocs sont bien présents.

N'est-il pas plus judicieux afin d'éviter ces désagréments de désolidariser les unités extérieures de la maison en les posant sur des socles indépendants?


Bonjour,

concernant la température cette derniére est prise par rapport au boitier intérieur. Pour de la régul précise il faut une régul à part assez couteuses qui permet de gérer piéces par piéces. En ce qui concerne les bruits des groupes extérieur il est clair qu'en tant installateur je réfléchis ou je les pose. Jamsi contre le mur d'une chambre par exemple. Mais il existe des supports dit bigfoot qui sont de gros boudins caoutchoucs egt que l'on pose sur une dalle et là plus aucun bruit de vibration. Je souhaite que vous arriviez à vos fins. Il est clair que dans notre profession certains installateurs font du tort à l'ensemble.

Bonne continuation
Messages : Env. 100
De : Aix En Provence (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Mauguio (34)
Vous avez pensez à regarder l'isolation. Moi j'ai déjà eu un souci de ce style avec du plancher chauffant. On a fait des mains et des pieds pour trouver un solution pour que cela chauffe plus. Après passage de la camera thermique, on c'est aprecu que l'isolation avait été mal faite.
Sinon pour votre gainable, le système "Air Zone" de chez daikin, permet de réguler pièce par pièces. Maintenant chez Hitachi je ne sais pas si il le font.
Il faut aussi voir. le débit d'air et la pression pour le volume à chauffer. Sinon problème!
Je suis sur le point de construire et j'ai une besoin de 5kW max.
Atlantic m'a chiffré un gainable de 10kw à -7°C avec leur nouveau système zone contrôle pour réguler pièce par pièce. Avec les thermostats, on régule sur des volets d'air, variation du compresseur et du ventilateur de soufflage. Donc gain de consommation
Messages : Env. 30
De : Mauguio (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Aix En Provence (13)
cat79 a écrit:Vous avez pensez à regarder l'isolation. Moi j'ai déjà eu un souci de ce style avec du plancher chauffant. On a fait des mains et des pieds pour trouver un solution pour que cela chauffe plus. Après passage de la camera thermique, on c'est aprecu que l'isolation avait été mal faite.
Sinon pour votre gainable, le système "Air Zone" de chez daikin, permet de réguler pièce par pièces. Maintenant chez Hitachi je ne sais pas si il le font.
Il faut aussi voir. le débit d'air et la pression pour le volume à chauffer. Sinon problème!
Je suis sur le point de construire et j'ai une besoin de 5kW max.
Atlantic m'a chiffré un gainable de 10kw à -7°C avec leur nouveau système zone contrôle pour réguler pièce par pièce. Avec les thermostats, on régule sur des volets d'air, variation du compresseur et du ventilateur de soufflage. Donc gain de consommation


Le airzone est un syteme de régulation qui ne fait pas partie de Daikin. Il est totalement indépendant et se monte sur n'importe quelle marque. Perso je travaille avec Delta dore car sans fil.
Messages : Env. 100
De : Aix En Provence (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Var
Marlon a écrit:Ah oui c'est une piste l'histoire des sondes. Je vais creuser ça avec le technicien.

Visiblement, nous avons exactement le même type d'installation. Nous n'avons qu'une unité extérieure. A titre indicatif, notre maison fait 128m2 et la puissance de notre groupe est de 8kw. Vous avez quoi vous? Moi je suis persuadé (et beaucoup d'avis disent comme moi) que notre installation n'est pas assez puissante pour notre volume.

Quant au thermostat de la chambre, il est légèrement décalé par rapport à un autre thermomètre. Ce qui m'énerve le plus c'est les "clac" qu'il émet de temps en temps.


je crois bien que le probleme est là ! j'ai une maison de 130 m et j'ai une toshiba de 14 kw ! et vraiment la temperature est egale à celle demandé de mes thermostats,
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Var
Marlon a écrit:Bonjour à tous,
Je remonte mon sujet afin de vous donner quelques nouvelles.

Tout d'abord, notre consommation électrique pour février a été de 450€!! Voilà le résultat d'une installation mal faite qui tourne à fond sans pouvoir fournir assez de chaleur et de trois convecteurs d'appoint en renfort. W00t

Maintenant qu'il fait bon et que les sondes sont installées nos clims régulent. Par contre, pour avoir 22° nous devons demander 18° au boitier de programmation, et ce malgré le fait que les sondes aient été déportées à l'intérieur de celui-ci. Avouez que ça n'est pas la précision que l'on pourrait attendre d'une installation moderne.

D'autre part, j'ai fait constater par les ouvriers frigoristes que lorsque les unités extérieures fonctionnent elles émettent des vibrations dans les murs de la maison, ce qui est très désagréable surtout lorsque l'on veut pouvoir dormir.Crying
Je précise qu'elles sont fixées à la maison par le biais d'équerres et que les silent-blocs sont bien présents.

N'est-il pas plus judicieux afin d'éviter ces désagréments de désolidariser les unités extérieures de la maison en les posant sur des socles indépendants?


exact !! la mienne est posée sur un petit trottoir derriere la maison, et elle est fixée au sol. pourtant collée aux chambres , je n'ai aucun bruit !
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Merci pour vos réponses. Je ferai part de vos remarques. On verra bien ce qui en ressortira.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Castres (81)
Salut, j'ai exactement le même problème que toi et avec le même matériel!
Sauf que la boite qui a installé la clim à coulé.
Là je suis en vacance... alors je peux pas trop détailler mon histoire. Je rentre ce week end et je te raconte ça.
Si jamais on peut trouver des solutions!
Bon courage
Messages : Env. 10
De : Castres (81)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

quelqu'un a relevé la remarque de cat79 pour faire les tests à la camera thermique ..car la chambre au nord mal isolée peut aussi accentuer le phenomene et la vous aurez beau reglé" la ventilation il faudra du debit ..de meme le sejour qui se refroidit si vite ? une autre piste à verifier aussi qui accentuerait ce desequilibre de temperature Sad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Ca n'est pas la première fois qu'on me parle de ça Regismu. Je soulèverai le problème lors de l'expertise judiciaire complémentaire qui se tiendra le 21 mai.

Nous avons en effet de la laine de verre soufflée dans les combles. Lorsque la tramontane souffle très fort, il nous est arrivé d'entendre la trappe d'accès taper. Il doit donc y avoir des courants d'air sous le toit. Ça ne serait donc pas impossible que l'isolant vole et se déplace. A vérifier.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 08h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir