Retour
Menu utilisateur
Menu

Quels disjoncteurs mettre

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.254 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Poitiers (86)
Bonjour,
Je refais l'électricité de mon studio. Je vais avoir un passage de consuel avant raccordement. J'ai un doute sur la puissance de certains disjoncteurs. Quelqu'un pourrait il me conseiller mais je ne souhaite que des réponses de spécialistes car je vais avoir un consuel.... Alors dois je mettre un 10, un 16 ou un 20 ampères pour les cas suivants:
circuit indépendant en 2.5² pour chauffage électrique 1000w
circuit indépendant en 2.5² pour un chauffage de sdb en 2000w
circuit indépendant en 2.5² pour un ballon d'eau chaude 100 litres de 1000w
circuit indépendant en 2.5² pour un réfrigérateur table top.
cordialement
Messages : Env. 10
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

jojoboid a écrit:... je ne souhaite que des réponses de spécialistes ...


ahhhh des spécialistes alors ce n'est pas la peine de poser la question sur un forum de particuliers...

ce sera certainement plus couteux mais essaies les pages jaunes rubrique electricité
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
jojoboid a écrit:Bonjour,
Je refais l'électricité de mon studio. Je vais avoir un passage de consuel avant raccordement. J'ai un doute sur la puissance de certains disjoncteurs. Quelqu'un pourrait il me conseiller mais je ne souhaite que des réponses de spécialistes car je vais avoir un consuel.... Alors dois je mettre un 10, un 16 ou un 20 ampères pour les cas suivants:
circuit indépendant en 2.5² pour chauffage électrique 1000w
circuit indépendant en 2.5² pour un chauffage de sdb en 2000w
circuit indépendant en 2.5² pour un ballon d'eau chaude 100 litres de 1000w
circuit indépendant en 2.5² pour un réfrigérateur table top.
cordialement


Salut, je vais essayer de te répondre même si je ne suis pas spécialiste (et je comprends tout à fait que tu recherches des réponses claires et VRAIE, pas des avis d'un ou de l'autre)...
Déjà, essayes de chercher la norme NFC15100 sur le net (les constructeurs de matos électriques donnent les bases) et achetes des bouquin (de promotelec c'est mieux)
Pour les disjoncteurs, ceux qui peuvent le moins protegent mieux mais disjoncteront plus facilement...
De mes souvenirs, quand tu cables du chauffage en 2.5² tu peux mettre jusqu'à 20A pour le disjoncteur et 4500W de puissance (la puissance est à vérifier), si c'est du 1.5 alors ce sera maxi 16A et 3000W (là encore à vérifier)
Donc pour tes circuits, tu peux mettre partout du 20A, comme du 16A (car tu ne dépasses pas la valeur limite du disjoncteur) comme du 10...
Je pense qu'un électricien cablerai tout en 20...
Bonne continuation! et essaye de chercher de la doc...

Au passage, Elisa, ta réaction n'est pas très cavalière, cette personne a besoin d'un avis sûr et pas d'une envie de parler...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Pour chauffage....2.5² avec 20 A et oui la puissance max est de 4500W....tu peux donc mettre tes deux radiateurs sur le même coupe-circuit.
Je suis pas spécialiste, mais j'ai passé avec succès le consuel de ma maison il y a 3 mois.
Tu peux aussi appeler le consuel....3 fois sur 4 je suis tombé sur des gens compétents et serviables....bon après y a aussi eu des ab.....tis!
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
le calibre du disjoncteur se fait toujours selon la section du fil dans votre ccas sur du 2.5 il faut mettre au minimum un 16A
attention sur les sorties de cables des convecteurs vous devez apposer l anotation suivantes " sectionnez le fil pilote a vant d ouvrir " si vous ne metter pas de disjonteur avec sectionnement du fil pilote sinon le consuel peut refuser la conformiter de votre installation
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 14h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir