bonjour , j"ai un peu dormi sur mes cours et j'ai besoin d'aide pour calculer le coef U d'un vitrage de fenetre , T°air exter 7° T° air inter 21° ? une émissivité à 0,91 j'ai des températures de surface du vitrage de 6,8°C . Ces valeurs sont associées à Trefl = -1,4°C

merci !!!
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
C'est quoi Trefl ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
La température réfléchie mesurée avec une camera infrarouge
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: La température réfléchie mesurée avec une camera infrarouge


Elle débloque ta caméra !! Una camera IR mesure la température réelle. LA température réflèchie, pour moi, cela ne veut rien dire..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
La température réfléchie c est moi qui la mesure avec la camera , je place un panneau de papier alu froisser
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
OK, compris...

SI le vitrage apparait plus froid que le Text, c'est un peu louche !!! cela voudrait dire que la chaleur rentre à travers le vitrage aiu lieu de sortir..

Mais au fait , n'es tu pas "thermographiste pro" ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
C est ok j ai trouvé le U de la fenêtre en calculant le flux surfacique perdu, j'obtiens un U de 2,35 pour la fenêtre
J ai recemment créer mon activité d étude thermique par camera infrarouge
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: C est ok j ai trouvé le U de la fenêtre en calculant le flux surfacique perdu, j'obtiens un U de 2,35 pour la fenêtre


Pour ma curiosité, tu as fait comment ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
En utilisant la formule q=epsilon*sigma *(delta T^4), j'obtiens environ 35,95 W/m²
on obtient mathématiquement une valeur de U d'environ 2,35.

[/quote]
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir Cacambo,

Merci de m'avoir répondu et heureusement !!!

Ton évaluation ,n'est a priori pas bonne car tu ne considéres que les déperditions par rayonnement, alors que sur un vitrage, je pense que la source de pertes , c'est essentiellement la convection . Le rayonnement aussi d'accord, mais en aucun cas tu ne peux négliger la convection. C'est pour cela que la température de la surface du verre inférieure à l'ambiante extérieure m'a un peu choquée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
Je me compare toujours les photos prisent a l extérieur avec celles de l intérieur et dans le cas de cette maison les fenêtres ont de gros problèmes d étanchéité a l air et de pont thermique avec la menuiserie
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Je me compare toujours les photos prisent a l extérieur avec celles de l intérieur et dans le cas de cette maison les fenêtres ont de gros problèmes d étanchéité a l air et de pont thermique avec la menuiserie


Quel rapport ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
mgarrig a écrit:Bonsoir Cacambo,

Merci de m'avoir répondu et heureusement !!!

Ton évaluation ,n'est a priori pas bonne car tu ne considéres que les déperditions par rayonnement, alors que sur un vitrage, je pense que la source de pertes , c'est essentiellement la convection . Le rayonnement aussi d'accord, mais en aucun cas tu ne peux négliger la convection. C'est pour cela que la température de la surface du verre inférieure à l'ambiante extérieure m'a un peu choquée.



Pourquoi "et heureusement" ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Pourquoi "et heureusement" ?


Parce que tu allais écrire une conclusion fausse sur un rapport....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loire
La température relevée sur les vitrages est souvent inférieure a la température de l'air car je pratique la thermographie généralement le matin de bonne heure et sur le vitrage on relève en partie la température réfléchie du ciel
La camera mesure un rayonnement

C est pour cela que je travaille souvent en qualitatif et non quantitatif avec la camera
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 01h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir