Avis consuel GTL cuisine/salle à manger

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vaudoy En Brie (77)
Bonjour,

Je suis en train de faire la rénovation d’une ancienne maison dans laquelle je dois refaire l’installation électrique et une demande de branchement ERDF.

Le RdC est un espace ouvert avec une cuisine/salle à manger et séjour. Il n y a pas de garage ni locale annexe. Pour des raisons pratiques, je voudrais positionner le GTL côté cuisine/salle à manger.

Le GTL en saillie, sera facilement accessible et à plus de 3 mètres d’un point d’eau côté salle à manger.

Sachant qu'un GTL est interdit dans une cuisine, que pensez vous pour l’avis Consuel ?

Merci

Tim 77
Messages : Env. 10
De : Vaudoy En Brie (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Une GTL n'est pas interdite dans une cuisine, mais éventuellement le disjoncteur ERDF.

Il faudra voir de toute façon avec eux l'emplacement possible de celui-ci.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
je ne crois pas que la cuisine soit interdite pour le compteur/disjoncteur ... surtout sur une GTL...

tant que ce n'est pas mis dans un des meuble de la cuisine ....Mad

il a juste quelques régles de distance entre des point d'eau et le tableau. mais avec 3m, vous êtes tranquille.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vaudoy En Brie (77)
Merci pour vos réponses.

Dans la documentation ERDF lien (ci-dessous) sur la page 13 il y a une phase indiquant les emplacements interdits pour une installation d’une GTL et disjoncteur de branchement. Je ne peux pas trouver la cette spécification dans la norme NF C 15-100.

La GTL, le disjoncteur de branchement ou le
compteur ne doivent pas être installés dans la
cuisine, la salle de bains, les WC, les placards,
les chambres, l’escalier ou à proximité de la
chaudière.

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf

Comme vous pouvez bien imaginer je ne veux pas avoir un refus après avoir refait une installation.

Tim77
Messages : Env. 10
De : Vaudoy En Brie (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela dépend de la NF C 14-100 donc de ERDF (mais dans le texte original, il n'y a rien au sujet de la cuisine).
C'est pour cela que je vous conseille de faire valider l'emplacement par ERDF.

Mais si c'est un séjour/cuisine et que vous êtes loin de la partie cuisine, cela ne devrait pas poser de problème.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

voici un extrait ( j'ai volontairement retiré le partie que ne nous concerne pas pour le cas présent ) de l'article 9 de la NF C 14-100.

"article 9 Appareils de contrôle et de commande.
(...)
article 9.1 caractéristiques de appareils
article 9.1.1 Appareils de comptage

les compteurs sont placés :

  • de préférence chez l'utilisateur sous condition d'existence d'un circuits de communication du branchement; sinon:
  • soit dans une gaine de colonne;
  • soit dans un local de comptage;
  • soit dans un coffret extérieur.

(...)

les compteurs doivent être posés de manière que les cadrans de lecture soient a une hauteur comprise entre 0.70m et 1.80m en gaine de colonne, en local de comptage et dans les locaux des utilisateurs.

article 9.1.2 AGCP des PDL a puissance limité

(...)
lorsque l'AGCP se trouve dans les locaux de l'utilisateur, il doit être posé de manière que l’organe de manœuvre soit a une hauteur au dessus du sol comprise entre 0.90m et 1.80m et dans une situation permettant sa manœuvre immédiate.

(...)
9.2 conditions a respecter pour l'emplacement des appareils

l'emplacement des appareils de contrôle, de commande et de protection est déterminé par le gestionnaire du réseau de distribution en accord avec l'utilisateur. cet emplacement doit répondre aux condition suivantes:

9.2.1 accessibilité

(...)

des dispositifs de dissimulation ou d'habillage approprié sont admis sous condition qu'une ventilation naturelle soit assurée. les appareils de contrôle, de commande, et de protection ne doivent pas être placés dans des placards ou penderies ou les objets entreposés peuvent rendre leurs accès difficile ou gêner leur ventilation.

il convient de ne pas placer les appareils de contrôles, de commande et de protection dans une chambre a coucher, une salle d'eau, des lieux d’aisance, un laboratoire de photographie et plus généralement dans un local ou la venue inopinée d'un agent du service de distribution est susceptible de causer une gêne a l’utilisateur.

(...)

il est interdit de placer un tel appareil, par exemple au voisinage immédiat d'une trappe ou trémie, d'un escalier, appareils en mouvement, sous un comptoir, en raison des dangers éventuels auxquels serai exposé les agents du service de distribution lors des opérations d'entretien et de réglage. (...)

9.2.2 emplacement

(...)

en particulier il n'est pas admis de placer ces appareils dans un local poussiéreux, humide, ou mouillé, en un endroit a l’extérieur et a découvert, dans un local présentant des dangers d'incendie ou d'explosion, dans un local très conducteur ou dans un local contenant des vapeurs corrosives, la dénomination de ces locaux étant celle qui est précisée dans la NF C 15-100 article 512.2.

(...)

les appareils ou panneaux ne doivent pas être placés a moins de 10cm d'une installation gaz.

une source de chaleur ne doivent pas être placé au dessus ni en dessous d'un appareil ou panneau ni dans un rayon de 40cm.

un point d'eau ne doit pas être placé au dessus ni en dessous d'un appareil ou panneau ni dans un rayon de 60cm. "

la NF C 15-100 ne regie pas l'emplacement des compteurs et disjoncteurs ERDF. rien dans la C14-100 n'interdi la cuisine... (sauf si ta cuisine est "un local poussiéreux, humide, ou mouillé")

je pense que si tu discute tranquillement avec le technicien qui fera le devis, vous pourrez trouvez une solution ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vaudoy En Brie (77)
Merci pour votre aide

tim77
Messages : Env. 10
De : Vaudoy En Brie (77)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 09h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir