Retour
Menu utilisateur
Menu

Savoire si cela tien la route et se que je peut en faire

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.076 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message 17700 (17)
Bonjours voila Je suis entrain de faire un petit logiciel
En fait je voudrais montrer les déperdition d'un mur en restent quand même dans le simple donc j'ai utiliser la formule suivant
U*Surface*DJU/24
Mais le probleme que j'ai c'est que mon murs est constituter de plusieurs couche
Explication :
Mur composer de parpain de 20 puis de laine de verre puis BA13
Je suis parti du lambda de chaque matériaux puis avec l'épaisseur Je trouve mes R
pour le parpain de 20cm R=0.21
Pour la laine de verre de 10cm R=2.22
Pour le BA 13 R=0.40
Puis apres j'ai diviser par 1 pour avoire le U
se qui me donne
Parpain U=4.76
BA13=2.50
Laine de verre=0.45

Voila maintenant je voudrais savoire si mon resonement est bon

et savoire si l'on peut les aditionner pour avoire un U total du Mur ?

Sachant que dans mon projet je dois voire la rentabiliter de faire un ITE dessu qui possede un R 2.8

Merci d'avance pour vos reponce
Messages : Env. 20
De : 17700 (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Pourquoi t'........ il y en plein en ligne sur la toille ex:

http://www.uparoi.net/

Wink
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
Oui en effet. Y'en a plein qui existent.

Investit plutot tes efforts dans la correction des fautes d'orthographe ....
Messages : Env. 200
De : Villeneuve-loubet (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
+100 avec qv5321
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message 17700 (17)
Je ne suis pas venu pour un cours de Francais et comme On le dit si Bien quand tu ne sais pas tu ferme ta .....
Merci dans prendre note qv5321
Messages : Env. 20
De : 17700 (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Il ne faut pas additionner les U, mais d'abord les R, et ensuite prendre l'inverse du R total pour avoir le U total....

Il ne faut pas DJU / 24 , mais DJU x 24 ....


Voilà....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Bonjour

additionnez les R et vous aurez ensuite le U.

Merci de m'indiquer ou vous trouveriez du BA13 qui aurait un pouvoir thermique égal à 2 cm de LV ou à 8 cm de bois de sapin...!!!

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message 17700 (17)
Merci pour vos réponce
Pour se qui est du BA13 j'ai fait une erreure comme je n'avais pas pris en compte que sont lambda et donner avec l'epaisseur
Donc cela donne pour le BA13 un Lambda de 0.250 se qui me donne un R de 0.052
Se cout sa sa devrais etre bon ?
Messages : Env. 20
De : 17700 (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

pilou_17 a écrit:
Puis apres j'ai diviser par 1 pour avoire le U


pas sur que de diviser par 1 apporte quelque chose.
essaie plutot 1/R

et surtout : ici on reste poli , merci d'en prendre bonne note... et de relire la charte au sujet de l'orthographe
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
qv5321 a écrit:Oui en effet. Y'en a plein qui existent.

Investit plutot tes efforts dans la correction des fautes d'orthographe ....


investiS ( impératif )
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Je crois que nous détenons là le pompon en orthographe...
Rolleyes
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
Oups ..... Laugh
Messages : Env. 200
De : Villeneuve-loubet (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Bonjour,
La valeur U d'une paroi opaque est égale à l'inverse de la somme des resistances thermiques soit:
U=1/(Rsi+R1+R2+R3+Rse)
avec:
mur agglos ciment R1=0.23
laine de verre avec lambda=0.032 R2=3.12
plaque BA13 R3=0.052
Rsi=0.13 (resistance superficielle intérieure)
Rse=0.04 (resistance superficielle extérieure)

U=1/3.572=0.280
Messages : Env. 200
De : Saint Medard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir