Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis pour alimentation baignoire balnéo ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.713 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Bonsoir

Je suis en train de refaire une salle de bain et d'y installer une baignoire Balnéo.
Pour situer mon installation la maison est en tri-phasé et il est tres difficile de tirer une nouvelle ligne depuis le tableau principal.

J'ai au même étage que la salle de bain un tableau secondaire qui alimente principalement une ancienne cuisine (nous en avons deux et celle ci ne servira plus)
Le tableau secondaire est protégé par un inter différentiel 40A- 30mA type AC tri-phasé, et il est largement dimensionné.

Pour la ligne dédiée à la balnéo j'ai prévu de mettre juste à coté de la salle de bain la protection par un inter différentiel 40A- 30mA type AC et derrière un inter 16A conformément aux préconisations constructeur de la balnéo.
La balnéo consomme 1400W max.i

Pour alimenter cette ligne dédié j'ai 2 options possibles:

- 1) je réutilise l'inter 32A pour l'ancienne cuisinière et je mettrai ma ligne et sa protection derrière ?
- 2) je repique l'alim en direct sur l'alimentation du tableau secondaire sur la bonne phase ?

Option 1 j'aurai 2 inter diff de type AC en cascade et option 2 je n'en aurais qu'un seul.
L'ancienne cuisine sera transformé en salle d'eau et je n'utiliserai plus une grosse partie de son installation électrique.

Quel est la meilleure option selon vous ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

tu oublies un parametre
la section du fil ou des fils et le calibre de la protection
1,5mm²->16A max
2,5mm²->20A max
6mm² -> 32A max

qui peut le + peu le moins

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Tu as raison j'ai oublié de le préciser:

l'alim du tableau secondaire c'est du 6mm répartie sur les 3 phases, celle de la cuisinière c'est du 6 aussi.
et ma ligne pour la balnéo sera en 2,5mm.

Apres soit je branche à un endroit ou à l'autre, c'est dans le même tableau
Je m'interroge plus sur la cascade d'inter diff et du 32A en plus de la seconde protection dédié, et du respect de la norme et surtout de l'efficacité de la protection ?!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la ligne balnéo doit donc etre protégé par un diff 30mA, un ou 2 peu importe, pas logique d'en avori 2 si ça saute la selectivité ne sera pas bonne
le cable en 2,5mm² doit etre protégé par un disjoncteur 20A max or tu n'en as pas encore parlé? comment tu le protege ton cable de balnéo?
pas la balnéo mais le cable il faut bien le protégé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
c'est pour ça que je pensais au 32A ça m'éviterai un autre inter.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu peux te brancher sur le 32A mais le fil doit faire 6mm² au minimum
si tu as un fil 2,5mm² alors calibre 20A max mais je me répete...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
la protection dédié de la baignoire sera dans les WC en hauteur contre le mur de la SdB avec l'inter Diff AC 30mA et l'inter 20A.
Il y aura maxi 2m50 de câble entre la baignoire et sa protection.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 08h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir