Bonjour,

est-ce que qqun sait quelle section de cable utiliser pour une chaudiere de 6kw et pour une chaudiere de 8kw?

Dans quelle diametre de gaine passer des grosse section sachant que je dois ammenner phase, neutre et terre bien sur...

Le tableau se situe a 5m de la chaudiere.

D'avance merci!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A vérifier en fonction des préconisations du constructeur, mais a priori en mono :

6 kW : Disj 32A avec 6² et gaine de 25
8 kW : Disj 40A avec 10² et gaine de 32

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci carminas,

C'est bizarre, chez deville il y a un PDF avec un tableau, c'est écrit:

3x4 pour 6KW
3x6 pour 8KW.

Je compte acheter une gialix mais y'a pas de notice d'installation sur leur site...

http://www.devillethermique.com/data/modules/produit/notice_240_1.pdf
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
sur un 6mm² disjoncteur 32A max obligatoire
donc 32x230V=7360W donc impossible d'avoir 8kW sur un 6²

sur le schéma c'est fusible 40A et 3x6² mais ça a l'air une vieille doc
un disjoncteur 40A et un fil 10mm² serait plus adapté, surtout ce qui est important c'est d'etre proche du tableau car si il y a une grande longueur il faut augmenter la section
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 02 juillet 2024 à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir