Mono ou triphasé

Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 14.470 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
il ne peuvent donc pas faire le 15kva mono ...

voir ici :

Citation: 5.2. Puissance de raccordement en BT ≤ 36 kVA
Un utilisateur consommateur en basse tension, dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, choisit sa puissance de raccordement parmi les puissances de raccordement suivantes :
Puissance de raccordement
En monophasé : 12 kVA
En triphasé : 36 kVA
En monophasé ou en triphasé : 3 kVA sans comptage2
Ainsi, si l’utilisateur souhaite souscrire :
• une puissance inférieure à 3 kVA sans comptage, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 3 kVA,
• une puissance entre 3 et 12 kVA compris, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 12 kVA en monophasé ou 36 kVA triphasé,
• une puissance strictement supérieure à 12 kVA et inférieure ou égale à 36 kVA, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 36 kVA en triphasé.
Concernant les sites existants déjà raccordés, avec une puissance de raccordement monophasée, la puissance de raccordement 18 kVA en monophasé reste accessible en application du chapitre 14 du barème par une demande de modification du raccordement


texte issue de la :

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf

article 5.2 page 15.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Loire
fab1978 a écrit:il ne peuvent donc pas faire le 15kva mono ...

voir ici :

Citation: 5.2. Puissance de raccordement en BT ≤ 36 kVA
Un utilisateur consommateur en basse tension, dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, choisit sa puissance de raccordement parmi les puissances de raccordement suivantes :
Puissance de raccordement
En monophasé : 12 kVA
En triphasé : 36 kVA
En monophasé ou en triphasé : 3 kVA sans comptage2
Ainsi, si l’utilisateur souhaite souscrire :
• une puissance inférieure à 3 kVA sans comptage, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 3 kVA,
• une puissance entre 3 et 12 kVA compris, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 12 kVA en monophasé ou 36 kVA triphasé,
• une puissance strictement supérieure à 12 kVA et inférieure ou égale à 36 kVA, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 36 kVA en triphasé.
Concernant les sites existants déjà raccordés, avec une puissance de raccordement monophasée, la puissance de raccordement 18 kVA en monophasé reste accessible en application du chapitre 14 du barème par une demande de modification du raccordement


texte issue de la :

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf

article 5.2 page 15.



j'ai trouvé les memes informations que vous sur le site d'EDF mais il le proposait quand meme (au dire du téléconseillé).
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
je suis curieux de savoir comment il le facturerai ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Loire
Quelqu a t il fait une installation en triphasée avec du matériel Legrand pour me donner quelque référence.
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Loire
Bon finalement la solution retenu sera du monophasé en 12kva. Avec 80m de cable en 2 * 50mm2.
Il y aura un tableau principal et un secondaire.
Je souhaiterai mettre dans le secondaire 2 disjoncteurs différentiels. Qui serviront 1 pour la PAC plus circuit prise et circuit éclairage. 1 de 10ma pour la balneo et prise et éclairage. Pour réaliser la connexion entre les 2 tableaux je pense mettre deux disjoncteurs de 40a dans le tableau principal et mettre les différentiels dans le tableau secondaire.

Cette solution est elle correcte?
Quelle section de cable faut il?
Et pour relier la terre entre les 2 tableaux je comptait mettre du 10mm2 ??

Il y a 25m entre les tableaux.
Merci par avance.
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 22h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir