Env. 30 message Tarbes (65)
Bonjour à tous,

J'ai fait faire l'isolation des combles aménageables et le doublage placo par un artisan plaquiste quelque mois aprés la reception de ma maison. Celui-ci a mis 240mm de laine au plafond, un morceau de 240 mm sur les rampants (qui sont trés court) et 75 mm en panneau rigide + 120 de laine sur les pieds droits (1,60 m de haut).

C'est moi qui lui avait fait rajouter les 120 mm sur les pieds droits car je trouvais pas ça conforme avec la norme. (le devis ne mentionne que 75MM)

Cinq mois plus tard, j'ai été obligé d'ouvrir un placo dans les combles à cause d'un mulot, j'ai constaté des ponts thermique partout, il a coincé les 120 mm derrière les tuiles pour faire tenir la laine et elle est comprimé derrière les renforts de fermette. De plus par endroit, c'est trop court, donc il reste que 75mm . Derrière les vélux , il avait plus de laine en 120 , alors il a pris des chutes de 75mm qu'il a fait tenir avec de la ficelle.

Bref, sans chauffer en haut, jai' 9 degré. Pour moi il a pas respecté les normes et les règles de pose. Je vais envoyer une lettre LRAR à l'artisan, pour faire marcher la decennale.

Peut on réparer ce genre de chose ?, c'est trés difficile d'accés , à présent.
As t'on le droit de poser du 75mm en panneau rigide qui est normalement prévu pour doubler un mur parpaings.
Quelle solution proposé vous pour rendre conforme ces combles ?

merci pour vos réponses
Messages : Env. 30
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 10 message Le Chesnay (78)
Bonjour,
Le problème est que les fabricants d'isolant ne sont pas obligés de garantir la resistance thermique de leur produit....!!!!
Les assemblages, fixation etc. ne sont pas vraiment viss.
Les isolants sont validés techniquement, en essai de laboratoire, bien au sec, sans circulation d'air etc.
A voir :
Scoop it
www.scoop.it/t/isolation-thermique-by-bat78
et
http://www.blog-habitat-durable.com/2014/11/et-si-les-fabric[...]de-leurs-materiaux.html
Cordialement
Messages : Env. 10
De : Le Chesnay (78)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 22h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir