Bonsoir à tous,

Notre chauffagiste vient de nous installer notre chaudière électrique. Modèle Gialix 12C.

Etant raccordé à notre coffret de chantier, au bout de quelques minutes de mise en route, la chaudiere fait disjoncter le disjoncteur principal.

En attendant la mise en service du coffret définitif par ERDF, prévue en mars 2012, pourrais-je ne faire fonctionner qu'un seul jeu de résistances sur les 2 ? Ceci afin de limiter l'appel de courant à la mise en route ? Est-ce possible?

par avance MERCI

Salutations

Mick
Messages : Env. 10
De : Aviernoz (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Flers (61)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour,
je suis intéressé par cette chaudière, avez-vous eu réponse à votre question ? Est-elle adaptée à un plancher chauffant (basse température) ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
J'ai une gialix 12 ma confort + que je vient tout juste d'arrêté.. Mis en chauffe du planché chauffant...
effectivement avec 60A de pleine charge le compteur disjoncte rapidement...

Vous avez la possibilité de retirer des schunt pour simuler un délestage..
Sur le schéma electrique c'est c'est hyper clair il y a au total 3 shunt.. j'ai du en laissé deux. Et je consommais 40A maxi mais pas longtemps.. En général 25/30A. elle régule tout seul.

Voila j'ai atteint 45° en température de départ sans aucun souci.


edit
OUPSS SUJET D'un an il a dut se démerdé..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Dole (39) (39)
jayzy a écrit:J'ai une gialix 12 ma confort + que je vient tout juste d'arrêté.. Mis en chauffe du planché chauffant...
effectivement avec 60A de pleine charge le compteur disjoncte rapidement...

Vous avez la possibilité de retirer des schunt pour simuler un délestage..
Sur le schéma electrique c'est c'est hyper clair il y a au total 3 shunt.. j'ai du en laissé deux. Et je consommais 40A maxi mais pas longtemps.. En général 25/30A. elle régule tout seul.

Voila j'ai atteint 45° en température de départ sans aucun souci.


edit
OUPSS SUJET D'un an il a dut se démerdé..



45° le T° de départ pour le plancher?? Ca fait un peu chaud non
Messages : Env. 80
De : Dole (39) (39)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
jayzy a écrit:Et je consommais 40A maxi mais pas longtemps.. En général 25/30A. elle régule tout seul.

Voila j'ai atteint 45° en température de départ sans aucun souci.


Bonjour,
Ceci est très important pour moi, mais j'ai du mal à comprendre : est-ce que les 45° sont atteints avec 30A ? Est-il possible de les atteindre avec moins de puissance ?? Je pensais que la régulation était faite ainsi : plus il y a de puissance, plus l'eau de départ est chaude... Ce n'est pas ça ?

Merci d'avance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Andrew a écrit:
jayzy a écrit:J'ai une gialix 12 ma confort + que je vient tout juste d'arrêté.. Mis en chauffe du planché chauffant...
effectivement avec 60A de pleine charge le compteur disjoncte rapidement...

Vous avez la possibilité de retirer des schunt pour simuler un délestage..
Sur le schéma electrique c'est c'est hyper clair il y a au total 3 shunt.. j'ai du en laissé deux. Et je consommais 40A maxi mais pas longtemps.. En général 25/30A. elle régule tout seul.

Voila j'ai atteint 45° en température de départ sans aucun souci.


edit
OUPSS SUJET D'un an il a dut se démerdé..



45° le T° de départ pour le plancher?? Ca fait un peu chaud non


C'est ma température Maximum de départ que j'atteint pour la mise en chauffe..
Ensuite ma chaudière régulera tout seul en fonction de la loi d'eau.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Jackdaniels a écrit:
jayzy a écrit:Et je consommais 40A maxi mais pas longtemps.. En général 25/30A. elle régule tout seul.

Voila j'ai atteint 45° en température de départ sans aucun souci.


Bonjour,
Ceci est très important pour moi, mais j'ai du mal à comprendre : est-ce que les 45° sont atteints avec 30A ? Est-il possible de les atteindre avec moins de puissance ?? Je pensais que la régulation était faite ainsi : plus il y a de puissance, plus l'eau de départ est chaude... Ce n'est pas ça ?

Merci d'avance.


moi avec mon compteur de chantier provisoire j'ai réussit a atteindre 45° avec 30A.. Au maxi elle consommait 36A.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Mommenheim (67)
Bjr, vous qui avez opté pour des chaudières électriques il y a qq temps déjà, je serais bien interessé d'avoir vos avis là-dessus et de connaître vos consos/surfaces et selon le type d'isolation. Merci d'avance !
Messages : Env. 10
De : Mommenheim (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Flers (61)
Bonsoir,

Interessé egalement par leurs reponses.

Amicalement
Messages : Env. 20
De : Flers (61)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir