Retour
Menu utilisateur
Menu

Puissance electrique de ma maison

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.028 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Caen (14)
bonjour JE vous explique je fais construire ma maison qui est comme ceci
maison avec garage colle cuisine salle salon chambre bureau toilette wc et a l etage 3 chambre 1 dressing 1 salle de jeu 1 salle de bain
superficie total avec anexe 161M2 et 21M2 de garage
mon constructeur a fait la demande d ERDF mais a fait une demande de 12Kva
mon mari me dit que sa ne lui parait pas suffisant pourriez vous me dire ce que vous en pensez merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend du mode de chauffage.

12 kVA (14kW dans les faits) est suffisant pour la plupart des usages, quitte à mettre un délesteur.

Il faut également savoir que c'est la puissance maximale qu'ERDF délivre en mono. Au delà il faut passer en triphasé.

Ce choix n'est donc pas anodin. Il faut donc faire un recensement sérieux des gros consommateurs prévu afin de faire le bon choix.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Caen (14)
Carminas a écrit:Bonsoir

Tout dépend du mode de chauffage.

12 kVA (14kW dans les faits) est suffisant pour la plupart des usages, quitte à mettre un délesteur.

Il faut également savoir que c'est la puissance maximale qu'ERDF délivre en mono. Au delà il faut passer en triphasé.

Ce choix n'est donc pas anodin. Il faut donc faire un recensement sérieux des gros consommateurs prévu afin de faire le bon choix.

@+


BONSOIR
sachant que dans notre maison nous aurons 2 frigo 1 congel seche linge lave linge plaque vitroceramique chauffage electrique les teles la hotte le four enfin voila
pour toi tu penses que 12Kva est suffisant ? je ne veux pas que des que je branche un truc tout saute dans la maison
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
9kVA ça peut passer avec un gestionnaire d'energie sinon 12 tu seras large
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

congel, frigo, TV sont négligeable
En gros consommateurs vous avez : plaques four LV SL LL et encore il ne sont pas tout le temps à fond. Par exemple un LL ou un LV ne consomment vraiment beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau.

Avec un délesteur ou un gestionnaire d'énergie qui coupera ponctuellement une partie du chauffage si vous faits fonctionner trop de gros électroménager simultanément, cela ne posera pas de problème.

Le seul vrai problème, c'est la puissance cumulée du chauffage, qu'il faut déterminer.
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-depe[...]perdition-chauffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-climatisation/bilan-thermique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
A vos calculette

Mais même avec 14 ou 15 kW de chauffage cela passera. Même principe vos radiateurs sont rarement tous "à fond" en même temps (évitez néanmoins de programmateur la même heure de passage en confort pour tous).

De toute façon au dela de 12 kVA vous devrez passer en tri, avec tous les inconvénients que cela comporte, en particulier des disjonctions nettement plus fréquentes qu'en mono (à moins de souscrire un très gros abonnement) vu que chaque phase ne dispose que d'1/3 de la puissance totale et qu'il suffit de dépasser sur une phase pour que l'ensemble saute.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Caen (14)
BONJOUR
ok eh bien merci de votre grande aide concernant mon lave linge et seche linge c est quelques choses qui tournent beaucoup chez moi on est 5 a la maison dont des jumeaux de 10 mois donc a cette age la je peux vous dire qu on lave mdrBiggrinBiggrin

merci de votre precieuse aide
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 04h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir