Bonjour a tous,

Je me prepare a refaire a ma cuisine et a y etre, j'essai de faire les choses le mieux possible.
Du coup, j'aurais bien besoin de vos conseils.
Coté gaz et eau, c'est bon, par contre, l'électricité....

Le but est de brancher :
1 Four
1 Plaque Gaz
1 Micro Onde
1 Multiprise qui va servir pour grille pain, cafetiere...

J'ai a ma dispo :
1 Prise 32A
2 Prise 16A

Du coup, je pensais faire :
Prise 32A : Four
1 Prise 16A : Plaque / Micro Onde
1 Prise 16A : Multiprise

Je voudrais essayer de faire le plus proprement possible, j'envisage donc de faire des saignés dans le mur (placo) pour faire passer mes cables.
En partant de la prise d'origine, en mettant une boite de dérivation avec les dominos a l'interieur bien sur et ce que c'est correct?

Coté cable, il faut que je prevois un diametre particulier?

Merci a tous et bon week end

Marco
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
marcobor a écrit:Bonjour a tous,
Je me prepare a refaire a ma cuisine et a y etre, j'essai de faire les choses le mieux possible.
Du coup, j'aurais bien besoin de vos conseils.
Coté gaz et eau, c'est bon, par contre, l'électricité....
Le but est de brancher :
1 Four
1 Plaque Gaz
1 Micro Onde
1 Multiprise qui va servir pour grille pain, cafetiere...
J'ai a ma dispo :
1 Prise 32A
2 Prise 16A
Du coup, je pensais faire :
Prise 32A : Four NON four en 16Amp, les plus anciens en 20 amp
1 Prise 16A : Plaque / Micro Onde NON MO en 20 amp
1 Prise 16A : Multiprise 10 amp suffisent
Je voudrais essayer de faire le plus proprement possible, j'envisage donc de faire des saignés dans le mur (placo) pour faire passer mes cables.
En partant de la prise d'origine, en mettant une boite de dérivation avec les dominos a l'interieur bien sur et ce que c'est correct?
Coté cable, il faut que je prevois un diametre particulier?
Merci a tous et bon week end
Marco


Bonjour,

Prise 32A : Four NON four en 16Amp, les plus anciens en 20 amp
1 Prise 16A : Plaque / Micro Onde NON MO en 20 amp, pour la table de cuisson, vitrocéramique ou induction = 32 amp sur circuit séparé avec différentiel.
1 Prise 16A : Multiprise 10 amp suffisent
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Merci pour votre réponse

Le four sera neuf, donc ok 16A suffisent.

Par contre, les plaques seront des plaques Gaz, donc je pense pas que ca mérite du 32A?
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
marcobor a écrit:Par contre, les plaques seront des plaques Gaz, donc je pense pas que ca mérite du 32A?


Non 10 ou 16 amp à vérifer, cela suffit pour générer l'éteincelle d'allumage auto
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Le 32A pour les plaques c'est au cas où vous mettriez du vitrocéramique ou de l'induction.....(rien ne vous empêche de laisser le gros câblage pour la plaque et de sous dimensionner le disjoncteur par un 20A)
Achètes des disjoncteurs 20A si tes fils sont en 2.5mm²
Pour le 32 c'est du 6mm²
Tu n'aurais pas oublié le frigo?
En tout les cas, le four à part sur un 20A
Sur l'autre circuit, si c'est du 2.5mm² et 20A, vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises (une prise double compte pour 1, une triple pour 2)
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
C'est bon pour le frigo, il est deja branché sur une prise tout seul.

Hum, je vais avoir du mal a répartir ca correctement avec les prises que j'ai...

Est ce que je peux éventuellement, dédoubler la prise 32A de facon a brancher dessus Four / Plaque Gaz
Apres, il me resterait 2 prises :
1 pour le micro onde (seul donc j'imagine ?)
1 pour multiprise

Ca serait correct comme ca ?
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Le four doit avoir (si vous voulez être à la norme actuelle) son propre circuit, avec sa propre protection.
Rien ne vous empêche en revanche, de vous servir du câble 6mm² existant comme tire fil, afin d'y faire passer 2 circuit de 2.5mm² (2 disjoncteurs séparés)
Le micro onde, peut partager son circuit avec d'autre appareil classiques
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
marcusallem a écrit:Le four doit avoir (si vous voulez être à la norme actuelle) son propre circuit, avec sa propre protection.
Rien ne vous empêche en revanche, de vous servir du câble 6mm² existant comme tire fil, afin d'y faire passer 2 circuit de 2.5mm² (2 disjoncteurs séparés)
Le micro onde, peut partager son circuit avec d'autre appareil classiques


Oui oui, je veux bien sur faire quelque chose aux normes. A y etre, autant le faire le plus propre possible.

Micro onde, il lui faut vraiment du 20A?


Sinon je fais :
1 Prise 32A : Four --> Ca sera beaucoup pour lui, mais au moins pas besoin de trop chercher
1 Prise 16A : Micro onde + plaque gaz
1 Prise 16A : Multiprise

sinon votre idée d'utiliser le 6mm pour faire 2 circuits me plait bien.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
si vous utilisé le 32A 6mm² pour le four, changé le disjoncteur, le but étant de protéger votre matériel, si vous sur-dimensionné le disjoncteur, attention danger.....les câbles sur-dimensionné, pas de pb.
Si vous sous calibré le disjoncteur, le risque est que cela saute, c'est tout.
Retenir: ne pas sur dimensionné le disjoncteur, ne pas sous dimensionné les fils.
Un micro onde c'est ~1500W en conso donc ~7A
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
marcusallem a écrit:si vous utilisé le 32A 6mm² pour le four, changé le disjoncteur, le but étant de protéger votre matériel, si vous sur-dimensionné le disjoncteur, attention danger.....les câbles sur-dimensionné, pas de pb.
Si vous sous calibré le disjoncteur, le risque est que cela saute, c'est tout.
Retenir: ne pas sur dimensionné le disjoncteur, ne pas sous dimensionné les fils.
Un micro onde c'est ~1500W en conso donc ~7A



Hum ok, ce coup ci, je crois que j'ai compris.

Donc il ne me reste plus qu'a remplacer ma bonne vieille 32A par 2 16A en utilisant le fil existant comme dire cable.
Je rajoute donc un disjoncteur

Je me retrouve donc avec 4 prise 16A :
- 1 Prise Four
- 1 Prise Micro Onde + plaque Gaz
- 1 Prise Multiprise
- 1 Qui servira a rien pour l'instant.

J'ai tout bon ?
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Oui, mais vous pouvez (après cela dépend des situations de prises) brancher le micro-on, la plaque et la multi prise sur le même circuit...
PS, pour info: si vous utilisé l'ancien fil comme tire fil, tirez d'abord une cordelette (assez solide) pour que ce soit elle qui tire vos 2 circuits de remplacement.
Et n'oubliez pas de mettre du "yellow" de la graisse à fil, pour facilité le passage, être 2, un qui pousse, l'autre qui tire, ne pas tirer comme un forcené, c'est celui qui pousse qui fait avancer la chose
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 10h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir