Bonjour,

Suite à de lourds travaux de rénovation, j'ai besoin d'avis sur mon nouveau tableau électrique. Je débute sur cette question, et voici comment je vois les choses :

> Alimentation du tableau (3G10) branchée sur 3 répartiteurs phase + neutre + terre

> 1 disjoncteur 32A indépendant -> Alimentation tableau électrique étage (3G10)

> 1 Interrupteur Différentiel 40A type A avec 2 peignes horizontaux vers :
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuits de 3 prises dont lave-vaisselle (3G2.5)
. 1 disjoncteur 32A -> Four (3G6)
. 1 disjoncteur 20A -> Réfrigérateur (3G2.5)

> Peigne vertical

> 1 Interrupteur Différentiel 40A type AC avec 2 peignes horizontaux vers :
. 1 disjoncteur 16A -> 4 télérupteurs en série pour 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5)
. 1 disjoncteur 16A -> bornier alimentant 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5)
. 1 disjoncteur 2A -> VMC (3G1.5)
. 1 disjoncteur 16A -> Hotte (3G2.5)


Qu'en pensez-vous ?

Merci !
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un four du 2,5² disj 20A suffit.
C'est pour des plaques qu'il faut 6² 32A

La première rangée est trop chargée

Le lave-vaisselle doit être sur un circuit spécialisé (mais vous n'avez peut être pas le choix en rénovation)

Votre répartition n'est pas bonne car la sélectivité est mal assurée.
Si l'ID2 coupe tout est dans le noir. Si l'ID1 coupe, il n'y a plus une prise qui marche.
Répartissez mieux gros consommateurs, prises, éclairage entre les 2 ID.

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo et à la hotte, mais pas interdit.

Si vous avez besoin de plus de puissance à l'étage, avec du 10², vous pouvez mettre un disj 40A au départ.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
OK, donc comme ça ça serait mieux ?



> Alimentation du tableau (3G10) branchée sur 3 répartiteurs phase + neutre + terre

> 1 disjoncteur 40A indépendant -> Alimentation tableau électrique étage (3G10)

> 1 Interrupteur Différentiel 40A type AC avec 2 peignes horizontaux vers :
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 2A -> VMC (3G1.5)
. 1 disjoncteur 16A -> bornier alimentant 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5)

> 1 Interrupteur Différentiel 40A type A avec 2 peignes horizontaux vers :
. 1 disjoncteur 20A -> Lave-vaisselle (3G2.5)
. 1 disjoncteur 32A -> Cuisinière (Four électrique + Plaques Gaz) (3G2,5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)

> 1 Interrupteur Différentiel 40A type AC avec 2 peignes horizontaux vers :
. 1 disjoncteur 16A -> 4 télérupteurs en série pour 4 circuits d'éclairage avec 1 PL chacun (3G1.5)
. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuit de 5 à 8 Prises (3G2.5)
. 1 disjoncteur 16A -> Hotte (3G2.5)

. 1 disjoncteur 20A -> 1 circuits de 3 prises dont Réfrigérateur (3G2.5)
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est mieux, mais si vous voulez cela tient sous 2 ID 40A

Attention le circuit cuisinière c'est 6², pas 2,5².

Le frigo à part ce n'est une obligation, mais si vous voulez garder l'idée rien ne vous en empêche.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Cotes D'armor
Merci beaucoup pour ces conseils En fait le frigo fait aussi congélateur, d'où le disjoncteur isolé, et je me suis trompé pour le four, il est bien en 6² Happy
Messages : Env. 50
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
salut.. a savoir que pour le congel si on veux se mettre a la pointe de la norme il faut un disjoncteur a imunité renforcée..
a++
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
mistergues a écrit:salut.. a savoir que pour le congel si on veux se mettre a la pointe de la norme il faut un disjoncteur a imunité renforcée..
a++


C'est aussi à la pointe du prix, malheureusement. Les disjoncteurs HPI sont d'un cher...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 23h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir