Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
bonjour
il y a un mois mes fenetres ont ete posées (profilé véka) lors de la presentation du produit (decoupe du profilé) il y avait bien les renforts en acier.
mon plaquiste qui en fixant des rails dans le bati que les vis rentrait plutot bien d'ou l'absence de renfort!!!!
j'en ai parlé au commercial qui m'a dit que les renforts n'etait pas obligatoire tout dependait de la taille des fenetre.
mes fenetre font 120x150.
l'absence de renfort dans le bati est il normal?
merci
Messages : Env. 100
De : Bethisy St Martin (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
l'avis technique des menuiseries PVC nécessitent des renforts. Même celle de brico dépot en ont, après je crois qu'il n'y en a que sur certaines parties.
Messages : Env. 100
De : Le Loroux Bottereau (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
on trouve surtout les renforts sur les ouvrants il me semble.
Messages : Env. 900
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
sur l'ouvrant je sais pas mais dans le bati il y a que dal
picasa en plein dedans c'est l'excuse du commercial l'avis technique n'oblige a mettre des renforts que sur des grandes mesures
je trouve que les miennent sont assez grande
j'attends vos avis pour avoir de quoi argumenté s'il y a defaut de fabriquation
comment connaitre precisement ce que preconnise l'avis technique?
merci
Messages : Env. 100
De : Bethisy St Martin (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
j'ai trouvé ça mais faut decodé

3.4 Renforts
Selon les dimensions, les profilés PVC sont renforcés par des profilés
en acier galvanisé Z275, fixés à l’aide de vis autoforeuses adaptées
tous les 600 mm, dans les chambres des profilés PVC prévues à cet
effet (voir tableau 1).
Les cas d’utilisation de ces renforts sont indiqués dans les spécifications
techniques de INOUTIC-DECEUNINCK GmbH.
De façon générale, le renforcement est à prévoir systématiquement
pour les éléments suivants :
• Les meneaux et les traverses intermédiaires assemblés mécaniquement
ainsi que les profils supports.
• Les traverses hautes recevant un coffre de volet roulant avec la
référence NA 7 pour les dormants à aile de recouvrement.
• Les pieds de montants supports des seuils Bilcocq
• Les éléments dont l’entre axe des organes de verrouillage est
> 750 mm.
• Les éléments dont l’entre axe de rotation est >650mm (sauf en OB).
• Le montant côté paumelle lorsque la largeur de l’ouvrant :
- > 1,10 m avec un vitrage > 25kg/m²,
- > 0,9 m avec un vitrage > 35kg/m².
Messages : Env. 100
De : Bethisy St Martin (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Loire
Le renfort acier n'a rien d'obligatoire dans ton cas, ne t'apportera rien de plus si tu as déjà des profilés PVC de qualité, et au contraire, les renforts acier font baisser les performances thermiques de la menuiserie PVC
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
un autre truc mes fenetres sont oscillo battantes et ont un coffre de volets roulant
a+
Messages : Env. 100
De : Bethisy St Martin (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Bethisy St Martin (60)
salut
y a pas un specialiste de la fenetre qui pourrait me renseigner dans les details?
Messages : Env. 100
De : Bethisy St Martin (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Perpignan (66)
oscillo battant ou pas c'est pareil, c'est la dimension de la fenêtre (et le poids des ouvrants) qui détermine s'il y a besoin de renfort ou pas. tu en as peu être un juste sur la traverse haute, dessous le coffre.
veka c'est du bon le pvc est épais. ça m'étonne que les rails soient fixés au dormant, les pattes de fixation de la fenêtre ne gênent pas pour fixer les rails?
Messages : Env. 500
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir