Retour
Menu utilisateur
Menu

Sous-sol

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.617 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour,

Je souhaiterais réaliser un sous-sol entier sur un terrain argileux de consistance homogène mais de faible résistance au tassement ( 1.2 bars aux ELS ).

L'étude de sol me recommande des fondations de 80 cm avec un plancher hourdis plutôt qu'un dallage. Ne faut-il pas mieux envisager un radier ?

Quelle est la différence de coût entre le Radier et une combinaison fondation-hourdis ? ( Il me semblerait qu'un plancher soit plus économique donc si je pouvait partir sans crainte vers l'option hourdis...)

Les entrevous polystyrènes sont il adaptés contre l'attaque des termites, ne faut-il pas mieux des entrevous terre cuite, voir béton pour le sous-sol ( précaution supplémentaire en plus du film sous VS )
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Euhhhhhhhh...merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Quelle drôle d'idée de préférer un radier plutôt qu'un plancher hourdis + semelle filante !
D'autant plus que ce n'est pas la préconisation du rapport de sol...

Que je sache, les termites ne se nourrissent pas de polystyrène mais de bois. Tout au plus, ils passeraient au travers du polystyrène mais seraient arrêté par le béton.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour tournesol,

J'ai juste lu que le radier, portait mieux sur les sols instables, de faible résistance.

Pour ce qui est du polystyrène, je me suis dis que si les termites passaient à travers, c'est n'est forcement pas sans conséquences pour l'isolation et peut-être même pour la résistance du plancher !

Mais je sais, on me le dit souvent je me pose peut-être trop de question !!!!
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Si l'etude te recommande ce genre de fondation, c'est que c'est plus adapté.
Les entrevous ont en général un rôle de coffrage, aucune crainte. Les termites cherchent le bois, pas le béton.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
merci Klift.

Je m'attendais à plus d'information sur les fondation de la part de l'étude de sol. Je cite :

"CONTRAINTES ET TASSEMENTS
En termes de contrainte, on pourra retenir une valeur maximale de 1.2 bars aux ELS.
En effet sous cette contrainte et par exemple, pour une semelle de 0.80 m de largeur, les
différentes estimations de tassement absolu, réalisées pour des surcharges verticales,
statiques et centrées sur les fondations, évoluent entre 0.70 et 1.50 centimètres.
Ces valeurs sont non négligeables et justifient pleinement les rigidifications suggérées
dans les infrastructures (libages en béton armé, blocs à bancher ou encore systèmes de
chainages et poteaux régulièrement répartis).
Les rigidifications retenues devront permettre de pouvoir reprendre un tassement
différentiel de l’ordre de 1.00 centimètre.
Toutefois, dans un souci de bonne exécution, on ne retiendra pas de contrainte pouvant
amener des dimensionnements inférieurs à 0,50 m pour des semelles filantes."


Voilà, qu'en pensez-vous, je pars sans risque avec des semelles ?

Et en ce qui concerne les termites, il n'y a donc pas de risque d'effondrement de la dalle de compression d'épaisseur 5 cm , si elles me dévorent les entrevous pour chercher du bois par ci par là lol Ce qui reviendrait à dire que une fois la dalle coulée, on pourrait enlever les entrevous sans prendre le risque de faire effondrer cette dernière !!!
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonsoir

Tu as une étude qui te dit que tu peux parfaitement faire des semelles filantes et tu vas chercher la complication ?

Les tassements, si tu respectes l'étude de sol sont tout à fait acceptables. Pour avoir une structure rigide et aller dans le sens du rapport de sol, je te conseille de faire les soubassements en parpaings à bancher, et armé.

En faisant un radier, tu prendrais certainement plus de risques car ce serait plus souple.

Ne t'inquiète pas des termites, ton béton ne crains rien. Et même si tes hourdis disparaissaient ce ne serais pas une catastrophe (sauf pour l'isolation thermique !), ils ne servent que de coffrage.

Qu'a tu prévu comme protection pour les termites ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
ok çà me rassure, on lit tellement de chose sur le net. J'étais bien évidemment parti pour un VS, mais avant de le faire faire je voulais être sûr que c'était la bonne solution. Les murs du sous-sol seront bien en blocs à bancher de 20 avec un voile intérieur. Merci

Pour les termites je suis en train de voir. Je suis dans les landes et je pensais à un film sous le vide sanitaire ( hauteur du VS = 30 cm). Les murs supérieurs seront en brique et les fenêtre en PVC ou alu, avec charpente en mélaminé et panneaux type sandwitch.
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
30 cm de VS, ce n'est pas assez : il ne sera pas visitable en cas de besoin, et c'est primordial avec les termites.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Je sais bien qu'il faudrait plus, mais c'est le vide sanitaire en sous-sol, à moins 2.5m par rapport au niveau du sol fini.
Si je fais plus, je risque d'être obligé de raccorder mon drain dans un puisard, alors qu'avec 30 cm de VS, il me restera assez de auteur pour le raccorder au fossé communal. De plus il n'y aura ni évacuation, ni électricité juste des bouches de ventilation qui remonterons en surface ( Ventilation, radon oblige même si je ne suis pas dans une zone touché )
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Cholet (49)
bonjour

j'ai été exposer au même problème il y a 15 ans
j'ai choisi le radier cause de cout et je ne regrette rien
Messages : Env. 10
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
bonjour philippe049,

Tu étaitsdans la même configuration que moi, terrain homogène mais argileux avec petite résistance à l'écrasement, sous-sol à 2.5m ( plus si on parle du niveau inférieur du radier ou des fondations )
Que t'avait prescrit l'étude de sol comme fondation, tu as fais une étude béton ?
As tu posé un drain périphérique éloigné de ton radier (2m) , ou posé à côté de ton radier ?
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Cholet (49)
bonjour fab Mdm
mon terrain est sous un sols humide il y a une étude de fais car le construteur ne voulais pas faire la maison
donc il y a eu une étude de fais le cout le moint cher a mon point de vu étais le radier car l'autre solution étais sous pilotis
et la on ne c'est on connais pas la profondeur pour metre du béton.
j'ai choisi pour assénir mon terrain de creuser un puit dont je dispose de l'eau puis mon terrain est sains
étude béton
sable de carrière 140 m2
polyane
gros béton bêche - 6.5 m3radier
coffrage
béton - 35 m3
acier - 2800 kgs
pour une maison de 100 m2puis il y a eu la pose d'un drain tout au tour de la maison.

cordialement
Messages : Env. 10
De : Cholet (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
merci philippe049 pour ta réponse,

J'ai revu avec d'autres personnes qui me confirment que les semelles suffiront amplement.

Il n'y a pas de nappe d'eau sur mon terrain. Je vais donc partir sur des semelle de 80 comme l'ingénieur de l'étude de sol me le conseille.

Il existe tellement de solutions qu'on ne sait plus lesquelles choisir !!
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 23 juin 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir