Bonsoir,

Je crois que cette NF C15-100 va tous nous rendre dingues

Je suis en train de réaliser l'installation électrique de ma villa, et je n'ai pas trouvé de réponses à certaines questions.

La première question que je me pose concerne le passage du consuel : dois-je respecter la norme telle qu'elle était à la date d'acceptation de mon permis de construire au 09/ 2008 ou est-ce que je dois appliquer toutes les évolutions apparues jusqu'à maintenant ? (A la vitesse où je me suis lancé, ça ne sera pas fini avant le début 2012 ).
Dans le cas où je dois suivre la norme à la date du 09/2008, j'imagine que toutes les nouveautés apparues jusqu'à maintenant, seraient acceptées par le consuel dans mon installation (mais je me trompe peux-être, les textes peuvent être lugubres).
Cette question doit en intéresser plus d'un ...

J'ai lu en long, en large et en travers la norme NF C15-100 (et tous les délires modifiés récemment).

Dans la partie 771.533 (Dispositifs de protection contre les surintensités) il est indiqué que :
  • un circuit de 5 prises (max) peut être câblé en 1,5 mm2 équipé en amont par un disjoncteur maximal de 16 A (Fusibles interdit, mais je crois que pour les fusibles, il n'est même plus nécessaire de s'en préoccuper dans du neuf...)
  • un circuit de 8 prises (max) doit être câblé en 2,5mm2 équipé en amont par un disjoncteur de 20A maximum (Fusible 16A)
  • les circuits spécialisés avec prise de courant 16 A (machine à laver, sèche-linge, four etc.) équipé en amont par un disjoncteur de 20A maximum (ou Fusible 16A)
  • Idem pour un chauffe-eau (ou autre appareil connu) équipé en amont par un disjoncteur de 20A (ou Fusible 16A)
J'ai installé tous mes circuits de prises en 2,5mm2 parce que je suis un peu parano...
Ma question pose sur le calibre des disjoncteurs, je comprends aisément qu'un disjoncteur de 20A paraît presque indispensable pour un circuit en 2,5mm2 de plusieurs prises dans la cuisine (grille pain + machine à café + four à micro-ondes, plancha, ..., le tout en même temps ) sur lequel il se peut que l'intensité arrive à la limite des 20A; ceci dit, une prise est conçue pour supporter 16A mais pas forcement 20A, notamment pour un circuit spécialisé qui se voit branché un appareil qui ne consomme que quelques ampères; les prises s'échaufferaient avec le risque de départ d'incendie sans que le disjoncteur n'ai joué son rôle.
Hormis le fait de pouvoir provoquer un déclenchement intempestif par sur-intensité, est-ce que l'installation d'un disjoncteur 16A peut remplacer sans inconvénient un disjoncteur de 20A sur les circuit spécialisés ? Idem pour les circuits de prises standards (je ne pense pas brancher 4 postes à souder "inverter" dans une chambre).

Je souhaite également faire un tableau divisionnaire dans mon garage (avec porte communicante avec l'intérieur de la maison) pour le séparer de ma GTL. (Je vais cette fois-ci certainement y brancher 4 postes à souder "inverter", 1 laveur haute pression, 2 compresseurs en même temps) ...
J'ai vu qu'il était indispensable de partir de la GTL au travers d'un disjoncteur 32A (maxi) avec une section de câble de 6mm2 pour un longueur de 19M maximum (je n'ai que quelques mètres). Est-il possible de mettre l'interrupteur différentiel (40A / 30mA dans mon cas) après le disjoncteur divisionnaire de 32A (en gros dans mon garage plutôt que dans la GTL) ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, merci d'avance pour vos réactions et commentaires

@ bientôt
TkonekT
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est la norme en vigueur au moment de votre permis de construire qui s'applique, mais rien ne vous empêche d'appliquer les évolutions plus récentes.

Pour les calibre la norme parle bien de calibre maxi. On peut donc tout à fait mettre un disjoncteur 16A sur un circuit prise spécialisé ou non.
De toute façon un appareil conçu pour se raccorder à une prise 16A, ne consommera pas par construction plus de 3600W.
La seule exception pourrait être certain four à raccordement direct (sans prise) qui peuvent consommer plus.

Pour votre tableau divisionnaire, il faut mettre au départ un disjoncteur adapté à la section du câble de liaison :
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²
Si vous ne mettez qu'un ID en tête du tableau divisionnaire, un 40A suffira dans les deux premiers cas.




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,


Merci pour toutes ces précisions.

Il est vrai que je n'avais pas à l'idée qu'un équipement électrique est "censé" être conçu pour ne pas dépasser la valeur fatidique des 16A admissibles...

Concernant le tableau divisionnaire, je n'ai trouvé qu'une seule indication imposant un maximum au départ de 32A / 6mm2, pas plus gros... Mais je comprends bien que si la section de câble est conséquente, une plus grosse valeur est théoriquement possible. Peut-être pour des raisons de sécurité, de continuité de terre,....

En parlant de terre, j'ai une petite question qui surgit: est-il possible de relier un châssis de baie vitrée à la même terre d'arrivée qu'un volet roulant (1,5mm2) ou faut-il une terre dédiée ?
J'ai relié mon châssis avec un câble en 2,5mm2 jusqu'à la boite de dérivation du VR, mais en lisant les règle des point d'équipotentialités pour les tuyaux de chauffages (ou autres), je me demande si ça ne devrait pas plutôt être du 6mm2... (et c'est là que la galère commencerait)....

@ bientôt
TkonekT
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de limite pour un tableau divisionnaire. Je ne sais pas ou vous avez vu cela.
Si vous aviez un DB 60/90A, vous pourriez même l'alimenter en 25² avec le disjoncteur 80A au départ

Pas besoin de relier les huisserie métalliques à la liaison équipotentielle principale.

Seules les huisserie métalliques de la salle de bain doivent être reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 10h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir