Alimentation triphasé pour maison individuelle

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.990 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour,

Je suis en train de réaliser le câblage électrique de mon tableau de répartition, mais bien qu'ayant trouvé beaucoup de réponses sur ce forum,il me reste quelques questions.

Tout d'abord les détails de mon installation : l'alimentation se fera en triphasé, probablement en 3x25A ou 3x30A. Cela car je compte mettre une PAC en triphasé, ainsi que la plaque induction et le cumulus (j'ai également plusieurs outils tournant en tri). La distance entre le compteur en limite de propriété et la maison étant supérieure à 30m, j'aurais le compteur edf en limite de propriété.
Il me faudra donc, selon la norme (merci de me corriger si je me trompe ), un organe de coupure générale dans la maison, au niveau de mon tableau électrique.

J'en arrive à ma question : je compte mettre un différentiel 30 mA tétra en 40A en tête (qui me servirait de coupure d'urgence), derrière lequel je mettrai les différents disjoncteurs de mes appareils triphasés.
Ensuite, à l'aide d'un bornier, je pensais distribuer chaque phase sur une rangée de mon tableau pour y brancher un interrupteur différentiel mono, pour alimenter les différents éléments de la maison (en veillant à équilibrer les phases).
Est ce que je peux mettre mes interrupteurs différentiels mono en aval de l'inter différentiel tétra ou je dois mettre le bornier en amont du tétra pour ne pas avoir deux protections différentielles l'une derrière l'autre ?
Cela me permettrait d'économiser l'achat d'un organe de coupure en amont du tableau.

Je ne sais pas si je suis très clair, alors je tente un petit schéma

1ere solution (que je préfèrerai) :

inter diff tétra ---> éléments triphasés
...................----> bornier répartiteur ---> inter diff phase 1 ---> éléments mono
...................................................----> inter diff phase 2 ---> éléments mono
...................................................----> inter diff phase 3 ---> éléments mono

2ème solution :

sectionneur ---> bornier répartiteur ---> inter diff tétra ---> éléments triphasés
..................................................---> inter diff phase 1 ---> éléments mono
..................................................---> inter diff phase 2 ---> éléments mono
..................................................---> inter diff phase 3 ---> éléments mono


J'espère que vous me comprendrez, et merci d'avance pour votre aide
Bonne journée.
Messages : Env. 30
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Bonjour
si je ne me trompe pas, la solution bornier en tete ne donnera pas une possibilité de coupure generale, donc à prohiber
Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Je confirme, pas de bornier après l'interrupteur tétra, mais bien avant!

Tu dois donc opter pour la deuxième solution.

Bonnes fêtes de fin d'année!

Guillaume
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Toulouse (31)
Merci pour vos réponses.

Donc si je comprend bien, il faut que mon câble arrivant du compteur edf soit branché sur un élément de coupure générale, de là je pars sur un bornier répartiteur, et seulement ensuite j'installe mes différents ID (mono et tétra).
Et si je relie directement mes ID mono aux bornes de mon ID tétra ? (j'ai vu que legrand faisait des ID tétra 5 modules avec arrivée et sortie par le haut, mais avec également des bornes vers le bas). Cela me permettrait de faire ma rangée en triphasé puis les autres rangées en monophasé, tout en me passant de bornier. Est-ce conforme comme branchement ?

Si je dois revenir à la solution du bornier installé avant le 30 mA tétra, que dois-je mettre comme élément de coupure qui puisse s'intégrer dans le tableau en amont du bornier ? Un disjoncteur 4*40A suffit 'il ?

Merci encore pour votre aide.
Messages : Env. 30
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
salut

j'étais dans le même cas que toi et j'ai procédé de la façon suivant
mon câble 4x16mm² est raccordé sur l'interrupteur principale 4x20A - 500mA
à la sortie de l'interrupteur principale, j'ai raccordé ce câble sur le bornier fourni avec mon coffret

de la j'ai réparti mes phases afin qu'elle soit équilibré au mieux
j'ai un départ tétra 4x40A qui alimente un sous tableau pour ma PAC...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Toulouse (31)
Merci beaucoup.
Ce 4x20A 500mA que tu as, est-ce un disjoncteur que tu mets à part à coté du tableau, ou est-ce un élément que l'on peut intégrer dans le tableau de répartition ?

Merci !
Messages : Env. 30
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
c'est le disjoncteur différentiel de protection en tête d'installation que tu mets à coté du tableau...

il a une plage réglables de 10-15-20-30A
il est scellé par EDF
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Aix Les Bains (73)
Math31 a écrit:Merci pour vos réponses.

Donc si je comprend bien, il faut que mon câble arrivant du compteur edf soit branché sur un élément de coupure générale, de là je pars sur un bornier répartiteur, et seulement ensuite j'installe mes différents ID (mono et tétra).
Et si je relie directement mes ID mono aux bornes de mon ID tétra ? (j'ai vu que legrand faisait des ID tétra 5 modules avec arrivée et sortie par le haut, mais avec également des bornes vers le bas). Cela me permettrait de faire ma rangée en triphasé puis les autres rangées en monophasé, tout en me passant de bornier. Est-ce conforme comme branchement ?

Si je dois revenir à la solution du bornier installé avant le 30 mA tétra, que dois-je mettre comme élément de coupure qui puisse s'intégrer dans le tableau en amont du bornier ? Un disjoncteur 4*40A suffit 'il ?

Merci encore pour votre aide.



Re bonjour
Oui les deux solutions sont bonnes
Pour la deuxieme, le disjoncteur 4x40 en tete avant bornier suffit mais tu dois proteger ensuite en 30 mA chaque circuit
N'oublie pas les interdiff A(sur cuisson lave linge) ou tout mettre en A
Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour !
Merci à tous pour vos réponses.
Comme il est apparement possible de mettre des ID en série, je compte revenir vers ma première solution.
Un ID tétra et sur les sorties de cet ID, mes 3 autres ID mono. (peut être que je mettrai un petit bornier au cas ou).
Je pense prendre un ID tétra Hpi comme ca je mets tout ce qui est informatique et congélateur sur une phase en sortie de l'ID tétra.
Le fait que les ID mono soit de type AC (donc moins "performants" si j'ai bien compris) ne va t'il pas faire que c'est toute mon install qui va sauter au niveau de l'ID tétra plutôt qu'une seule ligne avec son ID mono ?

De plus, je n'aurai pas de disjoncteur de coupure en amont du tableau. Ce qui veut dire qu'en cas de surconsommation, c'est le disjoncteur EDF (à l'extérieur) qui sautera ? Vaut'il mieux que je rajoute un disjoncteur 4x20 en tête si mon contrat est de 20 amperes par phase par exemple ?
Malgré tout cela, y a t'il des risques que ce soit le disjoncteur edf dehors qui saute en premier ?

Merci d'avance pour votre aide, et bonnes fêtes à tous !
Messages : Env. 30
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques