Bonjour à vous. Etant nouveau, j'arrive avec un sujet deja abordé mais indispensable. Je n'arrive pas à trouver de reponse qui me satisfassent. J'ai acheté un immeuble et toutes les plateformes sont refaites. Je vais redistribuer les cloisons et donc tout est à refaire. Je me demande si mon tableau de communication est obligatoire dans les trois appartements et si je dois installer des prises rj45 partout dans les appartements. Perso, je n'en veux pas, j'ai l'intention de tout faire en cpl, donc le reseau ethernet ne m'interresse pas donc je voudrais eviter les rj45. A savoir, que dois faire passer le consuel pour les trois appartements et les communs.
La nf C15-100 n'est pas claire à ce sujet.
A l'aide merci!!!
Messages : Env. 10
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Lens (62)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Question à poser dans le forum "électricité et domotique"
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: Je vais redistribuer les cloisons et donc tout est à refaire


Citation: La nf C15-100 n'est pas claire à ce sujet.


la C15 100 est pourtant claire !
tableau de communication et prises RJ45 sont obligatoires lorsque qu'il y a redistribution de cloison (en clair: travaux neufs).
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Angers (49)
Disons que la C15100 me dit combien je dois installer de prises et ou les mettres, mais jamais il n'est dit qu'il y a un caractere obligatoire. Le rj45 c'est du courant faible. Donc, si vous me trouve l'article qui stipule qu'il est obligatoire d'avoir tout cela, je m'incline!
Messages : Env. 10
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
vous allez refaire une installation neuve pour refaire 3 logements, la C15 100 va donc s'appliquer d'autant qu'il faudra le passage consuel.

le tableau de communication est repris sous le chapitre 771.558.5,
les prises de communication (ou RJ45) sous le chapitre 771.559.6.1.1 et 771.559.6.2

la norme est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire sur le site

je suis bien d'accord qu'il s'agit de courant faible mais cette partie est reprise sous la C15 100 (qui traite des installations électriques basse tension),l'installation sera donc vérifiée comme tout le reste.

la C15 100 ne reprend pas la transmission par wifi ou CPL dans l'équipement minimal des logements, vous n'avez donc pas à le droit de l''imposer à vos futurs locataires pour faire des économies.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir