Pare vapeur

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 8.616 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Maure De Bretagne (35)
salut

je suis en plein dans l'isolation de ma MOB

mes murs seront composé de l'ext vers l'int : bardage douglas 27mm / lame d'air /OSB3 9mm/ LDV 220 mm/ pare vapeur /LDV 85mm /BA13

j'avais lu y'a quelque temps qu'une personnes ( je ne sais plus qui )avais utilisé comme pare vapeur une bache type protection de chantier mais j'arrive plus a retrouver le sujet.
je suis tres intéressé , car le prix est comme meme attractif
cela est il réalisable avec mon mode de construction .j'avoue etre un peu perdu avec les valeur de perméance a respecté .

salutation
Messages : Env. 20
De : Maure De Bretagne (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,

La perméance n'as rien a voir si vous mettez une LM plus un Pv .

La législation c'est Pv >>sd 18 m a minima.

Avec une bache ,cela ne va pas être de la tarte pour soigner les points singuliers !

Pourquoi vouloir économiser le prix d'un vrai PV cela représente quoi sur le prix d'une maison!
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonsoir!
osb + ldv + pv + ldv +ba13 ?? + pv??

Frein vapeur ou pare vapeur entre 2
isolant??
je ne saisi pas bien?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Leers
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
jveujpeu a écrit:Bonsoir!
osb + ldv + pv + ldv +ba13 ?? + pv??

Frein vapeur ou pare vapeur entre 2
isolant??
je ne saisi pas bien?


osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
philyu a écrit:
jveujpeu a écrit:Bonsoir!
osb + ldv + pv + ldv +ba13 ?? + pv??

Frein vapeur ou pare vapeur entre 2
isolant??
je ne saisi pas bien?


osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!


osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique.

Pour le frein/pare vapeur ne te laisse pas embobiner par le vario d'isover.
Il y a aussi bien pour MOINS cher.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir Edouard ,

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
'ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique. '


Gaz ne veux pas dire >>>humidité entrainant des pathologies pour la paroi opaque!

Avec un papier peint lavable une peinture acryl etc...,il n'y a pas grand chose qui va passer .

De plus on est a quelques cm dans la paroi encore chaude , 0 risques de condensation (pas de refroidissement ).

Edouard ,As tu fait une simulation avec Wufi de ce mur?

Connaits tu le système de ventilation .

Les volumes ?

Petit rappel:

Le point de rosée est une caractéristique thermodynamique d’un gaz ,

Température à laquelle il faut refroidir le gaz pour atteindre la saturation, le rapport du mélange restant constant pendant le refroidissement.
Cette température est telle que la pression de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur d’eau saturante.
En d’autres termes le point de rosée est l a température où, sous une pression donnée d’un gaz, l’humidité à la saturation est égale à l’humidité actuelle.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
philyu a écrit:Bonsoir Edouard ,

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
'ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique. '


Gaz ne veux pas dire >>>humidité entrainant des pathologies pour la paroi opaque!

Avec un papier peint lavable une peinture acryl etc...,il n'y a pas grand chose qui va passer .

De plus on est a quelques cm dans la paroi encore chaude , 0 risques de condensation (pas de refroidissement ).

Edouard ,As tu fait une simulation avec Wufi de ce mur?

Connaits tu le système de ventilation .

Les volumes ?

Petit rappel:

Le point de rosée est une caractéristique thermodynamique d’un gaz ,

Température à laquelle il faut refroidir le gaz pour atteindre la saturation, le rapport du mélange restant constant pendant le refroidissement.
Cette température est telle que la pression de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur d’eau saturante.
En d’autres termes le point de rosée est l a température où, sous une pression donnée d’un gaz, l’humidité à la saturation est égale à l’humidité actuelle.


Salut philyu,

J'accorde beaucoup plus d'importance au respect des regles de bases et de bon sens, plutot qu' à des calculs de laboratoires qui permettent d'imprimer des jolis tableaux (utiles pour vendre du business ).
Je n'ai pas simulé le mur de monsieur sur logiciel, de meme que je ne l'ai pas fait pour ma maison.
Je suppose qu'une étude thermique, m'aurait delesté de 3000 euro pour potentiellement bruler 2 steres de moins par an.

Pour revenir au sujet,
je t'accorde que le point de rosé se situe coté laine exterieure. Le frein vapeur limite donc le rique de formation d'eau.

Ce qui me derange, c'est le frein vapeur qui est une barriere (certe perméable) qui va retenir l'humidité avant de la diffuser vers l'exterieur.
La laine coté interieure au contact du frein vapeur va "pomper" l'humidité.

Tu sais parfaitement qu'une laine de verre humide = performance thermique pitoyable.

Nous sommes d'accord, il n'y aura pas de champignons de paris dans son mur mais ,de preference, je placerai le frein vapeur coté BA13.
Meme si Wufitruc dit le contraire.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Loire
Pour le parevapeur dont tu parles, autojoint, cherche du côté du polyane. Par contre c'est plus fragile qu'un freinvapeur type Intello+ qui est renforcé et tolère mieux le passage des corps de métiers après coup : électricité et plomberie.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Edouard a écrit:Ce qui me derange, c'est le frein vapeur qui est une barriere (certe perméable) qui va retenir l'humidité avant de la diffuser vers l'exterieur.
La laine coté interieure au contact du frein vapeur va "pomper" l'humidité.
Tu sais parfaitement qu'une laine de verre humide = performance thermique pitoyable.



Je me permets de corriger quelques interprétations qui me choquent.

1 - Le pare ou frein vapeur situé au 2/3 de l'isolant ne va pas "retenir" l'humidité... Simplement, la pression de vapeur d'eau , c'est à dire la quantité d'eau par m3 d'air sera égale à celle régnant dans la pièce dans toute l'épaisseur de l'isolant intérieur, ce qui donnera une humidité relative un peu plus élevée que celle de la pièce du côté froid de cet isolant, mais comme il y a encore 20 cm de LDV pour aller à l'extérieur, la température au niveau du pare-vapeur, comme l'a souligné Phyliu ne sera pas très basse (en gros 12 °C pour 20°c int et -5 °C ext) , ce qui fait que l'on sera loin du point de rosée....

2 - la laine de verre ne va pas "pomper" cette humidité...La LDV , c'est de l'air, on est d'accord ? . Donc sImplement l'air contenu dans la LDV sera un peu plus froid , mais sa teneur en eau sera la m^me que du côté chaud...

"performance thermique pitoyable" >> C'est faux si il n'y a pas de condensation... Ne pas confondre air humide et "condensation".

La conductivité thermique de l'air varie très peu en fonction de son humidité relative

Ceci étant, Autojoint a sûrement de bonnes raisons (peut-être) de faire un empilement de ce type.
ET effecivement , mettre le Pv sous le BA13 parait plus rationnel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
edouard88 a écrit:
philyu a écrit:Bonsoir Edouard ,

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
'ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique. '


Gaz ne veux pas dire >>>humidité entrainant des pathologies pour la paroi opaque!

Avec un papier peint lavable une peinture acryl etc...,il n'y a pas grand chose qui va passer .

De plus on est a quelques cm dans la paroi encore chaude , 0 risques de condensation (pas de refroidissement ).

Edouard ,As tu fait une simulation avec Wufi de ce mur?

Connaits tu le système de ventilation .

Les volumes ?

Petit rappel:

Le point de rosée est une caractéristique thermodynamique d’un gaz ,

Température à laquelle il faut refroidir le gaz pour atteindre la saturation, le rapport du mélange restant constant pendant le refroidissement.
Cette température est telle que la pression de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur d’eau saturante.
En d’autres termes le point de rosée est l a température où, sous une pression donnée d’un gaz, l’humidité à la saturation est égale à l’humidité actuelle.


Salut philyu,

J'accorde beaucoup plus d'importance au respect des regles de bases Alors lis le DTU et de bon sens, plutot qu' à des calculs de laboratoires qui permettent d'imprimer des jolis tableauxFaut pas pousser mêmê dans les orties quand même![color=blue] (utiles pour vendre du business

[color=blue] Ha bon!Et bien le bon sens c'est de suivre le régles de l'art./


).

Je n'ai pas simulé le mur de monsieur sur logiciel, de meme que je ne l'ai pas fait pour ma maison.

Je suppose qu'une étude thermique, m'aurait delesté de 3000 euro Je ne vois pas ce que cela vient faire ici????3000 euros sannns blaague!pour potentiellement bruler 2 steres de moins par an.

Pour revenir au sujet,
je t'accorde Monsieur est bien bon que le point de rosé se situe coté laine exterieure. Le frein non, pare vapeur limite donc le rique de formation d'eau.

Ce qui me derange, c'est le frein non pare vapeur qui est une barriere (certe perméable) qui va retenir l'humidité avant de la diffuser vers l'exterieur.
La laine coté interieure au contact du frein vapeur va "pomper" l'humidité.

Tu sais parfaitement qu'une laine de verre humide = performance thermique pitoyable.

POURQUOI HUMIDE? lit aussi le post de mgarig

Tu ne sais pas que pour un mur MoB le dtu 31-2 c'est PV 18m a minima, surtout pour la LV
,
Nous sommes d'accord, Alors pourquoi dis tu le contraire 4 lignes plus haut il n'y aura pas de champignons de paris dans son mur mais ,de preference, je placerai le frein PAREvapeur coté BA13.


Meme si Wufitruc dit le contraire.


Question subsidiaire tu le met comment ton pv sous le Ba ;

Tu le colle sur la lv?

Tu le met sur les fourrures?

Comment passes tu tes réseaux techniques?


+1 Mgarig.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Doubs
edouard88 a écrit:
Je suppose qu'une étude thermique, m'aurait delesté de 3000 euro pour potentiellement bruler 2 steres de moins par an.


Le problème n'est pas dans les 3000€, il est dans Je suppose ;)


Il y a longtemps on supposait que c'etait Zeus qui lancait la foudre, parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Aujourd'hui on suppose qu'une simulation Wufi ou une std ne sert a rien parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Rien ne change finalement dans l'humanité
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
philyu a écrit:

Question subsidiaire tu le met comment ton pv sous le Ba ;

Tu le colle sur la lv?

Tu le met sur les fourrures?

Comment passes tu tes réseaux techniques?


+1 Mgarig.


Salut philyu

chez moi, j'ai fait comme cela :




Y'a p'tete pas la case dans wifu
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Et tu en a fais un gruyére en plaçant tes plaques de Ba ,tes boitiers élec , tes étagéres , tes meubles de cuisine, le portrait de ta belle mére ou un tableau de wufi!





Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Justement pour rebondir là-dessus, concernant la position du PV en plafond lorsqu'on a des combles perdus, il y a des oublis qui parfois peuvent être bénéfiques.

J'ai eu l'opportunité de pouvoir utiliser un lève-plaques que mon fournisseur de matériaux m 'a prêté gracieusement, j'avais mis en place mes suspentes bien alignées, mes fourrures bien place, et me voilà parti pour fixer mes plaques, bref , je voulais lui restituer au plus vite l'outil, la journée terminé, le plafond était fini de poser.

Le soir venu, je me dis, quel andouille, j'ai oublier de mettre mon PV avec double face sous fourrure avant la pose de mon placo... bref, j'avais presque envie de redémonter. chose que je n'ai finalement pas faite.

Finalement, je crois que bien m'en a pris, parce que une fois toutes les gaines passées et notamment pour les points lumineux centraux, je me dis que pour le coup, mon PV aurait été un véritable gruyère... et pas facile d'avoir une étanchéité correcte dans ce cas.

Résultat des courses, j'ai donc passé toute mes gaines direct sur placo dans l'intervalle laissé par les suspentes, j'ai mis le PV pardessus en contournant par le dessus chaque solive et j'ai ensuite intégré depuis le haut mon isolant entre solives... Finalement je pense que ce que je croyais être une grosse erreur m'a plutôt été bénéfique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
pict a écrit:Justement pour rebondir là-dessus, concernant la position du PV en plafond lorsqu'on a des combles perdus, il y a des oublis qui parfois peuvent être bénéfiques.

J'ai eu l'opportunité de pouvoir utiliser un lève-plaques que mon fournisseur de matériaux m 'a prêté gracieusement, j'avais mis en place mes suspentes bien alignées, mes fourrures bien place, et me voilà parti pour fixer mes plaques, bref , je voulais lui restituer au plus vite l'outil, la journée terminé, le plafond était fini de poser.

Le soir venu, je me dis, quel andouille, j'ai oublier de mettre mon PV avec double face sous fourrure avant la pose de mon placo... bref, j'avais presque envie de redémonter. chose que je n'ai finalement pas faite.

Finalement, je crois que bien m'en a pris, parce que une fois toutes les gaines passées et notamment pour les points lumineux centraux, je me dis que pour le coup, mon PV aurait été un véritable gruyère... et pas facile d'avoir une étanchéité correcte dans ce cas.

Résultat des courses, j'ai donc passé toute mes gaines direct sur placo dans l'intervalle laissé par les suspentes, j'ai mis le PV pardessus en contournant par le dessus chaque solive et j'ai ensuite intégré depuis le haut mon isolant entre solives... Finalement je pense que ce que je croyais être une grosse erreur m'a plutôt été bénéfique.


Salut pict,
C'est rageant de constater un oubli important comme celui-la.
Heureusement que tu avais acces pour pouvoir glisser ton PV. Ce n'est pas le cas chez tout le monde.

Perso j'ai fais mes sortie de PV éloignées des point lumineux.
Je n'ai pas trop tendu le PV pour que le boitier dcl puisse s'inserer. (pour dechirer du deltafol faut y aller comme un bourrin )


Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Il m'a fallu ramper et faire le parcours du combattant sous les pannes en bout de toit W00t avec la LDV juste sous le nez
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Wouaou !!!!

Espace confiné, sans lumiere et dans la ldv Crying
Ldv qu'il faut manipuler SadSad

Tenue de combat et masque à gaz imperatif ......
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
miniac007 a écrit:

Le problème n'est pas dans les 3000€, il est dans Je suppose ;)


Il y a longtemps on supposait que c'etait Zeus qui lancait la foudre, parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Aujourd'hui on suppose qu'une simulation Wufi ou une std ne sert a rien parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Rien ne change finalement dans l'humanité


Zut !!!!!!! j'ai oublié de repondre à ce post.

Salut Miniac.

Je ne suis pas contre le progrés, mais l'utilisation qu'on en fait me laisse souvent songeur.
Les logiciels sont à mon sens des outils de marketing.
Les résultats chifffrés servent à argumenter les discours d'une catégorie de professionnels du batiment.

L'informatique ne tiens pas compte d'un élement déterminant : le facteur humain.
Ce facteur agit sur la mise en oeuvre de la construction (j'ai lu quelque part les regles de l'art................ )
(qui peut se vanter de zero oubli ou defaut dans sa construction ? qui peu etre sur à 100% de ses artisans ? )

Par la suite c'est le mode de vie des occupants de la maison qui va agir énormement sur la performance energetique.
(aération ou pas, nettoyage de VMC DF suffisant , nombre d'ouverture porte d'entrée par jour, aller et retour au garage pour avoir de la biere fraiche le samedi soir, oubli d'ouvrir les volets le dimanche matin
.......... la liste des elements est enorme. )
Alors quand un logiciel me predit ce que je vais payer en chauffage, je me gausse.

Je n'ai pas besoin d'un PC pour comprendre que 200mm d'isolant c'est moins performant que 300mm .

Les regles de bases se trouvent (en autre) dans le livre de JP Oliva.
les piliers sont :
l'isolation thermique renforcée
Suppression des ponts thermiques
Etanchéité a l'air
VMC DF
Captation optimale de l'energie solaire


C'est à mon sens beaucoup plus important que les logiciels de laboratoire à la solde des fabricants de materiaux.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Sur Mon Spad (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir Edouard,

Je suis assez d'accord avec toi sur le côté important des usagers .

Par contre pourquoi rentres tu systématiquement avec tes gros sabots sur des lieux communs et de la caricature .

Tu ne crois pas que les logiciels ont étes validés par de très nombreuses mesures in situ , et que le comportement des habitants n'est pas pris en compte !

Pour toi les inges et scientifiques sont des deumeurés!

Justement ces outils te permettent d'adapter tes investissements et retours sur investissements de manière plus fine !

Ton médecin pour tes gosses il fait comme toi au pif ou au pendule ,les scanners ,les irm , les radios etc c'est du matos a la solde des vendeurs de médicaments!

D'ailleurs tu nous à montré comment tu traitais ton Pv et les notions que tu avais sur la migration de la vapeur d'eau !

J'espère que les calculs structurels de ta Mob ne sont pas de ton cru, mais réalises par les logiciels du lobby Kapitaliste des inges bois et Be bois!

Bonne année !



Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Pour toi les inges et scientifiques sont des deumeurés!


Bouhh.... . Et moi qui combine les deux tares ....

Enfin toujours est -il que le calcul des freins vapeur ou frein vapeur ne s'intuite pas aisèment.

Et que le diagramme de Glaser, ce n'est pas de l'informatique....

Le calcul des déperditions au travers des isolant non plus..... c'est de la physique, c'est à dire la science qui essaye de comprendre les phénomènes naturels, pour pouvoir faire des calculs qui permettront de prévoir ce qui va se passer , donc de concevoir un objet pour le fabriquer conforme aux performances qu'on lui demande...

ET souvent, il suffit de faire des règles de trois sur un bout de papier.

J'ai jamais vu que les logiciels de conception thermique étaient des outils marketing.

Citation: Je n'ai pas besoin d'un PC pour comprendre que 200mm d'isolant c'est moins performant que 300mm .


Non, mais il faut au moins faire une règle de trois pour calculer l'économie réalisée.

Bref...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
mgarrig a écrit:
Bouhh.... . Et moi qui combine les deux tares ....


Bref...


Donc tu prend deux fois plus de Bouzoufs!!
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
Salut
Au niveau du toit, où se place le Pare-Vapeur?
Entre fermettes et tuiles?
Entre laine de verre et plafond?

Certains Artisans me disent que le Pare-Vapeur se place entre les fermettes et les tuiles. Pouvez vous confirmer?

merci cordialement
Messages : Env. 50
De : Le Bousquet D'orb (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Non, c'est la pare-pluie qui se met entre entre fermettes et tuiles; le pare-vapeur se place toujours côté chaud sous l'isolant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
IguaneK a écrit:Non, c'est la pare-pluie qui se met entre entre fermettes et tuiles; le pare-vapeur se place toujours côté chaud sous l'isolant.


Ah ok, Merci
Messages : Env. 50
De : Le Bousquet D'orb (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
Et selon vous y a t'il un moyen de trouer ce pare vapeur pour faire passer une clim gainable tout en respectant l'étanchéité de celui-ci?
Messages : Env. 50
De : Le Bousquet D'orb (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Oui il existe des manchons en epdm de différents diamètre, à coller sur le pare-vapeur pour préserver l'étanchéité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
IguaneK a écrit:Oui il existe des manchons en epdm de différents diamètre, à coller sur le pare-vapeur pour préserver l'étanchéité.


désolé mais epdm veux dire quoi stp
Messages : Env. 50
De : Le Bousquet D'orb (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
C'est ça, on dirait du caoutchouc noir :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message Saumur (49)
Sinon il y a ça qui me semble une avancé , et ça peut servir partout aussi bien en passage de gaine ou pour des reparations

Résine acrylique à viscosité structurelle élevée pour réalisation de l'étanchéité à l’air au niveau des raccords aux rives latérales, murs intermédiaires, fenêtres de toit, sorties de conduit de ventilation...

DELTA-LIQUIXX FX est pour les poseurs un outil :
■ Simple ■ Rapide ■ Sûr ■ Économique

http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/dach/klebeprogramm/pro[...]fsperren/Liquixx_FR.php

j ai pas d action c est uniquemet a titre informatif suite a la question posée, je pense que c est un produit intéressant
Messages : Env. 900
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 03h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir