Retour
Menu utilisateur
Menu

Amenagement de combles

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.648 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Jaillans (26)
Bonjour,

Nous sommes en train de faire un extension dans notre maison, dans les combles.
Nous allons avoir 2 chambres, 1 salle de bain et 1 salon.

Au total nous allons avoir :
=> 4 interrupteurs simples
=> 1 inter Va et vient
=> 9 x1 prise
=> 6x3 prises
=> 1x2 prises
=> 4 raccordement pour radiateur elec (1000W)
=> 1 prise telephone

Peut on raccorder tous ces elements sur le tableau centrale, ou dois je faire un autre tableau specific pour les combles ?

Quels types de disjoncteurs dois je installer ?

Si je dois créer un nouveau tableau, comment le relier à l'ancien ?

Merci d'avance de votre Aide.

Et bonnes fêtes !

Jeflolini
Messages : Env. 10
De : Jaillans (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,


pour les protections il vous faut


2 interrupteurs différentiel 30mA
2 disjoncteurs 10A pour le chauffage (2300W maxi par circuit)
1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
3 disjoncteurs 20A pour les PC (1 disjoncteur 8 points de PC, 1 points de PC c'est une Prise ou une double maxi, si triple ou quadruple cela compte 2) => vous avez




Il vous faut 10 emplacements dans votre tableau existant si vous voulrz le mettre dans celui ci.
Vous pouvez en mettre un nouveau juste à côté et tirer 3 fils de section 10mm² pour alimenter celui çi.
Le téléphone, rien de particulier, le branchement depend de l'age de votre maison, soit tous va dans un petit boitier PTT, soit vous avez un coffret de communication.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les 2 solutions sont possibles.

L'inconvénient principal du tableau divisionnaire c'est que vous ne pourrez pas piloter vos radiateur avec le même programmateur centralisé que les radiateurs des pièces existantes de la maison (s'il y en a)

Pour la section tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 3G10² protégé par disj 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par disj 63A pour 14kW maxi

Pour les circuits, il faut respecter les règles suivantes :

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.


Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

Prévoir un ou deux interrupteurs différentiel 30mA et s'il y en a deux un interrupteur sectionneur pour la coupure générale






@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
on ne peut pas faire plus précis.....
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Jaillans (26)
Merci beaucoup pour tous ces renseignements,
Y aplus qu'a finir le chiffrage, passer commande et au boulot !!!

encore Merci
Messages : Env. 10
De : Jaillans (26)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 11 juillet 2024 à 06h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir