Bonjour à tous,

Je suis actuellement en fin de construction (livraison prévue pour février) et je suis donc en plein raccordement ERDF.
A la base, mon CCMI prévoyait une installation électrique à moins de 30 mètres de mon boitier ERDF. Finalement, lorsque j'ai reçu la proposition ERDF, on me propose un raccordement de type 2 (+ de 30 mètres).
Bref, le problème n'est pas vraiment là. J'ai donc appelé mon chef de chantier en lui demandant si c'était possible de rajouter un interrupteur principal sur la tableau à l'intérieur (puisque je n'ai pas les clés de la maison).
Celui ci m'a donné le numéro de l'électricien qui a fait l'installation intérieure de ma maison et qui m'a fait un devis :
  • pose et fourniture câble 2*35 (33 mètres) : 500€
  • pose et fourniture câble hp/hc : 50€
  • 4 réducteur de section : 100€
  • interrupteur principal : 50€
  • consuel : 80€
Soit un total de 780€ HT...
Bon sur le coup je trouve ça un peu cher 15€ le mètre de câble mais bon, ils ne vont pas travailler pour rien non plus ! Par contre mon électricien me dit qu'il attend qu'ERDF pose le deuxième coffret dans lequel viendront le compteur et le disjoncteur pour qu'il puisse brancher le câble dessus.
OK... j'appelle ERDF qui me dit "oui on peut faire comme ça mais le plus simple c'est quand même que votre électricien vous donne le consuel, comme ça nous faisons les travaux de raccordement et à la fin il n'a plus qu'a passer son câble et le brancher au disjoncteur".
C'est vrai que ça parait plus simple. Sauf que sur le coup ça m'étonne qu'on puisse me donner le consuel alors que mon câble de puissance n'est pas passé ! Je pose donc la question à la charmante dame de chez ERDF qui me confirme que le consuel ne couvre que l'installation intérieure et donc que le câble peut être passé après...
Du coup je me pose quelques questions :
  • pourquoi l'électricien me facture-il un consuel puisqu'il ne concerne que l'installation intérieure (donc déjà payé par mon constructeur) ?
  • du coup, si il m'******* sur ça, est ce qu'il n'a pas gonflé son devis ?
  • et puis tant qu'à faire, d'après ce que me dit la dame, je n'ai pas besoin de lui... si il me donne le consuel, je me fait raccorder et dès que j'ai les clés je passe mon câble, je pose mon interrupteur et c'est bon...
Si quelqu'un travaille chez ERDF, ou est électricien et connait bien la situation je veux bien quelques éclaircissements car je suis un peu perdu...
Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Loiret
Bonjour,


Le coût du consuel peut être comme il peut ne pas être compris dans le contrat de construction, cela est précisé dans ledit contrat.
Peu importe que le câble soit passé ou non, tant que vous n'aurez pas le consuel, ERDF n'effectuera pas le branchement.


Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
devilensois a écrit:Bonjour à tous,

Par contre mon électricien me dit qu'il attend qu'ERDF pose le deuxième coffret dans lequel viendront le compteur et le disjoncteur pour qu'il puisse brancher le câble dessus.

c'est pas étonnant et plutôt prudent. 33m de 2x35, ça brille pour les voleurs ... et un bout de câble qui sort d'un fourreau est bien plus facile a voler que si il était branché et caché dans un coffret ...

OK... j'appelle ERDF qui me dit "oui on peut faire comme ça mais le plus simple c'est quand même que votre électricien vous donne le consuel, comme ça nous faisons les travaux de raccordement et à la fin il n'a plus qu'a passer son câble et le brancher au disjoncteur".

possible également, mais pas totalement exact...se qui est faisable, c'est d'avoir le consuel ( avec le câble en place ) et que dés la construction du branchement, on met en service. cela évite un 2eme déplacement ( ne pas rêver, dans tous les cas, les frais de mise en service sur 1ere installation sont les même) .

C'est vrai que ça parait plus simple. Sauf que sur le coup ça m'étonne qu'on puisse me donner le consuel alors que mon câble de puissance n'est pas passé ! Je pose donc la question à la charmante dame de chez ERDF qui me confirme que le consuel ne couvre que l'installation intérieure et donc que le câble peut être passé après...

faux ... le câble d'alimentation, dans le cas d'un type 2 dépend de l’installation intérieure. de ce fait il peut être contrôlé par le consuel. le consuel peut refuser la conformité si ce câble est absent.

Du coup je me pose quelques questions :
  • pourquoi l'électricien me facture-il un consuel puisqu'il ne concerne que l'installation intérieure (donc déjà payé par mon constructeur) ?
parce que de toute façon, toute l’installation est a contrôler.

  • du coup, si il m'******* sur ça, est ce qu'il n'a pas gonflé son devis ?
je ne pense pas

  • et puis tant qu'à faire, d'après ce que me dit la dame, je n'ai pas besoin de lui... si il me donne le consuel, je me fait raccorder et dès que j'ai les clés je passe mon câble, je pose mon interrupteur et c'est bon...
ca serai une solution. mais pour ça il faudrait le consuel sans le câble .... risqué pour l’électricien

Si quelqu'un travaille chez ERDF, ou est électricien et connait bien la situation je veux bien quelques éclaircissements car je suis un peu perdu...
Merci d'avance.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
icare8637 a écrit:Bonjour,


Le coût du consuel peut être comme il peut ne pas être compris dans le contrat de construction, cela est précisé dans ledit contrat.
Peu importe que le câble soit passé ou non, tant que vous n'aurez pas le consuel, ERDF n'effectuera pas le branchement.


Cordialement.


si si, on peut faire le branchement. c'est la mise ne service qu'on ne fera pas ... nuance .
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci pour vos réponses rapides !
Icare, le consuel est bien prévu dans mon CCMI...
Fab, donc d'après toi : je fais venir ERDF pour qu'ils me posent le deuxième boitier, puis je fais venir l'électricien qui passe le câble et me donne le consuel, puis je fais revenir ERDF pour qu'ils fassent la mise en service ?
Dernière question : sur le devis de l'électricien, pour le câble j'ai :
référence : câble 2*35
désignation : fourniture et pose câble 2*25
prix/m : 15€

Donc un coup j'ai du 25² et l'autre j'ai du 35²...
Est ce que vous savez ce qu'il faut pour 33 mètres en 12 KVa ?
Et du coup cela correspond bien à 15€/m ?

Merci encore.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

je ne répondrai pas directement à tes questions car vu l'énoncé :

devilensois a écrit:
A la base, mon CCMI prévoyait une installation électrique à moins de 30 mètres de mon boitier ERDF. Finalement, lorsque j'ai reçu la proposition ERDF, on me propose un raccordement de type 2 (+ de 30 mètres).
Bref, le problème n'est pas vraiment là. J'ai donc appelé mon chef de chantier en lui demandant si c'était possible de rajouter un interrupteur principal sur la tableau à l'intérieur (puisque je n'ai pas les clés de la maison).
Celui ci m'a donné le numéro de l'électricien qui a fait l'installation intérieure de ma maison et qui m'a fait un devis ...


stoooop, on arrête là : tu as signé un CCMI, la maison DOIT être raccordée et en état de fonctionnement, s'ils se sont plantés de quelques mètres ce n'est pas ton pb, le devis de leur electricien, c'est à eux de le négocier et c'est le constructeur qui règlera la facture
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
devilensois a écrit:Merci pour vos réponses rapides !
Icare, le consuel est bien prévu dans mon CCMI...
Fab, donc d'après toi : je fais venir ERDF pour qu'ils me posent le deuxième boitier, puis je fais venir l'électricien qui passe le câble et me donne le consuel, puis je fais revenir ERDF pour qu'ils fassent la mise en service ?

oui . sauf que pour la mise en service, du coup, tu devra contacter ton fournisseur. c'est quand même ERDF qui se déplace.

Dernière question : sur le devis de l'électricien, pour le câble j'ai :
référence : câble 2*35
désignation : fourniture et pose câble 2*25
prix/m : 15€

Donc un coup j'ai du 25² et l'autre j'ai du 35²...
Est ce que vous savez ce qu'il faut pour 33 mètres en 12 KVa ?
Et du coup cela correspond bien à 15€/m ?

je ne sais pas ce qu'il va te mettre. le 2x25 suffit jusqu’à 42m.

Merci encore.


je suis assez d'accord avec elisa.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci pour ta réponse elisa.
Par contre j'ai gardé à ma charge les travaux de raccordement et selon ce que je lis dans mon CCMI c'est bien à moi de m'en occuper :



Enfin c'est ce que je comprend... Peut être a tu plus de précisions... ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Et du coup (si je me suis bien renseigné...) avec un 2x25 je n'ai pas besoin de réducteurs ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
pour la partie electricité le point 13-02 du contrat :

mise en place d'un fourreau sans cable estimé à 19€/m c'est le fourreau rouge VIDE, ils ont estimés à 361€ soit 19m (19x19 = 361 dixit mon amis excel)

idem pour le téléphone et le reste.

pour moi : tu as pris à ta charge la partie tranchée+pose des fourreaux vides
pour 19m effectivement çà aurait été inclus dans le forfait EDF ,
là, pour une distance > 30m ce n'est pas compris, c'est une "erreur" de leur part c'est à eux de le faire.

par définition le CCMI est à prix ferme ET définitif.

ceci dit, l'elec n'est pas cher, mais forcement puisque c'est tout-bonus.

et pendant que tu y es , quand tu passeras tes fourreaux, ajoutes 1 gaine rouge en 40 pour l'alimentation portail ou lumières extérieures, sonnette... çà ne coute que le prix du fourreau et çà évitera de refaire une tranchée plus tard.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci Elisa... j'espère que tu as effectivement raison !
Mais la dernière ligne du premier tableau ("Raccordement entre disjoncteur et le tableau électrique - Non Compris") ne les met elle pas à l’abri ?
Et le "disjoncteur divisionnaire" du 9-02 n'est il pas le même que me facture l'électricien ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
devilensois a écrit:Et du coup (si je me suis bien renseigné...) avec un 2x25 je n'ai pas besoin de réducteurs ?


normalement non ... mais c'est tout de même préférable .... le 2x25 n'est pas des plus aisé a manipuler.

Citation: Mais la dernière ligne du premier tableau ("Raccordement entre disjoncteur et le tableau électrique - Non Compris") ne les met elle pas à l’abri ?


pour moi le " raccordement " c'est l’action de raccorder un conducteur. la pose et la fourniture, c'est autre chose. le truc, c'est que bien souvent, le branchement ERDF est fait bien apres la fin du travail de l'electricien. du coup ca l'oblige a revenir specialement pour brancher 2 fil. action qui doit lui prendre 2 bonnes minutes ....

le faite de ne pas l’intégrer a la CCMI lui évite de revenir " gratuitement " pour une bricole faisable par le 1er pékin venu ...

Citation: Et le "disjoncteur divisionnaire" du 9-02 n'est il pas le même que me facture l'électricien ?


un disjoncteur divisionnaire se place dans le tableau de répartition en aval des interrupteurs différentiel. se sont en fait tous les disjoncteurs qui se trouve sur ton tableau.

celui que te facture l’électricien est celui qui doit servire de coupure d'urgence. il peut être un disjoncteur de branchement du même type que ceux posés par ERDF mais pas forcement, il existe d'autre solution aussi efficace, plus esthétique et peut être moins chère.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Donc fab tu es d'accord avec elisa ? C'est bien à mon constructeur de prendre en charge la fourniture et la pose des câbles et de l'interrupteur ?
Par contre elisa, tu parles de 19 mètres. En fait il y a 19 mètres de tranchée qui me sont réservés + 9/10 mètres de gaines qui passent dans le vide sanitaire...
Je ne suis pas sûr que ça change grand chose au problème mais je préférais le préciser.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
oui, je suis du meme avis qu'elisa
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
D'accord donc j'appelle mon conducteur de travaux en lui disant que les travaux de terrassement m'étaient réservés mais pas la fourniture du câble et que donc dans le cadre d'un CCMI c'était à eux de le prévoir ?
Est-ce que ça vous parait suffisant comme explication ou vous pensez que je vais devoir argumenter un peu plus ?

En tout cas merci pour votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous,

J'ai appelé mon chef de chantier ce midi pour lui dire que le câble est à leur charge car ils auraient dû prévoir un type 2 dans le CCMI.
Il me dit que non, et que tous leurs clients qui sont en type 2 ont le câble à leur charge et que c'est comme ça.
Je lui ai donc dis que dans notre cas c'est différent dans la mesure où le CCMI prévoyait un branchement de type 1 alors qu'en réalité ils auraient dû prévoir un type 2 et que du coup c'est à eux de supporter le surcout.
Je lui ai donc demandé de se renseigner auprès de leur directeur de travaux et du patron de la société, mais je suis presque sûr qu'ils vont me répondre que c'est à ma charge.

Est-ce que quelqu'un aurait un argument ou un texte de loi qui puisse leur prouver que c'est bien à eux de prendre en charge ?

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
j'ai répondu sur l'autre post
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
fab1978 a écrit:
Citation: ERDF arrive à alimentéses clients) en 48² cuivre a plus de 400m)


en aerien nu ... donc avec les fils ecartés d'au moins 35cm a plusieur metres du sols ( donc a l'air libre ) avec une chute de tension tolerable de 10%... ce n'est pas comparable au cable d'alimentation d'une maison en souterrain ( donc pas de ventilation ) avec tous les fils les uns a coté des autre et avec une chute de tension tolérable de 2% ....


je l'ai dit et le répète :

Citation: comparons ce qui est comparable.


d%u2019ailleurs si vous allez par la, vous omettez de préciser que en sout le câble équivalent au 48² cuivre est en 240m² alu mini.


Apropos après verification dans ma doc
1 dans ce cas présent (demande de renseignement)[color=#339900] c'est la c15100
qui s'applique et le consuel n'a rien à voir dans la c14100 il n'est pas chargée de la mission c14100!!!!
2 A FABIEN 1978
A force de tacler tous mes messages
je te signales charitablement que tu raccontes aussi des conneries
la chute de tension et fonction de la resistivité 2fois plus grande dans l'alu ce qui corresponds a du 116² al pour du48 cu 240² al pour du 96² cu(fils nu)(voir les valeur dans mes message précedents)
l'intensité admissible 48² nu 290A 116² nu 300A pour temperature 40°
cable tri sout 150²alu entre 240A et 316 A suivant l'environement de pose ( a l'air libre (240)en caniveau,,sous fourreau,enterrer sol sec,enterrer sol marecageux) pour 30°
l'intensité admissible cable 240² alu entre 324 et 417A suivant la pose
48² cu aerien correspond a un 150²sout
je tenais jusqu'a présent à simplifier
Je tenais aussi à précisé que l'on transporte pas tout à fait 3 fois la puissance en triphasé qu'en mono(equilibrage cw) mais que l'on peut pour la m^me chute de tension aller 6 fois plu loin
mais si tu m y obliges on peut parler lw, cw racine de 3 cos "fi" mobule d'elasticité coef de dilatation puissance contrat, puissance éffectiveKVA KW KWAR ET AUTRE PRECISION DE CE GENRE MAIS HORS DE CE FORUM
JE ne veux pas envvahir
les 2% cest C 14100 avant disjoncteur ERDF(sur la rue dans ce cas)

J'ARRETE ICI LE DEBAT 40 ans d'expérience 10 metiers m' ont usé
[/color]
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci de lire mon post thythy mais je ne vois pas bien le rapport,

Je pense que tu t'es trompé de fil...
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
par 48²cu équivaut a 240²al, je voulais surtout dire, que la plupart du temps, en sortie de poste ( la ou on trouvais du 48²cu ) on pose du 240²Al au moment de l'effacement du réseau.

vous avez peut être 40 ans d'experience dans 10 métiers ( je vous en félicite )... moi j'en ai 15 dans 1 seul... et ça me suffit.

je ne vous parle pas de théorie pure ... (et je vous ai même dit que a ce sujet j’étais du même avis que vous). mais de pratique et de réglementation. effectivement, un 70² al sur 90m pour alimenter une maison, c'est peut être exagérer... mais je ne l'invente pas. le fait est que promotelec le préconise et que certains contrôleurs consuel se base sur les préconisations promotelec.

relisez le fil ... et vous comprendrez peut être ma position.

vraiment désolé Devilensois pour la pollution de sujet Sad

c'est la mon dernier post sur ce fil.

bien cordialement
fab
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Pas de soucis fab Happy
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
juste pour info un reducteur de section sa vaut 4€ pour un particulier il s'agit de sa http://www.misterelec.fr/http-cataloguehagerfr-defaultci1appcatal/271-kf83a-borne-de-raccordement-1p-35mm.html donc 100€ les 4 jve bien qu'il fase sa marge mé la norme en elec c 4fois le prix acheT donc la il abuse severement et pour info le consuel est paC hier je n'ai toujours pas tiré mon cable d'alimentation (2x35mm² 80 de longueur) et sa ne l'interessé pas du tous le cable d'alimentation ya que l'installation de la maison qu'il a regarD(terre,demontage de prise etc...)
Bonne soirée
ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour LudoeTramo,

Effectivement ça doit être du bon réducteur de section qu'il m'a compté ! Pour le câble d'alimentation je trouve ça quand même incroyable. Ça veut dire que je pourrais mettre un 2*6mm² et ça ne dérangerai personne... Enfin bon, c'est comme ça, on a juste à se taire !
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous,

Je vous fais un petit retour sur mon histoire de câble ERDF. Finalement, mon constructeur a accepté de poser le câble et la coupure d'urgence dans la maison. Ça a été fait la semaine dernière.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé sur ce sujet.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Isere
Salut,
Bon ba tout est bien qui fini bien juste par curiosité quel est la section du cable que ton constructeur a tiré?
bonne soirée
ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Salut,

Je ne sais pas exactement la section, j'ai juste regardé en entrouvrant le coffret ERDF si le câble était branché.
A vue d’œil il a l'air assez gros mais après... je peux te redire ça si tu veux !
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
LudoeTramo a écrit:Bonjour,
juste pour info un reducteur de section sa vaut 4€ pour un particulier il s'agit de sa http://www.misterelec.fr/http-cataloguehagerfr-defaultci1appcatal/271-kf83a-borne-de-raccordement-1p-35mm.html donc 100€ les 4 jve bien qu'il fase sa marge mé la norme en elec c 4fois le prix acheT donc la il abuse severement et pour info le consuel est paC hier je n'ai toujours pas tiré mon cable d'alimentation (2x35mm² 80 de longueur) et sa ne l'interessé pas du tous le cable d'alimentation ya que l'installation de la maison qu'il a regarD(terre,demontage de prise etc...)
Bonne soirée
ludo


Bonjour, pour info, un ami a eu de gros soucis avec son cable de puissance : il a dû reouvrir la tranchée, enrober bien les gaines de sable... Je ne sais pas qui était derrière ça : ErDF ou CONSUEL mais il a été bien embété...
Bon il faut aussi dire qu'il avait travaillé comme un cochon...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
C'est sûr que ça ne doit pas faire plaisir de devoir refaire toute la tranchée...
De mon côté à priori le consuel est déjà validé et ERDF on verra !
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
si le consuel est validé, ERDF n'a rien a dire sur ton installation.

le reste a été posé sous leur responsabilité ... donc pas de souci non plus.

pour ce qui est de la tranchée citée plus haut, soit le compteur est dans la maison et dans ce cas c'est ERDF, soit il est au bord de la route et c'est le consuel.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Nouveau rebondissement avec notre cher constructeur...
Aujourd'hui, ils m'appellent pour me réclamer la facture des 95%. Je leur dis que conformément au code de l'habitation et de la construction ils doivent me fournir le consuel lors de cet appel de fond.
Ils ne sont pas d'accords et ne veulent pas me le donner et me disent que même si j'arrive à les obliger à me le donner, ils m'empêcheront de mettre la maison sous tension lors de la remise des clés et que ça ne fera pas l'objet d'une réserve puisque l'électricité et la plomberie sont couverts par la garantie de parfait achèvement.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Isere
Salut,
Personnelement mon constructeur ma donné le consuel dés qu'il la reçu je vois pas pourquoi et de quel droit il ne veut pas te donner le consuel?
Du grand n'importe quoi,au plus vite tu l'aura au plus vite tu pourras demandé a edf de te mettre le jus comment vas-tu poncer tes joint etc si tu n'a pa de jus?
Jsuis content que tu es reussi a leurs faire payé le cable il s'agit quand meme d'une dépense importante
bonne soirée
ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Oui mais je pense justement que ça les arrange que je ne puisse pas faire ma demande de mise en service pour que je ne puisse pas tester à la réception.
C'est à croire qu'ils doivent eux même douter de la qualité de leur travail pour utiliser des telles pratiques...
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: Ils ne sont pas d'accords et ne veulent pas me le donner et me disent que même si j'arrive à les obliger à me le donner, ils m'empêcheront de mettre la maison sous tension lors de la remise des clés et que ça ne fera pas l'objet d'une réserve puisque l'électricité et la plomberie sont couverts par la garantie de parfait achèvement.


comment comptent ils t’empêcher de la mettre sous tension ?

le compteur est a ton nom, le consuel est validé .... qu'est ce qui leur reste ?

le devis de raccordement est réglé a 100% ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour le teste ... un groupe électrogène et aussi efficace... pas besoin de ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour fab,
Il n'y a pas eu de devis pour le raccordement. Ils l'ont pris en charge dans le cadre du CCMI. Pour le consuel, il me sort toujours qu'ils ont refait une demande pour le câble...
Et effectivement si il est bien validé, il me faut quand même l'original pour la mise en service non ?
Le chef de chantier m'a dit que même si ERDF fait la mise en service il n'y aura pas d'électricité à la réception... (Est ce qu'il va débrancher le câble, ou autre chose... ?)
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
si ERDF fait la mise en service, il faut qu'il bricole son installation pour qu'il n'y ai pas de courant. sinon, le simple fait d'appuyer sur le bouton du disjoncteur suffis pour mettre le jus.

si c'est lui qui a réglé le devis de raccordement, il lui suffit de ne pas le régler complétement pour qu'il n'y ai pas de raccordement. reste a savoir si il l'a réglé a 100% ou a 50% pour la réalisation du branchement.

oui, il faut l'original du consuel.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Pardon j'ai dû me tromper... tu parles du devis d'ERDF ? Dans ce cas oui c'est moi qui m'en suis occupé et j'ai réglé les 100% directement. La seule chose qui me manque c'est le consuel pour la mise en service...
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
donc, avec le consuel et un contrat fournisseur ( ce dernier ne dépend de toute façon que de toi ) rien n’empêche la mise en service d'ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Oui, il ne me manque que le consuel... que ne veut pas me donner le constructeur.
J'ai appelé le consuel ce matin, tout est ok, il ont envoyé depuis le 6 février, donc je dois redemander au constructeur et sinon je dois rappeler le consuel qui va mettre l'électricien en demeure...
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 80 message Sommery (76)
BASTEA ne souhaite pas donner le consuel avant la réception comme ça le chantage aux clés est plus facile!
Pas de consuel donc réserve sur électricité, réserve donc pas de clés...
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 80
De : Sommery (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
La dame du consuel avait l'air remontée. Elle m'a dit que ce document ne leur appartient pas et que si ils ne veulent pas me le donner ils les mettrait en demeure.
Vu le nombre de maisons qu'ils font valider, je doute qu'ils jouent aux malins face au consuel.
Par contre notre chef de chantier m'a clairement dit que même si j'ai le consuel et que je fais la mise en service (ce qui possible car je suis en type 2) il s'arrangera pour qu'on ne puisse pas tester l'électricité à la réception !
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 80 message Sommery (76)
Et comment ils comptent s'y prendre, en modifiant l'installation électrique après le passage du consuel?!?!?
Nous aussi on est en type 2, on ne leur a pas encore demandé le consuel étant donné que l'électricité n'est pas terminée mais je pense qu'on va avoir le droit au même baratin que vous!
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 80
De : Sommery (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Oui ça se pourrait. Le mieux c'est d'appeler le consuel directement. Ils peuvent vous dire où en est votre demande... Et si Bastéa refuse de donner l'attestation, ils recevront une mise en demeure de la part du consuel
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 21h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir