Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre du câble d'alimentation pour une maison à 50m

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.889 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Thiel Sur Acolin (3)
Bonjour à tous, quelqu'un pourrai t-il me renseigner sur le diamètre du câble d'alimentation en électrcité. Ma future maison sera situé à un peu moins de 50m de la route, (ERDF va me raccorder en bord de propriété) maison avec trois chambre +bureau etc, chauffage électrique (en complément du chauffage au bois) et futur garage en prévision (je suis bricoleur ; meuleuse, soudure, perceuse, etc). Merci pour l'info
Messages : Env. 10
De : Thiel Sur Acolin (3)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Loiret
Bonjour,


Cela dépend de la puissance maximale à transporter, du métal conducteur (cuivre ou alu) et du contrat que vous souscrirez (mono ou triphasé). Votre électricien est en mesure de vous conseiller quand à la puissance et pourra vous communiquer les sections des câbles qui devront être installés.


Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
http://www.forumconstruire.c[...]-165435.php

tu trouvera un joli tableau ici. si il te faut des explications , faut pas hésiter.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Pour un branchement mono en 12kVA maxi, qui conviendra très bien vu ce que vous décrivez, prévoir du 2x35² cuivre sur 50m.
Ne pas oublier non plus de passer un câble téléinfo dans une gaine séparée.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il a du succes mon tableau ^^

je met le lien ici:
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Hello Yoda

Il faut juste faire attention pour le tri, où la préco de l'UTE est de ne pas descendre en dessous du 10²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
d'autant que les plages de serrage des disjoncteurs de branchement sont plus faites pour du 10² ou du 16² que pour du 2,5² ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
j'ai pas dit qu'il était parfait mon tableau ^^ merci des précisions c'est vrai qu'un DB cablé avec un 4G2,5 ça parait bizar
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Thiel Sur Acolin (3)
Merci pour vos réponse quand au tableau je comprend pas grand chose je ne suis pas calé en électricité. Sinon Carminas tu m'a dis de ne pas oublié une gaine pour la téléinfo, ça sert à quoi et sinon on peux la passer dans la deuxième gaine verte pour le tel?
Messages : Env. 10
De : Thiel Sur Acolin (3)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La téléinfo, permet le dialogue informatique entre le compteur et électronique et un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage, gestion de l'ECS..;). Donc plutôt interessant si vous avez un chauffage électrique, encore plus s'il est en appoint d'un pôele à bois (car vous aurez tendance à souscrire une puissance moindre).
Il s'agit d'un câble téléphonique de type SYT écranté.
La gaine verte télécom n'ira pas car elle ne partira pas du coffret ERDF.

Si pas de téléinfo, il faudra de toute façon un câble pour la gestion des HC.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 20h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir