Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour.....et oui encore une autre question, mais le chantier est pour bientôt et autant partir sur de bonnes bases.

Je réalise tout mon sous-sol en bloc à bancher de 20 avec voile intérieur ( 1 attente de diam 10 par alvéole ) pour former sur un côté de la construction un mur de 9m de long sur 2,4 m de haut ( hauteur prise entre les 2 planchers, et donc vide sanitaire exclu ) Le hourdis bas et le hourdis haut reposeront sur ce mur.
Ce mur reprendra donc les charges des 2 planchers ( entrevous polystyrène ou béton ) avec chape flottante, mais aussi d'un pignon en brique traditionnelle de 20 et de la charpente traditionnelle avec isolation de type panneau sandwich.

Voici ma question :

Suis je bon au niveau de l'épaisseur de mes blocs et du nombres d'attentes par alvéole, par rapport à la poussée des terres qui recouvrira toute la hauteur de ce mur ? Je compte garer ma voiture le long de ce mur et j'hésite donc entre du bloc de 20 et du bloc de 27 ( surcoût de 2800 euros ). Merci
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Un bloc à bancher de 20, c'est équivalent d'un voile béton de 12 cm : pas très généreux vis à vis des poussées de terre et de la facilité de ferraillage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Rassures moi, la partie du vide sanitaire sous ce mur est aussi en bloc à bancher, n'est-ce pas ?
Sinon, pour info, dans mon cas perso l'étude béton m'a préconisé des murs de sous sol (enterré, c'est un garage) en bloc à bancher de 20, armés de 2 aciers verticaux de 8 tous les 18cm (soit entre 2 et 4 aciers par alvéole selon comme ça tombait), ainsi que 2 aciers horizontaux de 6 à chaque rang.
Dans mes fouilles, j'avais mis des réservations en "U" en acier de 8, qui ont été prolongées.
Je confirme la place n'est pas énorme, je me suis fait bien ch...!
Le dessus sera en comme toi en hourdis + plancher, le dessous est une dalle sur terre plein, et comme toi ce mur sera entièrement remblayé.
Pense à bien le drainer surtout.
++
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cévennes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Un bloc à bancher de 20, c'est équivalent d'un voile béton de 20 cm .


mais un BAB de 20cm ne correspond pas à un voile beton de 20 cm, hein!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
ok pour vos réponses...

Donc pour toi "tournesol", il vaut mieux partir sur un bloc à bancher de 27 ce qui ferait un voile de 20, non ?

Oui, soit rassuré "Tiouzzz", mon vide sanitaire est aussi en bloc à bancher lol

Si je pars sur du 27 et que je ferraille comme toi "Tiouzzz", l'avantage est que j'aurais plus d'espace pour ferrailler. Pour ce qui est de tes attentes en U, tu les a ligaturé sur la parti inférieure de ta semelle, pas besoin de retour en L donc ?
Et tes fers horizontaux et verticaux, pas besoin de les ligaturer à chaque rang ?

Pour le drainage, j'hésite encore, car je suis en terrain argileux, le drain sur fondation n'étant pas trop conseillé, et un drain à 2m ne m'intéresse pas trop !
Je vais donc réaliser des trottoirs et placer la maison sur une butte .... et mettre un drain avec concassé décroissant sur toute la hauteur, sur 30 de large et sur fondation.

Il me semble que 7 cm de plus de béton sur 3 m de haut ( vide sanitaire compris ) augmente les descentes de charge de 500 kg environs, comme je pars sur une section béton de fondation de 80 / 45 avec semelles renforcées de 65 / 30, je pense être encore bon.

Pour info:

Pour le mur de 9m, je pensais partir sur du bloc à bancher de 20, avec un tor en attente de diam 10 par alvéole, mais en rajoutant 2 poteaux coffrés avec du 4HA10 et une ceinture a mi-hauteur coffrée en 4HA10 également. Le tout étant relier au fondation, à la ceinture des 2 planchers et aux angles des murs en bloc à bancher également coffrés avec du 4HA10.
Qu'en pensez-vous, c'est valable ou alors je pars avec du bloc à bancher en 27 ?

Merci
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
gill a écrit:
Tournesol a écrit:Un bloc à bancher de 20, c'est équivalent d'un voile béton de 20 cm .


mais un BAB de 20cm ne correspond pas à un voile beton de 20 cm, hein!


Oh la bourde !
Merci Gill. Et pourtant je connais l'ATE sur le bout des doigts !

J'ai rectifié mon post : il s'agit de 12 cm, donc pas épais du tout.

Pour les aciers : il est indispensable que les aciers verticaux soient disposés coté sous-sol (à 3 cm de la paroi parpaing). Avec un bloc de 20 cm, je suis prêt à parier qu'ils sont au milieu ! (pas bon), d'où ma réticence pour du bloc de 20 cm.

Et il faut tous les ligaturer, et les caler. Normalement, suivant les fabrications, les BAB possèdent des encoches pour maintenir les aciers horizontaux à la bonne place, ce qui fait qu'on peut se passer de cales dans ce cas (mais pas des ligatures).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
ok merci " tournesol"

Je viens de rectifier mon devis pour du bloc à bancher de 27 et sans la main d'oeuvre et pour les bloc en 27, le ferraillage et le béton, je suis à environ à 70 euros le M2 contre 55 euros pour du 20, soit une augmentation de 2500 euros pour 165 m2. C'est pas négligeable, mais tout est relatif et ....c'est pour la vie !

Par contre j'ai fait faire un devis chez un pro et pour du béton bancher de 20, c'est à 190 euros le m2 avec la main d'oeuvre !!!! soit 20 000 euros de plus que pour du 27 !!!

Bon j'ai plus qu'à acheter une bonne pince à ligaturer !!!!!!
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
190 € /m2 ??? 20 000 / 165 = 121 €/m2 de plus pour du béton ? A mon avis, il t'a vu venir, celui là.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Oui, les "U" ont étés ligaturés sous l'armature de la semelle.
Et oui j'ai ligaturés tous les fers horizontaux et verticaux, à chaque rang.
Ca donnait à peu près :

L'armature :






Sur le bas de la photo, on voit les aciers :




++
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cévennes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
A 190 € / m2 , je parle bien bien de banchage avec des planches ( main d'oeuvre, location des planches, ferraillage et béton ) mais effectivement çà me semble cher ? quelqu'un connaîtrait-il le prix moyen ? de toute façon à plus de 120 € / m2, c'est même pas la peine pour moi de partir pour du banchage !

Merci "Tiouzzz" pour tes photos, je vois que tu n'as pas utilisé du bloc à bancher sur toute le périmètre. Il me semble que c'est du parpaing de 30 sur la gauche ? pourquoi ?
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
J'ai mis des blocs à bancher uniquement sur les murs qui vont être remblayés. Celui que tu vois et celui au fond, contre la butte de terre.
Les agglos plus grands, sur la droite, sont des agglos de 27.
Sur ce mur, il va y avoir un décalage entre les planchers, j'ai opté pour cette solution pour me faciliter la mise en oeuvre.
Et il ne sera pas remblayé, je veux garder un accès derrière.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cévennes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
ok, ben merci pour vos réponses claires, je sais maintenant ce que je vais garder et ce que je vais modifier.

Reste encore à bien choisir le drainage lol

Bonne journée les pros
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour .............. et encore une question lol

Que pensez vous des planchers hourdis béton ou terre cuite sans table de compression sachant que je vais réaliser une chape flottante ?

J'imagine que c'est avec des entrevous avec TCI incorporée ?

Il me semblerait que ce soit moins cher à la conception et plus rapide à mettre en place qu'avec une table de compression ? est ce plus solide pour autant vu qu'il n'y aura pas de treillis par dessus mais juste l'isolant pour la chape ?

Merci
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Loire Atlantique
dommage que tu soit si loin, car a 120 euro le m2 j'accoure, des voiles double nappe de TS en 2,70m sont a moins de 100 euro, évidement faut rajouté implantation, terrassement et coulage des fondations, pour que la décenalle puisse fonctionné, a mon avis un autre devis s'impose
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Saint Sever (40)
Bonjour.....

Le problème c'est que chez moi, ils ne veulent pas faire que les murs en bancher ! mais l'intégralité du sous-sol ( fondation, les deux planchers, le soubassement VS de 0.6 m et le soubassement sous-sol de 2.2 m )pour des raisons de garantie décennale !!! alors je laisse tomber, j'ai envie de partir pour du bloc creux de 27 avec poteaux raidisseurs tout les 2 m et ceinture à mi hauteur( économie de 5000 euros par rapport au bloc à bancher de 27 )

Tu en penses quoi toi "maçon44"
Messages : Env. 200
De : Saint Sever (40)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 17h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir