Retour
Menu utilisateur
Menu

MONO OU TRI ? encore un post désolé

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.904 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Neuville Les Dieppe (76)
bonjour a tous , besoin d aide même si le sujet est très souvent abordé je suis perdu , alors voila projet de construction maison étage 140m2, avec chemin d accès , la maison sera a 90m de la route(et du compteur car pas besoin d extension de réseau), difficile de comprendre quelle puissance prendre
la maison est " tout électrique" chauffage au sol pour séjour cuisine environ 60m2, et tout l électroménager classique.
avez vous une idée de la section de câble a prendre, j ai peur de me trompé et vu les tarifs aie aie aie
merci d avance, de plus un compteur edf mono ou tri est-il le meme?
Messages : Env. 20
De : Neuville Les Dieppe (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

sebvan a écrit:...
avez vous une idée de la section de câble a prendre, j ai peur de me trompé ...


tu arrives à quelle section en regardant le tableau donné de nombreuses fois sur les posts ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
EDF te doit 12kw en monophasé (60A)ils peuvent eventuellement suivant le réseau te fournir 18kw (90 A)au dela c'est du triphasée
pour la section du cable cela dépends de la puissance de la longueur et du metal conducteurs
pour le cuivre c'est 16a 18 ohms /mm²/km
la formule
U en volts= I en amperes x R en ohm x L en km /S en mm²
la chute de tension u doit etre inferieur à5%
voila pour le calcul
en triphasé calculez avec I par phase (a condition que l'instalation soit équilibré) si non multipliez L par 2(aller et retour par le neutre)
ils y a 6 fois plus de chute de tension en monophasé qu'en triphasé à puissance égale
il faut aussi faire aussi un calcul d'intensité admissible 4 a 7 ( voir 10 pour les très petites sections)amperes/mm² (ex25² pour 90A)

PS pour les puristes
je sais ces calculs ne sont qu'aproximatifs mais donnent des valeurs simples à calculer
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut déterminer la puissance de chauffage électrique dont vous aurez besoin.
Mais il est probable qu'avec un délesteur vous vous en sortiez avec un abonnement 60A mono.

Côté section :
- DB 30/60A mono pour 12kVA maxi : 2x70² cuivre (presque bon avec 50²) ou 2x95² alu
- DB 10/30A tri pour 18kVA maxi : 4x16² cuivre ou 4x25² alu
- DB 30/60A tri pour 36kVA maxi : 4x35² cuivre (presque bon avec 25²) ou 4x50² alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
j'ai quelque sprecisions a apporter ...


thythy a écrit:EDF te doit 12kw en monophasé (60A)ils peuvent eventuellement suivant le réseau te fournir 18kw (90 A)au dela c'est du triphasée

plus maintenant , depuis quelques mois ( voir années ) la puissance de raccordement de 18kVA mono n'est plus proposé en neuf. seul ceux qui l'ont la garde ....

pour la section du cable cela dépends de la puissance de la longueur et du metal conducteurs
pour le cuivre c'est 16a 18 ohms /mm²/km
la formule
U en volts= I en amperes x R en ohm x L en km /S en mm²
la chute de tension u doit etre inferieur à5%

avec une chute de tension limitée a 3% entre le disjoncteur et le point lumineux le plus éloigné, si vous en avez déjà 5 dans le câble d'alimentation, le consuel risque de bien rigoler .....

voila pour le calcul
en triphasé calculez avec I par phase (a condition que l'instalation soit équilibré) si non multipliez L par 2(aller et retour par le neutre)
ils y a 6 fois plus de chute de tension en monophasé qu'en triphasé à puissance égale
il faut aussi faire aussi un calcul d'intensité admissible 4 a 7 ( voir 10 pour les très petites sections)amperes/mm² (ex25² pour 90A)

PS pour les puristes
je sais ces calculs ne sont qu'aproximatifs mais donnent des valeurs simples à calculer
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
[
pour la section du cable cela dépends de la puissance de la longueur et du metal conducteurs
pour le cuivre c'est 16a 18 ohms /mm²/kml en km
la formule
U en volts= I en amperes x R en ohm x2 L en km /S en mm²
la chute de tension u doit etre inferieur à5%

avec une chute de tension limitée a 3% entre le disjoncteur et le point lumineux le plus éloigné, si vous en avez déjà 5 dans le câble d'alimentation, le consuel risque de bien rigoler .....
C'est pour cela que certain propose du 70² cuivre ou 95² alu!!!! n'importe quoi!!! pourquoi pas 150²ou 240²
la règle des 3% est dans certain cas inaplicable phyisiquement parlant
ex selon vos dire et la norme pour un circuit d'eclairage S1,5² I10 A ch Tension2,3*3=7 volts
L en km=7x1,5/10/18:/2=0,029
soit les lampes qui doivent se situer à moins de 29m de fils du disjoncteur edf
ex pour prise16A S2,5²
L en km=7x2,5/16/18/2=0,030
]soit moins de 30m du point de livraison
le point le plus extrème de votre habitation ne doit pas dépasser 30m??? je laise a tous le soin d'apprécié
C'est votre norme!!!! demandez donc au consuel comment faire?
Je pense que ces calculs sont simples et de toute façon sivous optez pour le mono 60 A ils vous manqueras 2 fils pour le triphasé et en triphasé le cable seras tros faible pour passer en mono
la solution sans risque serait de le dimentionné en triphasée pour 36kw( bonjour le cout)
Ps
desolé ces calculs peuvent être interessant a tout un chacun lors de l'aimentation d'une pompe de puit ou d'une annexe èloigné
pour info les moteurs ne demarent plus ou difficilement en dessous de 190v et risque de grillés
POUR L'alu r =33 ohms/km
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'UTE a récemment normé cela et ne va pas dans le sens de ce que vous dites :





@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
Carminas a écrit:Bonjour

L'UTE a récemment normé cela et ne va pas dans le sens de ce que vous dites
je ne veux pas polémiquer les normes c'est bien la physique c'est mieux et quelquefois les normes appliqués ou enoncé "a la hache" sont idiotes:
ex
le disjoncteur differentiel 30mili ne protege pas l'homme des risques d'electrisation( A 30 milliamperes on entre deja en febrilation cardiaque) (seuil de sensiibilité 5miliA)mais protege des mises sous tension des carcasses métaliques de vos appareils vous evitant des"chataignes")
MAIS iL NE VOUS PROTEGE PAS D'UN CONTACT DIRECT
"(ex fil denudés de cable sans ecrans)
j'admets c'est mieux que rien!!!!
c'est mon avis de techhnicien et la norme ferait bien de le mentionner plutot que de parler de protection des personnes
et j'ai beaucoup d'autre exemple de ce type!!! (ex les minidisjoncteurs de tableau)


@+
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: [i]le mono18kva est une demande spécifique à ERDF c'est pour cela quelle n'est pas proposé systematiquement par EDF
IL est vrai que pour 18kwa les chutes de tension seront inferieures en triphasésur de grandes longueurs
[/i]


même en faisant une demande spécifique a ERDF, le 18kVA mono ne sera pas instalé:

voir ici : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf, article 5.2 page 15

Citation: 5.2. Puissance de raccordement en BT ≤ 36 kVA
Un utilisateur consommateur en basse tension, dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, choisit sa puissance de raccordement parmi les puissances de raccordement suivantes :

Puissance de raccordement

En monophasé : 12 kVA
En triphasé : 36 kVA
En monophasé ou en triphasé : 3 kVA sans comptage2

Ainsi, si l’utilisateur souhaite souscrire :
• une puissance inférieure à 3 kVA sans comptage, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 3 kVA,
• une puissance entre 3 et 12 kVA compris, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 12 kVA en monophasé ou 36 kVA triphasé,
• une puissance strictement supérieure à 12 kVA et inférieure ou égale à 36 kVA, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 36 kVA en triphasé.

Concernant les sites existants déjà raccordés, avec une puissance de raccordement monophasée, la puissance de raccordement 18 kVA en monophasé reste accessible en application du chapitre 14 du barème par une demande de modification du raccordement.


on parle ici de sites existants. non de construction neuve.

vous êtes ici sur un forum ou des non initiés cherchant pour certains a réaliser eux même une installation normalisée se pose des question. en répondant de la sorte, vous les exposez a un refus de consuel, ou a l'obligation de repenser son installation pour la passer en tri. je suis d'accord avec vous sur le fait que certaine norme ne sont pas logique. cependant, ces normes sont d’application obligatoires et certains contrôleurs sont strict. je ne crois pas que ce soit une bonne idée de conseiller de sous dimensionner le câble d'alimentation par rapport a ce que dis la norme sous prétexte que " physiquement " ça passe, je pense que le " posteur " a l'initiative du post aura une certaine rancœur envers le " conseilleur " après avoir repayé un consuel et remplacé son câble de plusieurs centaines ( voir milliers ) d'euro ....

vous parlez de site a 200 ou 300m de la route et de 150² ou 240² .... sebvan est a 90m ... doit poser un 95² alu au pire .... comparons ce qui est comparable.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
fab1978 a écrit:
Citation: [i]le mono18kva est une demande spécifique à ERDF c'est pour cela quelle n'est pas proposé systematiquement par EDF
IL est vrai que pour 18kwa les chutes de tension seront inferieures en triphasésur de grandes longueurs
[/i]


même en faisant une demande spécifique a ERDF, le 18kVA mono ne sera pas instalé:

voir ici : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf, article 5.2 page 15

Citation: 5.2. Puissance de raccordement en BT ≤ 36 kVA
Un utilisateur consommateur en basse tension, dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, choisit sa puissance de raccordement parmi les puissances de raccordement suivantes :

Puissance de raccordement

En monophasé : 12 kVA
En triphasé : 36 kVA
En monophasé ou en triphasé : 3 kVA sans comptage2

Ainsi, si l’utilisateur souhaite souscrire :
• une puissance inférieure à 3 kVA sans comptage, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 3 kVA,
• une puissance entre 3 et 12 kVA compris, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 12 kVA en monophasé ou 36 kVA triphasé,
• une puissance strictement supérieure à 12 kVA et inférieure ou égale à 36 kVA, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 36 kVA en triphasé.

Concernant les sites existants déjà raccordés, avec une puissance de raccordement monophasée, la puissance de raccordement 18 kVA en monophasé reste accessible en application du chapitre 14 du barème par une demande de modification du raccordement.


Ce qui est citer ici s'est le dimentionnement du branchement coté ERDF
ERDF prévoit le passage du tri 12KVA en mono 12KVA (ce qui lui est imposé )et qui corespond a un branchement tri 36KVA pour du tri de 6KVA a 12KVA souscrit
ATTENTION si le choix du racordement est facturé en 12KVa mono il faudra repayer un raccordement pour obtenir une auguementation de puissance
le choix n'est pas faciles ou ont reste pour toujours à 12KVA max soit on opte pour le tri sachant qu'il faudra peut être souscrire 18KVA pour compensez les effets de désiquilibre de l,instalation
il est donc difficile de conseiller du mono ou du tri
la solution sans risques et de conseillé un dimentionnement 36KVA tri pout tout
mais a quel prix !!!!!



on parle ici de sites existants. non de construction neuve.

vous êtes ici sur un forum ou des non initiés cherchant pour certains a réaliser eux même une installation normalisée se pose des question. en répondant de la sorte, vous les exposez a un refus de consuel, ou a l'obligation de repenser son installation pour la passer en tri. je suis d'accord avec vous sur le fait que certaine norme ne sont pas logique. cependant, ces normes sont d’application obligatoires et certains contrôleurs sont strict. je ne crois pas que ce soit une bonne idée de conseiller de sous dimensionner le câble d'alimentation par rapport a ce que dis la norme sous prétexte que " physiquement " ça passe, je pense que le " posteur " a l'initiative du post aura une certaine rancœur envers le " conseilleur " après avoir repayé un consuel et remplacé son câble de plusieurs centaines ( voir milliers ) d'euro ....

vous parlez de site a 200 ou 300m de la route et de 150² ou 240² .... sebvan est a 90m ... doit poser un 95² alu au pire .... comparons ce qui est comparable.
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: EDF te doit 12kw en monophasé (60A)ils peuvent eventuellement suivant le réseau te fournir 18kw (90 A)au dela c'est du triphasée


il faut qu'on se mette d'accord sur le nom des entités ...

EDF ne doit rien. EDF vend. elle vend en fonctions des possibilitées du branchement du client. EDF ne pourra donc pas vendre 18kVA sur une maison neuve parce que aucun branchement neuf ne supportera 18kVA.

EDF continue de proposer 18kVA sur des installations existantes antérieures a la suppression du raccordement 18kVA mais comme pour TOUTES augmentation de puissance cela passe par un avis d'ERDF.

le document que je présente plus haut indique les possibilité de dimensionnement des branchement neuf. le 18kVA n'y figure plus depuis ( il me semble ) plus d'un an. en conséquence, EDF et aucun autre fournisseur ne peut vendre 18kVA sur une maison neuve.


Citation: Ce qui est citer ici s'est le dimentionnement du branchement coté ERDF
ERDF prévoit le passage du tri 12KVA en mono 12KVA (ce qui lui est imposé )et qui corespond a un branchement tri 36KVA pour du tri de 6KVA a 12KVA souscrit
ATTENTION si le choix du racordement est facturé en 12KVa mono il faudra repayer un raccordement pour obtenir une auguementation de puissance
le choix n'est pas faciles ou ont reste pour toujours à 12KVA max soit on opte pour le tri sachant qu'il faudra peut être souscrire 18KVA pour compensez les effets de désiquilibre de l,instalation
il est donc difficile de conseiller du mono ou du tri
la solution sans risques et de conseillé un dimentionnement 36KVA tri pout tout
mais a quel prix !!!!!


il y a des différences entre un raccordement 12kVA tri ( qui a donc plus de 30ans ... ), un mono 12 kVA, et un tri 36kva. il est possible qu'a ( long ) terme tous les branchements soit renforcés, mais on ne peut pas obliger un client a passe d'un tri a un mono .... en fait le plus important n'est pas la puissance, mais le nombre de fils .... le matériel et les câbles sont les mêmes. il est donc normal qu'en tri, le branchement soit 3x plus puissance qu'en mono.

95% des raccordements que j'ai fait sur du résidentiel sont en mono 12kVA. les abonnement sont généralement entre 6 et 12kva avec une ( très )grande majorité pour le 9kva.

si vous êtes en raccordement 12kVA avec un abo en 9kVA le raccordement peut rester tel quel pour un passage a 12kVA. au delà il faudra effectivement payer le renforcement du branchement ( qui n'est pas un nouveau raccordement )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
en clair pour sebvan
le mieux serait un raccordement tri entre 12 et 15 kw pour du tout electrique
de toute facon entre la route et la maison c est toi qui va faire la liaison
il te faudra un disjoncteur supplementaire interne a la maison
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Neuville Les Dieppe (76)
bonjour, whaou que de messages merci a tous!!!!
alors on va voir pour du tri , reste a savoir le diametre du cable , RDV avec le chef de chantier mardi il doit nous donner quelques infos,
j ai entendu parler de cable 4X70 carré , sa vous parle ???? merci d avance
Messages : Env. 20
De : Neuville Les Dieppe (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la section je vous ait tout donné au début avec les 3 hypothèses de branchement possible.

Et comme je l'ai dit plus haut, la première chose à faire est de déterminer la puissance de chauffage nécessaire ainsi que les éventuels chauffage complémentaires (poele à bois, cheminée...)
A l'issu de cela vous saurez si cela tient avec 60A mono + délesteur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
fab1978 a écrit:
Citation: EDF te doit 12kw en monophasé (60A)ils peuvent eventuellement suivant le réseau te fournir 18kw (90 A)au dela c'est du triphasée


il ne me semble pas avoir dit autre chose pour un contract triphasé nouveau de 6 a12KVA le branchement se dimentionnera pour 60A soit 36KVA en tri ou 12 en mono et non pas pour 18KVA soit 3 x 30A (voir moins ex 4x6²)comme certain ancien contrat
c'est bien ce qu'il faut lire j'ai simplement donné une explication de texte pourquoi bt de 36KVA
on ne peut pas imposer de passer de tri en mono mais le client peut demander à passer en mono 12KVA ERDF prends ses précautions
Les matériaux sont les mêmes mais avec 2 fils supplementaires tous prevu pour 60A
c'est fou ce qui peut lire entre les lignes ce qui n'est pas ecrit
NE pas confondre puissance souscite avec puissance de dimentionnement du branchement (le tableau publie est pour le dimentionnement des branchements)
ERDF peut s'il le veux faire des bt mono 18KVA le materiel 90A existe!! (pas forcément pour le client) et cela désorganise le reseau

il faut qu'on se mette d'accord sur le nom des entités ..

EDF ne doit rien. EDF vend. elle vend en fonctions des possibilitées du branchement du client. EDF ne pourra donc pas vendre 18kVA sur une maison neuve parce que aucun branchement neuf ne supportera 18kVA.

EDF continue de proposer 18kVA sur des installations existantes antérieures a la suppression du raccordement 18kVA mais comme pour TOUTES augmentation de puissance cela passe par un avis d'ERDF.

le document que je présente plus haut indique les possibilité de dimensionnement des branchement neuf. le 18kVA n'y figure plus depuis ( il me semble ) plus d'un an. en conséquence, EDF et aucun autre fournisseur ne peut vendre 18kVA sur une maison neuve.


Citation: Ce qui est citer ici s'est le dimentionnement du branchement coté ERDF
ERDF prévoit le passage du tri 12KVA en mono 12KVA (ce qui lui est imposé )et qui corespond a un branchement tri 36KVA pour du tri de 6KVA a 12KVA souscrit
ATTENTION si le choix du racordement est facturé en 12KVa mono il faudra repayer un raccordement pour obtenir une auguementation de puissance
le choix n'est pas faciles ou ont reste pour toujours à 12KVA max soit on opte pour le tri sachant qu'il faudra peut être souscrire 18KVA pour compensez les effets de désiquilibre de l,instalation
il est donc difficile de conseiller du mono ou du tri
la solution sans risques et de conseillé un dimentionnement 36KVA tri pout tout
mais a quel prix !!!!!


il y a des différences entre un raccordement 12kVA tri ( qui a donc plus de 30ans ... ), un mono 12 kVA, et un tri 36kva. il est possible qu'a ( long ) terme tous les branchements soit renforcés, mais on ne peut pas obliger un client a passe d'un tri a un mono .... en fait le plus important n'est pas la puissance, mais le nombre de fils .... le matériel et les câbles sont les mêmes. il est donc normal qu'en tri, le branchement soit 3x plus puissance qu'en mono.

95% des raccordements que j'ai fait sur du résidentiel sont en mono 12kVA. les abonnement sont généralement entre 6 et 12kva avec une ( très )grande majorité pour le 9kva.

si vous êtes en raccordement 12kVA avec un abo en 9kVA le raccordement peut rester tel quel pour un passage a 12kVA. au delà il faudra effectivement payer le renforcement du branchement ( qui n'est pas un nouveau raccordement )
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
sebvan a écrit:bonjour, whaou que de messages merci a tous!!!!
alors on va voir pour du tri , reste a savoir le diametre du cable , RDV avec le chef de chantier mardi il doit nous donner quelques infos,
j ai entendu parler de cable 4X70 carré , sa vous parle ???? merci d avance


un avis en attendant les critiques
je ne suis pas sur du tout que 60A mono te suffisent et tu peux te trouvez dans l'obigation d'auguementer ta puissance plus tard a moins de chauffer avec une pompe a chaleur
mon fils a 170m² habitable dans une ancienne ferme toute isolé a 700m d'altitude stué a 900m du transformateur, chauffé avec une pompe a chaleur 6kw avec capteur dans 400m² de sol il arrive a fonctionner avec 9 KVA mono mais c'est juste et il a de forte chutes de tension du au reseau en 3x70² alu(800m)+ de 10% de cute de tension U=198volts( ERDF à ete obligé de mettre 2 conducteurs en paralleles)
si l'on sait qu'une pompe a chaleur a un rendement d'environ 3 cela fait deja 18KVA de chauffage plus eau chaude plus eclairage j'ai vraiement peur (même avec un delesteur) que ça passe pas en mono
calcul ta chute de tension en triphasé avec ma formule
est tu loin du transformateur???tu peux déja avoir des chutes de tension dans le réseau ERDF ou une tension plutot forte a l'arrivée de ton compteur mis à part les soubresaut du consuel cela peut t'indiquer si tu doit limiter les chutes de tension dans tes 90m par une forte section de toutes façon il te faut 200 volts a l'arrivé dans la maison en pleine puissance mais tu ne feras pas des miracles
pour moi à vue de nez 70² cuivre me parait beaucoup (ERDF arrive à alimentéses clients) en 48² cuivre a plus de 400m)
et j'aurais tendance à te conseiiller d'envisager le triphasé en le dimentionnant pour 36KVA quitte à essayer de passer plus tard à 12 kVA mono (tu auras toujours une solution de repli)
A tout ceux qui donne des valeurs je dis qu'une instalaion de ce type ce calcul !!!!! et ce ne sont pas les tableaux de valeur normatif qui donnerons la solution
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
AH j'allais oublier
ATTENTION AUU TYPE DE CABLE IL DOIT ËTRE A 2 ou 4 CONDUCTEURs ISOLES'(entre eux et la terre)( Pas de cable réseau a neutre gainé de plomb)ils sont imcompatibles avec un disjoncteur differentiel en bordure de route
En 50² ou75² alu vous risquez de ne trouver que cela
EVITEZ DE mettre en parallele un fils de terre sur 90m '(risque de "drainer" la foudre chez vous)

sebvan a écrit:bonjour, whaou que de messages merci a tous!!!!
alors on va voir pour du tri , reste a savoir le diametre du cable , RDV avec le chef de chantier mardi il doit nous donner quelques infos,
j ai entendu parler de cable 4X70 carré , sa vous parle ???? merci d avance
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: ERDF arrive à alimentéses clients) en 48² cuivre a plus de 400m)


en aerien nu ... donc avec les fils ecartés d'au moins 35cm a plusieur metres du sols ( donc a l'air libre ) avec une chute de tension tolerable de 10%... ce n'est pas comparable au cable d'alimentation d'une maison en souterrain ( donc pas de ventilation ) avec tous les fils les uns a coté des autre et avec une chute de tension tolérable de 2% ....


je l'ai dit et le répète :

Citation: comparons ce qui est comparable.


d’ailleurs si vous allez par la, vous omettez de préciser que en sout le câble équivalent au 48² cuivre est en 240m² alu mini.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Oise
chez moi, quand on remplace un 50 cuivre, on met un 95 alu a la place, ca fait un peu beaucoup 240 Huh
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
50 cu ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Oise
Oui les anciens câble souterrain papier par exemple sont en 50
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ok ... exact, moi je parlai de 48 cu ... aérien nu.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 23h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir