Bonjour,

J'ai fait aménagé dans ma nouvelle maison en aout 2011 et j'ai des gros doute sur ma VMC DF.

La température air neuf sortie vmc est de 20°C, ce qui est parfaitement cohérent, par contre la température sortie bouches est de 15°C dans les pièces de l'étage.
Je me demande si mon installateur a correctement raccordé l'ensemble qu'en pensez-vous?
Quelle peut être la cause d'un si grand écart de température entre la sortie vmc et la sortie bouche?

Puis-je me retourner contre mon installateur?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

quel modèle ?
quelle marque ?
emplacement ?
distance des bouches ?

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Dole (39)
C'est une VMC duolix max de chez Atlantic.
La centrale est dans une pièce chauffée et les bouches d'insufflations "froides" se trouvent à 10m environ.
Les bouches de RdC sont à bonne température (20°C)alors que les bouches de l'étage sont à 13-14°C. Je suppose donc que les gaines dans les combles n'ont donc pas été isolées correctement.
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

tu dois avoir le détail sur ton devis ou facture : gaines isolées ? mais dans le Jura çà ne doit pas suffire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Dole (39)
Oui c'est noté sur le devis gaines isolées mais c'est franchement pas suffisant si cela a été fait.

Température sortie VMC=20°C
Température extérieure = 3°C
Température insufflée à l'étage = 13°C soit une perte de 7°C dans la gaine
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Doussard (74)
Bonjour,

La température de l'air qui va être insufflé dépend de quatre choses:

_En premier, évidemment la température extérieure, donc si j'ai bien compris, Jura? Gla gla !
Admettons pour simplifier 0°C.
_ En deuxième, la température de l'air dans les pièces où on l'extrait, SDB, WC, cuisine, buanderie aussi, c'est bien, admettons là aussi pour simplifier, 20°C.
_En troisième, le rendement de la machine, pour la Duolix Max, c'est annoncé à 92%, mais cette valeur varie en fonction de la vitesse des ventilateurs: Plus on tourne vite, plus ça baisse. Sauf pour les machines labélisées "PASSIV HAUS", où le calcul est plus proche de la réalité, en pratique, il vaut mieux enlever 7% à tout ce qui est annoncé, soit 85% en théorique.
Comment on calcule la température à la sortie de l'échangeur? On prend la différence entre l'air extrait (20°C) et l'air extérieur (0°C), dans ce cas: 20°C-0°C=20. On multiplie cette valeur par le rendement, dans ce cas: 20 X 0.92 = 18.4.
Donc, sortie d'échangeur, on obtient 18.4°C.
_En quatrième, c'est là où ça se complique: Le réseau de gaines a lui même un rendement, qu'on ne connait pas, mais qui va être fonction de: Le type de gaines (quelle épaisseur d'isolation?), l'endroit où elles passent (chauffé ou non?), la qualité du travail (réseau bien étanche ou plein de fuites?). Ce rendement peut varier de 85/90% à 50% si c'est mal fait.
Cela équivaut à dire que suivant le cas, la température de l'air d'insufflation pourra aller de environ 17°C à environ 10°C.
En installation type "PASSIV FAUS", actuellement, on impose une épaisseur d'isolant totale des réseaux de 50 mm. Il est question de passer à 100 mm.
S'il y a une différence entre l'air insufflé au rez et à l'étage, c'est que au rez, on est passe en local chauffé, alors qu'à l'étage, on passe probablement dans les combles, qui sont à peu près à la température extérieure.

Qu'est-ce qui peut être fait?
D'abord, vérifier ce qui a été proposé au devis comme gaines, et installé. Ca donnera une idée.
Ensuite, contrôler si le réseau est étanche: Si ça n'est pas le cas, l'installateur doit intervenir.
Après, voir si on peut surisoler le passage des gaines en combles: Un bon tapis bien épais d'ouate de cellulose peut aider.
Enfin, voir avec l'installateur s'il peut sans mettre un coup de bambou compléter l'installation avec une batterie chauffante. Cela permettra d'éviter à la VMC de s'arréter ou de prendre un mauvais coup de gel les jours les plus froids: Moi, dans le Jura, je n'aurai pas fait sans.

Quant à se retourner contre l'installateur, tu ne pourras le faire que s'il y a malfaçon (défaut d'étanchéité du réseau, machine trop faible par rapport au nombre de pièces, au voilume, ...), ou défaut de conseil:
Ca risque d'être long et douloureux...
Messages : Env. 70
De : Doussard (74)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 14h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.