Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis rénovation tableau électrique

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 36.604 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous,


Je suis en train de réfléchir pour refaire le tableau électrique de ma maison. C'est une maison d'une surface de 90m² construite en 1983 que j'ai acheté récemment.

Actuellement, voici ce que j'ai :
- Le compteur est en limite de propriété à moins de 10m du disjoncteur de branchement
- Le disjoncteur de branchement monophasé 15-45A réglé à 45A alimenté par des conducteurs de 10mm² situé à l'entrée du logement
- Le tableau de répartition principal à accolé au disjoncteur composé de 2 rangées de porte fusibles unipolaires (coupure uniquement de la phase) :

- Le tableau de répartition secondaire dans le garage composé d'une rangé de porte fusibles unipolaires (coupure uniquement de la phase) et relié au tableau principal par conducteur de 6mm²
Il alimente uniquement le cellier et le garage :



Sur le tableau principal, ce qui me gêne le plus, outre le fait qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel, c'est que toutes les prises sont reliées sous un seul porte fusible 16A (3ième fusible de la 1ere rangée). Et quand je dis toutes les prises, j'en ai compté 18prises plaque hôte four 1clim. Le porte fusible juste à coté est HS, il devait sans doute protéger un des 2 conducteurs du précédent porte fusible.


Pour répartir un peu mieux tout ça, voici ce que j'envisage :


- Tableau principal (3 rangées)





- Tableau secondaire (2 rangés pour l'avenir)





Le tout avec des disjoncteurs divisionnaires en remplacement des portes fusibles.




Qu'en pensez-vous ? Est-ce cohérent ?


Merci d'avance et à bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Nantoin (38)
Bonjours,
Pour ton inter différentiel numéro 3 tu as mis un 63A alors que celui d'EDF est de 45A, c'est donc ton général qui coupera en cvas de sur-charge.
Et en plus tu as du 10mm² en tête de ton tableau, si tu avait ton disjoncteur EDF réglé sur 63A alors tu aurais du 16mm² et tu pourrais mettre des 63A.
A ta place je mettrais le Four sous le diff de type A (pas vraiment forcer).
En plus je connais pas la puissance de tes radiateurs mais tu pourrais les mettre par 2 avec un disj. de 16A chacun à moins que tu est des 2000w partout ou que tu les ai câblé en 1.5mm².
Sinon le reste a l'air au top, et en plus le logicile pour le faire est pas mal.
Messages : Env. 10
De : Nantoin (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci pour la réponse.

En fait en tête de tableau j'ai 4 câbles qui arrivent certainement pour passer en triphasé, mais pour l'instant ce n’est pas prévu.
Pour les radiateurs, ils sont tous câblés en 1,5 (sauf clim en 2,5). Comme il avait tous un circuit dédié j'ai tout mis sous des disjoncteurs différents en me disant que si je manque de place je pourrais toujours en regrouper certains (genre ceux de l'entrée / couloir qui sont de tous petit convecteur).
Pour la puissance, je sais pour l'instant que les 2 clim réversibles font 3500watts chacune, pour les radiateurs faut que je regarde mieux (la puissance n'est pas clairement marqué dessus).
Et comme je me disais que la somme des puissances dépasserait les 8kw c'est pour ca que j'avais mis un id63A.

Mais bon si ce n’est pas utile au vue de mon alimentation, je vais sans doute repasser à un 40A alors.

A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'ai un système de ventilation de l'air chaud de la cheminé dont je connais pas la puissance, j'ai prévu un disjoncteur de 2A, est-ce assez ?
Et pour une clim de 3500W, est ce qu'il vaut pas mieux mettre une protection 20A plutôt que 16A ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
patachou2002 a écrit:Bonjour,

J'ai un système de ventilation de l'air chaud de la cheminé dont je connais pas la puissance, j'ai prévu un disjoncteur de 2A, est-ce assez ?

Et pour une clim de 3500W, est ce qu'il vaut pas mieux mettre une protection 20A plutôt que 16A ?

Merci d'avance pour vos réponses.


Sa dépendra de la puissance du moteur de soufflerie. En 2A tu limite à 400W a peu pres. regarde sur la plaque du moteur ou la doc, la puissance est forcement indiquée.

Pour la clim ca dépends de la section du cable aussi. Si tu es en 2.5mm² 20A vont etre moins juste que 16A (P=UI, donc 16*220= 3520W)

Mais dans ton tableau il y a des trucs qui me chiffonne...
en vrac:
Quelle est la section du cable des prises de courant? Si c'est du 1.5mm², tu les met sous un 16A tu peux en regrouper 5 au maximum Si c'est du 2.5mm² sous un 20A c'est 8.

Quelle est la section du cable de la prise plaque, du lave linge
Je trouve ton id AC1 un peux juste
Je te conseil vivement de mettre ton congelo sur un dfisjoncteur differentiel 16A seul, de facon à ne pas perdre ce qu'il y a dedans en cas de déclenchement de la protection d'un aute appareil. Ca arrive (parfois), et (toujours) pendant les vacances

Sur la deuxieme rangée, tu as un disj de 32A "Tab Divi 2" c'est quoi?

Peux tu rajouter les sections de cable pour chaque?
Je pense qu'il y a des choses à optimiser.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Pour ton inter différentiel numéro 3 tu as mis un 63A alors que celui d'EDF est de 45A, c'est donc ton général qui coupera en cvas de sur-charge

reponse : non un inter diff n as jamais proteger contre les surcharges, 63 a c"est son pouvoir de coupure max

si 63 a alors alimentation en 16

et mettre un 63aA type a sur le 1 et comme ca tu supprime celui de la même rangée

et divisée en deux partie celui du chauffage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir

En vert mes réponses

nanoreso a écrit:[
Sa dépendra de la puissance du moteur de soufflerie. En 2A tu limite à 400W a peu pres. regarde sur la plaque du moteur ou la doc, la puissance est forcement indiquée.
Ok, j'ai pas la notice mais je sais que j'ai des inscriptions sur la plaque, je verifierai ce we pour adapter la puissance.

Pour la clim ca dépends de la section du cable aussi. Si tu es en 2.5mm² 20A vont etre moins juste que 16A (P=UI, donc 16*220= 3520W)
Oui les clims sont cablées en 2,5mm², il vaut donc mieux partir sur un 20A

Mais dans ton tableau il y a des trucs qui me chiffonne...
en vrac:
Quelle est la section du cable des prises de courant? Si c'est du 1.5mm², tu les met sous un 16A tu peux en regrouper 5 au maximum Si c'est du 2.5mm² sous un 20A c'est 8.
Au niveau du tableau actuel, c'est du 2,5mm² après faudra que je vérifie chaque prise si y en a pas en 1,5. Sur le futur, je rajoute un circuit en en 1,5 et un en 2,5. Après je verrais pour répartir et pas dépasser les 5 ou 8 prises selon le circuit.

Quelle est la section du cable de la prise plaque, du lave linge
Pour l'instant y pas de circuit dédié plaque, elle est branchée sur les autres prises. Je suis en train de tirer une gaine diametre 25 avec 3fils en 6².
Pour le lave linge c'est du 2,5
Je trouve ton id AC1 un peux juste
Là où j'ai mis Frigo / Lave linge , four, cumulus, sonnette12V, 1PC, 1éclairage : c'est trop ?
Je te conseil vivement de mettre ton congelo sur un dfisjoncteur differentiel 16A seul, de facon à ne pas perdre ce qu'il y a dedans en cas de déclenchement de la protection d'un aute appareil. Ca arrive (parfois), et (toujours) pendant les vacances
Effectivement, j'ai oublié ca mais pour l'instant j'ai pas le congélateur encore, c'est pour un peu plus tard mais je me le note.

Sur la deuxieme rangée, tu as un disj de 32A "Tab Divi 2" c'est quoi?
C'est la protection du tableau secondaire alimenté en 6mm²

Peux tu rajouter les sections de cable pour chaque?
Je pense qu'il y a des choses à optimiser.


Voici le tableau principal avec les sections des câbles :

Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
enr41 a écrit:Pour ton inter différentiel numéro 3 tu as mis un 63A alors que celui d'EDF est de 45A, c'est donc ton général qui coupera en cvas de sur-charge

reponse : non un inter diff n as jamais proteger contre les surcharges, 63 a c"est son pouvoir de coupure max

si 63 a alors alimentation en 16

et mettre un 63aA type a sur le 1 et comme ca tu supprime celui de la même rangée

et divisée en deux partie celui du chauffage



Comment détermine-t-on si on a besoin d'un ID 40A ou 63A ?
Pour un type A, j'avais cru comprendre qu'on pouvait mettre 2circuits spécialisés (plaque + lave linge) et jusqu'à 2 autres circuits (éclairage, prises), si besoin de + passage au 63A.
Au final est ce lié au nombre de module ? à la section d'alimentation ? Au calibre du disjoncteur EDF ?
En tout cas ce que j'ai compris c'est que ça ne protège pas contre les surintensités (rôle des disjoncteurs)


Merci d'avance pour vos explications.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
si ton disjoncteur différentiel de tête est calibré en 45A, de toute façon il ne délivrera pas plus donc ton pouvoir de coupure peut n’être que de 40A sur cette ligne. Les disjoncteur de type A son pour les appareil a composante continue c'est a dire les appareil qui renvoi des composantes alternatives et continues et ça les différentiel type AC n'aime pas et ils tendance a déclencher. Le type A est donc:
pour les materiels a variations de vitesse (lave linge seche linge etc... et les plaques à induction, pour les halogenes je sais pas=
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
[quote="patachou2002
Comment détermine-t-on si on a besoin d'un ID 40A ou 63A ?
Pour un type A, j'avais cru comprendre qu'on pouvait mettre 2circuits spécialisés (plaque + lave linge) et jusqu'à 2 autres circuits (éclairage, prises), si besoin de + passage au 63A.
Au final est ce lié au nombre de module ? à la section d'alimentation ? Au calibre du disjoncteur EDF ?
En tout cas ce que j'ai compris c'est que ça ne protège pas contre les surintensités (rôle des disjoncteurs)


Merci d'avance pour vos explications.[/quote]
type A
40 a avec 2 ou 3 circuit specialises
63 a pour plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
patachou2002 a écrit:Bonsoir

En vert mes réponses

nanoreso a écrit:[
Sa dépendra de la puissance du moteur de soufflerie. En 2A tu limite à 400W a peu pres. regarde sur la plaque du moteur ou la doc, la puissance est forcement indiquée.
Ok, j'ai pas la notice mais je sais que j'ai des inscriptions sur la plaque, je verifierai ce we pour adapter la puissance.

Pour la clim ca dépends de la section du cable aussi. Si tu es en 2.5mm² 20A vont etre moins juste que 16A (P=UI, donc 16*220= 3520W)
Oui les clims sont cablées en 2,5mm², il vaut donc mieux partir sur un 20A

Mais dans ton tableau il y a des trucs qui me chiffonne...
en vrac:
Quelle est la section du cable des prises de courant? Si c'est du 1.5mm², tu les met sous un 16A tu peux en regrouper 5 au maximum Si c'est du 2.5mm² sous un 20A c'est 8.
Au niveau du tableau actuel, c'est du 2,5mm² après faudra que je vérifie chaque prise si y en a pas en 1,5. Sur le futur, je rajoute un circuit en en 1,5 et un en 2,5. Après je verrais pour répartir et pas dépasser les 5 ou 8 prises selon le circuit.

Quelle est la section du cable de la prise plaque, du lave linge
Pour l'instant y pas de circuit dédié plaque, elle est branchée sur les autres prises. Je suis en train de tirer une gaine diametre 25 avec 3fils en 6².
Pour le lave linge c'est du 2,5
Je trouve ton id AC1 un peux juste
Là où j'ai mis Frigo / Lave linge , four, cumulus, sonnette12V, 1PC, 1éclairage : c'est trop ?
Je te conseil vivement de mettre ton congelo sur un dfisjoncteur differentiel 16A seul, de facon à ne pas perdre ce qu'il y a dedans en cas de déclenchement de la protection d'un aute appareil. Ca arrive (parfois), et (toujours) pendant les vacances
Effectivement, j'ai oublié ca mais pour l'instant j'ai pas le congélateur encore, c'est pour un peu plus tard mais je me le note.

Sur la deuxieme rangée, tu as un disj de 32A "Tab Divi 2" c'est quoi?
C'est la protection du tableau secondaire alimenté en 6mm²

Peux tu rajouter les sections de cable pour chaque?
Je pense qu'il y a des choses à optimiser.


Voici le tableau principal avec les sections des câbles :




Si j'ai bien compris, tu as 18 prises de cablées.

Voila ce que je propose




Ca te permet de gagner de la place (tu es censé laissé 20% de place vide)
Toute les prises cablées en 2.5mm² sont groupé sous un 20A (8 max) je laisse un 16a pour celle en 1.5mm
lje deleste l'IDAC1 sur l'IDAC2
2question:
Quelle type de plaque chauffantes as tu et leur puissance
ta clim fait du chaud ou du froid ou les 2?
Au niveau du tableau actuel, c'est du 2,5mm² après faudra que je vérifie chaque prise si y en a pas en 1,5. Sur le futur, je rajoute un circuit en en 1,5 et un en 2,5. Après je verrais pour répartir et pas dépasser les 5 ou 8 prises selon le circuit.

Au niveau du tableau actuel, c'est du 2,5mm² après faudra que je vérifie chaque prise si y en a pas en 1,5. Sur le futur, je rajoute un circuit en en 1,5 et un en 2,5. Après je verrais pour répartir et pas dépasser les 5 ou 8 prises selon le circuit.

Pourquoi rajoutes tu un circuit en 1.5mm²?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,


Merci pour vos réponses même si c'est toujours pas très clair pour moi l'utilisation ou non d'id 63A dans mon cas...


nanoreso a écrit:
Ca te permet de gagner de la place (tu es censé laissé 20% de place vide)
Toute les prises cablées en 2.5mm² sont groupé sous un 20A (8 max) je laisse un 16a pour celle en 1.5mm
lje deleste l'IDAC1 sur l'IDAC2
2question:
Quelle type de plaque chauffantes as tu et leur puissance
ta clim fait du chaud ou du froid ou les 2?

Pourquoi rajoutes tu un circuit en 1.5mm²?



Ok effectivement on gagne de la place avec le regroupement des chauffages et le fait de mettre le four sur l'idAC2 me plait bien aussi.
Pour le chauffage tu laisserais l'id 63A ?
C'est noté pour les prises en 2,5 sous un 20A.


La plaque est une plaque à induction De Dietrich à 4 foyers. Je ne connais pas la puissance, j'ai noté la référence que j'ai trouvé sur l’étiquette mais j'ai pas trouvé la notice encore (je re-lirais l'étiquette pour voir si je suis pas passé a coté de la puissance).


Les clims sont des clims réversibles qui font donc du chaud et du froid.


J'ai rajouté un circuit en 1,5mm² car sur une prise j'ai pas réussi a passer une gaine diamètre 20. Si j'avais pu, j'aurais tout fait en 2,5.


Merci de t’intéresser à la rénovation de mon tableau.

A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Citation: Ok effectivement on gagne de la place avec le regroupement des chauffages et le fait de mettre le four sur l'idAC2 me plait bien aussi.Pour le chauffage tu laisserais l'id 63A ?


Non, je passerai sur un 40A

Citation: C'est noté pour les prises en 2,5 sous un 20A.

Oui, l'avantage de passer en 20A est que tu peux regrouper 8 prises par disjoncteur si elles sont cablées en 2.5mm


Citation: La plaque est une plaque à induction De Dietrich à 4 foyers. Je ne connais pas la puissance, j'ai noté la référence que j'ai trouvé sur l’étiquette mais j'ai pas trouvé la notice encore (je re-lirais l'étiquette pour voir si je suis pas passé a coté de la puissance).


ok essaye d'avoir la puissance

Citation: Les clims sont des clims réversibles qui font donc du chaud et du froid.


C'était pour savoir si elles fonctionneraient a l'inverse des radiateurs.

Citation: J'ai rajouté un circuit en 1,5mm² car sur une prise j'ai pas réussi a passer une gaine diamètre 20. Si j'avais pu, j'aurais tout fait en 2,5.


Dommage mais si c'est qu'une prise ca va mais a protégé par un disjoncteur 16A


Citation: Merci de t’intéresser à la rénovation de mon tableau.


Ca me rappel des souvenir, le gros du boulot est de repérer les neutres correspondants aux phases. Moi j'avais piqué des numlero a clipser au taf. En suite si tu as un congélo ou un frigo avec des enrées qui craignent fait toi un petit tableau provisoire pour les brancher quand tu décablera ton tableau.
Pense aussi a équiper toutes tes prises de terre si c'est pas fait (moi il n'y en avait pas dans la salle salon ni les chambres)

bon courage
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
[quote]
Citation: J'ai rajouté un circuit en 1,5mm² car sur une prise j'ai pas réussi a passer une gaine diamètre 20. Si j'avais pu, j'aurais tout fait en 2,5.


Dommage mais si c'est qu'une prise ca va mais a protégé par un disjoncteur 16A [quote]




circuit prises autorisé en 1.5 jusqu'a 5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
[quote="enr41"][quote]
Citation: J'ai rajouté un circuit en 1,5mm² car sur une prise j'ai pas réussi a passer une gaine diamètre 20. Si j'avais pu, j'aurais tout fait en 2,5.


Dommage mais si c'est qu'une prise ca va mais a protégé par un disjoncteur 16A
Citation:




circuit prises autorisé en 1.5 jusqu'a 5


oui, je l'ai écrit un peu plus haut, 5 prises en 1.5mm², 8 en 2.5mm²
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,


Citation: Non, je passerai sur un 40A

Ok c'est bien ce que j'avais compris.


Citation: ok essaye d'avoir la puissance

Ca y est j'ai vu sur l'étiquette, la puissance de la plaque à induction est de 5660W et celle du moteur de soufflerie de la cheminée est de 63W (du coup un 2A est largement suffisant non ?).


Citation: C'était pour savoir si elles fonctionneraient a l'inverse des radiateurs.

Pour l'instant on s'en sert l'hiver mais là on vient d'acheter des nouveaux radiateurs donc on devrait s'en servir plus qu'en été.



Citation: Dommage mais si c'est qu'une prise ca va mais a protégé par un disjoncteur 16A

Ca n'empêche pas de relier d'autres prises en 2,5 sous le même disjoncteur 16A à condition de ne pas dépasser les 5prises ?



Citation: Ca me rappel des souvenir, le gros du boulot est de repérer les neutres correspondants aux phases. Moi j'avais piqué des numlero a clipser au taf. En suite si tu as un congélo ou un frigo avec des enrées qui craignent fait toi un petit tableau provisoire pour les brancher quand tu décablera ton tableau.Pense aussi a équiper toutes tes prises de terre si c'est pas fait (moi il n'y en avait pas dans la salle salon ni les chambres)

Moi aussi j'ai ces petits numéros qu'on accroche sur les fils, j'ai commencé à en mettre sur les phases. Pour les neutres, comme tous mes circuits non rénovés sont des câbles, j'ai bon espoir que la phase du câble corresponde au neutre, ça ne m'empêchera pas de faire des tests de continuité pour valider tout ça.
Pas de congélateur pour l'instant, mais c'est vrai que je pensais déjà au circuit à remonter en pri oritéau cas ou ça dure (frigo et chauffe eau)
Pour la terre, j'ai déjà pu faire les vérifications, j'ai 2 prises qui ne sont pas reliés, une qui va disparaître et une autre où faut que je regarde pourquoi.



Citation: bon courage



Merci, j'avance petit à petit, ca me permet d'être plus serein dans cette rénovation, je préfère être bien renseigner pour éviter de faire n'importe quoi.


A bientôt
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
[

Citation: ok essaye d'avoir la puissanceCa y est j'ai vu sur l'étiquette, la puissance de la plaque à induction est de 5660W et celle du moteur de soufflerie de la cheminée est de 63W (du coup un 2A est largement suffisant non ?).


Oui largement un 2a protege au moins 400W


Citation: C'était pour savoir si elles fonctionneraient a l'inverse des radiateurs. Pour l'instant on s'en sert l'hiver mais là on vient d'acheter des nouveaux radiateurs donc on devrait s'en servir plus qu'en été.

J'ai pas compris, avec les nouveaux radiateurs tu vas t'en servir plus ou moins l'hiver?


Citation: Dommage mais si c'est qu'une prise ca va mais a protégé par un disjoncteur 16ACa n'empêche pas de relier d'autres prises en 2,5 sous le même disjoncteur 16A à condition de ne pas dépasser les 5prises ?


non mais c'est dommage

Citation: Ca me rappel des souvenir, le gros du boulot est de repérer les neutres correspondants aux phases. Moi j'avais piqué des numlero a clipser au taf. En suite si tu as un congélo ou un frigo avec des enrées qui craignent fait toi un petit tableau provisoire pour les brancher quand tu décablera ton tableau.Pense aussi a équiper toutes tes prises de terre si c'est pas fait (moi il n'y en avait pas dans la salle salon ni les chambres

Moi aussi j'ai ces petits numéros qu'on accroche sur les fils, j'ai commencé à en mettre sur les phases. Pour les neutres, comme tous mes circuits non rénovés sont des câbles, j'ai bon espoir que la phase du câble corresponde au neutre, ça ne m'empêchera pas de faire des tests de continuité pour valider tout ça.
Pas de congélateur pour l'instant, mais c'est vrai que je pensais déjà au circuit à remonter en pri oritéau cas ou ça dure (frigo et chauffe eau)
Pour la terre, j'ai déjà pu faire les vérifications, j'ai 2 prises qui ne sont pas reliés, une qui va disparaître et une autre où faut que je regarde pourquoi. )


A tester, mais on sait jamais

Citation: bon courage
Merci, j'avance petit à petit, ca me permet d'être plus serein dans cette rénovation, je préfère être bien renseigner pour éviter de faire n'importe quoi.


A bientôt


La préparation c'est 90% du boulot, mois ca ma pris 2mois tout compris pour une journée de travail réel hors tension. J'ai coupé mon disjoncteur principal à 9h00 le matin et l'ai réenclenché à 21H, tout a marché du premier coup. J'ai juste un couple de fil qui va nulle part...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,



Citation: J'ai pas compris, avec les nouveaux radiateurs tu vas t'en servir plus ou moins l'hiver?

Les clims ne serviront que l'été.


Citation: La préparation c'est 90% du boulot, mois ca ma pris 2mois tout compris pour une journée de travail réel hors tension. J'ai coupé mon disjoncteur principal à 9h00 le matin et l'ai réenclenché à 21H, tout a marché du premier coup. J'ai juste un couple de fil qui va nulle part...



Oui une fois qu'on sait ce qu'on va faire et qu'on a bien étudié l'existant, y a plus qu'à câbler. Ca fait un petit moment que j'analyse comment est fait mon réseau électrique (depuis qu'on a la maison en fait), il me reste un câble en 4mm²,j'ai désactivé le disjoncteur depuis plusieurs moi et pour l'instant il ne me manque pas du tout (je sais pas ou il va).


La prochaine grande étape sera de trouver le matériel électrique...


A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
[quote="patachou2002"]Bonsoir,



Citation: J'ai pas compris, avec les nouveaux radiateurs tu vas t'en servir plus ou moins l'hiver? Les clims ne serviront que l'été.


Monte alors les clims sur le même ID que les chauffages, comme ils ne marcherons pas ensemble ca pose pas de problemes



Citation: Oui une fois qu'on sait ce qu'on va faire et qu'on a bien étudié l'existant, y a plus qu'à câbler. Ca fait un petit moment que j'analyse comment est fait mon réseau électrique (depuis qu'on a la maison en fait), il me reste un câble en 4mm²,j'ai désactivé le disjoncteur depuis plusieurs moi et pour l'instant il ne me manque pas du tout (je sais pas ou il va).


Je metterai ma main au feux que tu as une prise 20 ou 32A dans ta cuisine cachée derriere un meuble de cuisine :
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,




Citation: Monte alors les clims sur le même ID que les chauffages, comme ils ne marcherons pas ensemble ca pose pas de problemes

Ok je laisse tout sur l'id du chauffage.


Citation:
Je metterai ma main au feux que tu as une prise 20 ou 32A dans ta cuisine cachée derriere un meuble de cuisine Je metterai ma main au feux que tu as une prise 20 ou 32A dans ta cuisine cachée derriere un meuble de cuisine




Je vais essayer de trouver ça dans la cuisine, mais bon la plupart des meubles je peux pas les bouger donc c'est pas facile. C'est bizarre quand même d'avoir un tel circuit et de pas s'en servir pour la plaque. La plaque à induction est assez récente , je me demande ce que les anciens propriétaires avait avant les plaques.


A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Les anciens proprio était ceux qui avaient fait construire?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Non les anciens proprios ont eu la maison 3ans après la construction je crois.

A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
Bon courage pour ce chantier !

Je l'ai fait en 8 heures l'an dernier pour une maison de 120m² de 1983 aussi ;)

tout s'est bien passé à part :

- une paire de fils commandant un télérupteur que je n'avais pas repéré et à la première activation a fait sauter les ID car pas sur le même que la lampe.
- Mise en évidence que le 500mA ERDF était HS : bouton test ne declenchant plus rien. ERDF est venu le changer dans les 24H

Pour plus de confort au cablage, j'ai intégré une réhausse entre le mur et le tableau, mais j'ai dû rallonger certains conducteurs
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci pour ce retour


Je devrais pas avoir de problème sur le télérupteur car j'en ai pas . Et le bouton de test fonctionnait la dernière fois que je l'ai testé, par contre je ne sais pas s'il est sélectif ou pas, j'ai pas vu de S dessus.


Les disjoncteurs étaient aussi unipolaires sans le neutre ? C’était tout comme ça en 1983 ?


A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Ou peut on trouver des pictogrammes pour tableau comme ceux ci?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
patachou2002 a écrit:Merci pour ce retour


Je devrais pas avoir de problème sur le télérupteur car j'en ai pas . Et le bouton de test fonctionnait la dernière fois que je l'ai testé, par contre je ne sais pas s'il est sélectif ou pas, j'ai pas vu de S dessus.


Les disjoncteurs étaient aussi unipolaires sans le neutre ? C’était tout comme ça en 1983 ?


A bientôt.


Oui, pas d'interdiff, portes fusibles+fusibles sur phase.

Et auparavant, il était fréquent d'avoir des neutres communs pour plusieurs circuits ...
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
C’était quel genre de circuit qui avait des neutres communs ? C'était des gaines ou des câbles qui étaient utilisés ?


A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
klift a écrit:Ou peut on trouver des pictogrammes pour tableau comme ceux ci?


J'ai utilisé un logiciel pour faire le tableau qui s'appelle tabelec

A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
patachou2002 a écrit:C’était quel genre de circuit qui avait des neutres communs ? C'était des gaines ou des câbles qui étaient utilisés ?


A bientôt.


Ce n'était pas chez moi, mais je l'ai lu ici sur le forum
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,


Ah d'accord je pensais au cours de la rénovation. Oui j'avais lu aussi que ca existait, ça apparaît même sur le diagnostics électrique. Parfois y a même qu'un seul neutre pour tous les circuits.


A+
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
linnico a écrit:
patachou2002 a écrit:C’était quel genre de circuit qui avait des neutres communs ? C'était des gaines ou des câbles qui étaient utilisés ?


A bientôt.


Ce n'était pas chez moi, mais je l'ai lu ici sur le forum


quand les fusibles ne coupent que les phases, les neutres sont forcement reliés ensembles. C'est ce dont il s'agit, je pense.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
Non pas tout a fait

Maintenant, il y a autant de neutres que de phases qui arrivent au tableau.

Autrefois, les neutres etaient mis en commun dans des boites de dérivation ét donc étaient présents en nombre inférieur dans le tableau ;)
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
linnico a écrit:Non pas tout a fait

Maintenant, il y a autant de neutres que de phases qui arrivent au tableau.

Autrefois, les neutres etaient mis en commun dans des boites de dérivation ét donc étaient présents en nombre inférieur dans le tableau ;)


Ouahh la misere en cas de rénovation, pour des coupures bipolaire
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Et oui ça complique la tache, dans ce cas là il faut mettre toutes les phases reliées au même neutre sur le même disjoncteur et calibrer le disjoncteur avec la valeur la + basse des circuits.

J'espère que je ne serais pas dans ce cas là.

A bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Ca y est j'ai monté ce we le tableau principal, ca m'a pris la journée j'ai fini tard dans la nuit mais tout à fonctionné du 1er coup. J'ai pas eu de grosses surprises, j'ai pu repérer facilement les neutres car c'était que des cables avec 3 fils, j'ai eu quelques fils trop court et voilà.

J'ai encore quelques bricoles à faire mais le gros du travail est fait.

Merci de m'avoir aider dans cette rénovation et à bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
Dry
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 12h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir