Type de tuyau PE pour pompe de relevage -> phytoépuration

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.989 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 400 message Sarthe
Bonjour,

Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de détails concernant les tuyaux d'évacuation pour pompe de relevage.

Explications:

Nous allons réaliser nous même une phytoépuration (cf doc dans notre récit).
Le groupe de relevage qui sera directement branché en sortie de maison doit envoyer nos EU (wc, sdb, cuisine) vers un bac à l'air libre situé à 20m de distance en gros et +1m en hauteur.

La pompe en sortie est en diam 63.

J'ai pensé utiliser du tuyau "souple" en PEHD (couronne de 25M) mais je trouve sur le marché plusieurs qualité:

Tube Polyethylene PE 63 NOIR Ø 63 mm IRRIGATION PN 6,3 – 50 metres à 200euros
ou
Tuyau PE 80 Bande Bleue Ø 63 mm PN12,5 - 50 metres à 300euros

Est-ce que je suis dans la bonne direction?
Est-ce que le PE63 suffit?
A quelle profondeur enterrer le tout?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,
Il faut mieux que tu utilises un PE80 Ø63 PN16, comme les PE pour l'eau potable. Je te préconise un PN16 plutôt qu'un PN12,5 car je ne sais pas te dire si un PN12,5 suffirait...
Pour la profondeur, enterre le à 0,70 ou 0,80 m de profondeur, cela sera parfait.
Penses bien à mettre un grilage avertisseur à 30 cm au dessus du tuyau, et si ton terrain est assez cayouteux, du sable sur 20 cm au dessus, 15 sur les côtés et en dessous au minimum.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Sarthe
Salut,

Merci Greg pour tes conseils.
Pour répondre à tes questions, mon terrain est sableux, au moins jusque 1m.

Afin de pas mourir idiot, est-ce que tu peux me dire à quoi correspond le chiffre après PExx, un indice de rugosité, souplesse? Et PNxx idem, c'est quoi la résistance à la pression...?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,
Donc si ton terrain est sableux, tu n'as pas besoin de mettre de sable, juste le grillage avertisseur.

Le chiffre derrière PN correspond à la résistance à la pression, soit 16 bars.
Le chiffre derrière PE correspond à la résistance dans le temps : dans 50 ans à 20°C, le tube aura une résistance de 80 bar pour un PE80. A l'origine, cela servait à différencier l'utilisation : 63 pour l'AEP, 80 pour le gaz...
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Sarthe
Bonjour,

Pour info j'ai pris un PE de 50 chez PUM grace à une connaissance, leur matos est très bien mais côté tarif c'est prohibitif sans négo.



Maintenant va falloir s'amuser à faire passer le PE dans sa gaine, ça va pas être évident!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Sarthe
Salut,

pour info j'ai réusi à passer mes 25m de PE, et pour ça il faut de la place. On a d'abord essayer de tirer le tuyaux avec une ficelle en y perçant un trou. mais impossible. Au final, on a bloqué la gaine tout droit le long d'un grillage pour y pousser le PE dedans.

Le débit en sortie est bon, les raccords union c'est c'est très simple et très efficace:



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 20h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir