Radiateur chauffage central eau qui ne chauffe plus

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.606 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Yvelines
Bonjour,

Pour faire des travaux, j'ai démonté 3 radiateurs a l'etage et 1 au rdc.
L'eau était noire.
Seuls 2 à l'étage chauffe, le troisieme reste froid ainsi que celui du rdc.
Au remontage, les tés sont grand ouverts, j'ai purgé tous les radiateurs de la maison.
Le tuyau d'arrivée d'eau avant la tete thermo est chaud comme les autres ! Les tiges des tetes thermo s'enfonce et reviennent !
Quand j'ouvre la vis de purge, l'eau s'ecoule et si je laisse longtemps ouvert, de l'eau chaude entre dans le radiateur qui se met à chauffé un peu !
La pression de la chaudiere est bonne à 1.5bar
Les radiateurs suivants sur la ligne chauffent !
Le radiateur du haut qui ne chauffe pas chauffait apres remontage jusqu'a ce que je remonte les deux autres et depuis il ne chauffe plus ! Peut etre un appel d'air qui a bouché le radiateur par de la boue?

Quel peut etre le diagnostique?
Boue qui bouche la sortie basse du radiateur?
Des idées SVP car celui de l'etage qui ne chauffe pas est celui de mon bébé !

Merci par avance

bebe1310
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 400 message Yvelines
Ce pourrait-il etre une defaillance des robinets thermo?
Ou mon tuyau d'evacuation de l'eau du radiateur dans le sol qui soit bouché ?
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
salut.essaie de fermer tous les autres pour forcer celui qui ne chauffe pas ...
a++
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
change avec un robinet manuelle si ça chauffe c'est les tete thermostatique qui sont hs
vérifie que ton rad est de niveau (une bulle d'aire au robinet empeche la chauffe)
rince tes radiateurs avec une tuyau d'arrosage

bye Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Yvelines
mistergues a écrit:salut.essaie de fermer tous les autres pour forcer celui qui ne chauffe pas ...
a++


Ca ne marche pas

En fait je penche pour le fait que la vis de blocage du té a du se casser dans le té, du coup plus d'evacuation d'eau du radiateur donc plus de circulation.
En fait quand j'ai vidangé les radiateurs, j'ai du forcé sur la vis de fermeture pour que l'eau ne rentre plus dans le radiateur, et je l'ai peut etre cassée !
Possible?
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Yvelines
losc72 a écrit:salut,
change avec un robinet manuelle si ça chauffe c'est les tete thermostatique qui sont hs
vérifie que ton rad est de niveau (une bulle d'aire au robinet empeche la chauffe)
rince tes radiateurs avec une tuyau d'arrosage

bye Wink



Merci, je vais tester cela des que possible !
Mais le fait qu'ils se mettent a chauffer pendant la purge et arrete de chauffer quand j'arrete la purge peut venir de la?


losc72 a écrit:vérifie que ton rad est de niveau (une bulle d'aire au robinet empeche la chauffe)


Le radiateur est tres legement en pente du mauvais coté en effet ! Si peu d'angle pourrait procurer ce resultat?
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
si tu as une bulle d'aire oui!
quand tu purge tu fait chuté la pression dans ton rad donc de l'eau chaude rentre dedans mais dès que tu referme le rad est de nouveau en pression et le bulle d'aire empeche l'eau de rentrer.
je vois que deux probleme la bulle d'aire ou le rad boucher
autre test ferme le rodinet et le té de réglage puis désserre la douille du té de réglage et ouvre la purge doucement si de l'eau coule (de la douille)c'est qu il n'est pas boucher
ps met une bassine en dessou car cela peut coulé tres vite
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Yvelines
losc72 a écrit:si tu as une bulle d'aire oui!
quand tu purge tu fait chuté la pression dans ton rad donc de l'eau chaude rentre dedans mais dès que tu referme le rad est de nouveau en pression et le bulle d'aire empeche l'eau de rentrer.
je vois que deux probleme la bulle d'aire ou le rad boucher
autre test ferme le rodinet et le té de réglage puis désserre la douille du té de réglage et ouvre la purge doucement si de l'eau coule (de la douille)c'est qu il n'est pas boucher
ps met une bassine en dessou car cela peut coulé tres vite


Pour ton dernier test, pourquoi veux tu que de l'eau coule du té de reglage? L'eau va s'ecouler de la purge et rentrer par la sortie du té de reglage! Non?
Je ne comprends pas bien ton test, peux tu me l'expliquer avec plus de detail stp?

Merci pour ton aide en tous cas !
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Yvelines
Bon bah j'ai demonté l'un des deux radiateurs qui ne chauffe plus et je pense avoir trouvé le coupable !
Dans le Té en bas de radiateur, il y a la vis d'ouverture / fermeture. Au bout de cette vis il y a une pastille qui bouche la sortie d'eau quand la vis est enfoncée. Eh ben cette pastille reste fermee et n'est plus entrainée par la vis ! Donc radiateur en permanence fermé !
Si je pousse cette pastille avant de remettre le radiateur c'est la piscine !
Je suis bon pour purgé le systeme et changé les té en question !
Je suppose que pour l'autre radiateur, c'est la meme !

Est-ce quelqu'un connait ces Té, ca a l'air d'etre des Giacomini R436? Existe-il d'autres marques et references pour remplacer ceux-ci?
Quelqu'un peut- il me dire comment vidager mon circuit de chauffage? Combien de temps ca prend? Quelle sont les precautions a prendre?
Suffit-il de couper la chaudiere, puis d'ouvrir un radiateur du RDC pour vidanger le circuit? (sachant que les deux qui posent probleme, il y en a un au 1er et un au RDC)

Sur la chaudiere j'ai un gros bouton rouge rotatif (comme sur les bllon d'eau chaude electrique) avec un tuyau transparent d'evacuation vers un tuve PVC gris !
Si je coupe l'alimentation electrique de la chaudiere et ouvre ce bouton, cela suffit-il a purger le circuit de chauffage ou faut-il que j'ouvre un radiateur en bas qui est plus bas que la chaudiere murale?
Y a til d'autres manipulations ou precautions a prendre?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 08h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir