Retour
Menu utilisateur
Menu

COP PAC air/air

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.514 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Montsaon (52)
Bonjour,
je souhaiterais peut-être acheter une PAC air/air.
Je souhaiterais avoir une idée sur le COP moyen annuel, par exemple pour le modèle suivant :
http://www.daikin.fr/binaries/250.DOC.FTXR.09_tcm39-60046_tcm39-195173.pdf
Le COP à 7°C est de 4.32 (modèle FTXR42EV).
J'ai demandé à Daikin s'ils pouvaient me fournir également le COP de cette PAC à 0°C et -7°C, mais ils m'ont renvoyé vers la doc dont j'ai mis le lien... ce qui ne m'avance pas beaucoup.
Dans cette doc, on a une information sur la puissance calorifique à -7°c ainsi qu'à 0°C, ainsi que plusieurs informations sur la puissance absorbée. Peut-être qu'il est possible de calculer les différents COP à partir de ces informations... mais je ne sais pas faire !
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
Merci d'avance

David
Messages : Env. 10
De : Montsaon (52)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Pour calculer le coefficient de performance COP devotre P.A.C air air aux différentes températures il suffit de faire le ratio aux températures désirées entre la puissance absobée et celle founie à l'installation.
Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Bassin D'arcachon (33)
J'ai rien compris
Sur le forum, peu importe ce qu'on pense, on peut le dire de façon courtoise... cliquez ici
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Bassin D'arcachon (33)
Après relecture, j'ai compris COP de 1,6 environ a -10°
Sur le forum, peu importe ce qu'on pense, on peut le dire de façon courtoise... cliquez ici
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Montsaon (52)
mistigri51 a écrit:Bonjour
Pour calculer le coefficient de performance COP devotre P.A.C air air aux différentes températures il suffit de faire le ratio aux températures désirées entre la puissance absobée et celle founie à l'installation.
Cordialement


Bonjour,
Dans Puissance absorbée chaud (kw), on a 3 valeurs : 0.2 - 1.2 - 1.6
On peut penser que ces 3 valeurs sont peut-être les puissances mini-nominale-maxi.

On a par ailleurs la puissance restituée à -10°C : 3.3

En supposant que la pompe tourne à sa puissance à -10°C, donc qu'elle absorbe 1.6 kw, le COP serait de 3.3 / 1.6 = 2.1.
Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 10
De : Montsaon (52)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour
Effectivement c'est la méthode si la pompe à chaleur consomme ex 1.6Kw à -7 elle fourni 6Kw le COp à cette température sera 6/1.6=3.75 etc.De même on peux déterminer en voyant à quelle température extérieure la pompe à chaleur à un cop qui devient négatif et donc prévoir quand on doir utiliser un autre moyen d'appoint de chauffage.
Cordialement
Messages : Env. 200
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Esparron (83)
Attention vous faites fausse route, en effet les puissances stipulées 0,2 1,2 1,6 sont à comprendre comme suit :

0,2 puissance absorbée minimale
1,2 puissance nominale absorbée
1,6 puissance maximale absorbée

Le climatisateur réversible ou pac (pompe à chaleur) a des performances qui diminue au fur et à mesure que la température baisse.
Messages : Env. 80
De : Esparron (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aisne
Bonjour,
je souhaiterai installer une clim réversible dans une véranda et un bureau. J'avais demandé un devis en 2008 pour toute la maison, on m'avait proposé 2 unités murales de 3500w en Mitsubishi dans ces 2 pièces (bilan thermique bureau 1215w et véranda 4200w)
Quel serait aujourd'hui la puissance de l'unité extèrieure à installer et le prix approximatif de l'installation ?
J'ai oublié: Quelle est la meilleur marque aujourd'hui?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 05h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir