Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation annexe : Choix du cable ? avec ou sans terre ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.022 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Loupes (33)
Bonjour,

Je suis en train de construire un "garage double/atelier" de 60 m² à une dizaine de mètre de la maison.
Je souhaite donc alimenter cette annexe en électricité.

Distance entre compteur EDF de la maison et le futur tableau du garage : 38 mètres
Gaine en attente:
- Lors de la construction de la maison une gaine verte de 40mm avait été mise en attente. Celle-ci part du compteur EDF, passe sous la dalle et semelle de fondation et débouche sur le terrain a 2 mètres environ du mur
La longueur de cette gaine TPC verte est environ 8,5 mètre
- Coté garage une gaine TPC de 40mm rouge (cette fois-ci) part de l'endroit ou sera installé le future tableau électrique et débouche également sur le terrain.
Cette gaine fait une trentaine de mètre, et bien qu'elle ne soit pas encore enterrée, elle arrive jusqu'à l'extrémité de la gaine verte (gaine en attente de la maison

J'ai calculer que la consommation max sur cette nouvelle construction ne devrait pas dépasser 5 KW (motorisation porte de garage x 2 , motorisation portail d'entrée du terrain, éclairage intérieur et extérieur), un chauffage dans la partie atelier, consommation d'outil électroportatif tel que perceuse, meuleuse, etc ...)


Mes questions donc :

1 - Bien que la gaine en attente de la maison soit verte et non utilisée actuellement, puis-je l'utiliser pour le passage d'un câble électrique ?

2 - Le tableau du garage se situant a 38 mètres du compteur électrique de la maison, dois-je créer une nouvelle terre au niveau de la nouvelle construction ou dois-je emmener la terre de la maison jusqu'à celle-ci ?

3 - Tenant compte de la réponse a la seconde question; Pour une conso max de 5kw, sur une distance de 38 mètres et a travers une gaine TPC de 40 mm (diamètre intérieur de 30) quel type et section de câble me conseillez-vous ? 2Gx ou 3Gx ?

La tranchée dans laquelle je vais enterrer cette gaine et câble et d'ors et déjà creusée. Je souhaiterai donc finaliser la mise en terre de cette alimentation électrique dés que possible et surtout avant la pluie!
Aussi je vous remercie vivement pour vos réponses et conseils "éclairés"

Cordialement
Messages : Env. 30
De : Loupes (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
Citation: 1 - Bien que la gaine en attente de la maison soit verte et non utilisée actuellement, puis-je l'utiliser pour le passage d'un câble électrique ?

oui

Citation: 2 - Le tableau du garage se situant a 38 mètres du compteur électrique de la maison, dois-je créer une nouvelle terre au niveau de la nouvelle construction ou dois-je emmener la terre de la maison jusqu'à celle-ci ?


l'idéal serait de mettre une nouvelle terre au garage, de passer un cable 3 fils jusque la maison et d'inter-connecter l'ensemble.

Citation: 3 - Tenant compte de la réponse a la seconde question; Pour une conso max de 5kw, sur une distance de 38 mètres et a travers une gaine TPC de 40 mm (diamètre intérieur de 30) quel type et section de câble me conseillez-vous ? 2Gx ou 3Gx ?

3G10 mm²

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Demigny (71)
tu passe un (5x2,5 1000 ro2V ) les deux noir pour les prises et marron bleu les lampes ! 8 maxi par ligne ! donc tu a droit a 8 prise ET 8 lampes ! pas la peine re refaire une terre ! part du tableau avec une protection mini disjoncteur 16A pour LUMIÈRES et 20A pour PRISES
a l'arrivé soit tu recolle un tableau avec diff30ml A en tête soit tu remet des mini disjoncteurs calibre en dessous en cas de disjonction court circuit sa saute avant dans le garage et pas besoin de re mettre celui de la maison
Messages : Env. 20
De : Demigny (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Demigny (71)
a savoir qu'un particulier fait ce qu'il veut chez lui !!
Messages : Env. 20
De : Demigny (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Ce n'est pas clean (pour le repérage), mais pas certain que ce soit normativement interdit.
De toute façon personne n'ira rien vous dire.

2/Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


3/ Du 10² protégé par un disj 25A et une chute de tension de 1,9% maxi devrait convenir pour cette usage.
La solution avec un câble 5G me semble jouable pour un abri de jardin, pas pour un "garage double/atelier" avec circuits éclairage, prises, chauffage, portail...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: tu passe un (5x2,5 1000 ro2V


d'après les abaques constructeurs,5kw avec une longueur de 38m ,un cable en 2,5mm² ne passe pas !

Citation: a savoir qu'un particulier fait ce qu'il veut chez lui !!

peut étre , mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi et prendre le risque de mettre le feu à la maison.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Loupes (33)
Bonjour et MERCI BEAUCOUP à tous pour ces réponses.

Je vais opter pour un cable 3G10 et suivre l'dée de phil-decuivre "l'idéal serait de mettre une nouvelle terre au garage, de passer un cable 3 fils jusque la maison et d'inter-connecter l'ensemble."
Quant au gainage :
Compteur EDF (maison) --- TPC de 40 (38 mètres) --- Tableau garage

Un ami me conseille d'entérrer deux regards et de faire le gainage comme ceci:
Compteur EDF (maison) --- TPC de 40 (8 mètres) --- Regard ---------------------------- TPC de 90 (25 mètres) ------------------------------ Regard --- TPC de 40 (5 mètres) --- Tableau garage

Quand pensez-vous de cette autre solution ?
J'ai peur que la gaine de 90 se remplisse d'eau. Est-ce un problème ?

Merci encore pour vos retours
Messages : Env. 30
De : Loupes (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
il faut que la gaine pénètre bien dans le regard et bien refaire l'étanchéité autour de celle ci,l'eau ne devrait pas rentrer.
perso ,je resterais en 40 tout au long ,et la pose de regard pourquoi pas.....
vous pouvez prévoir une autre gaine de 40 au cas où il y aurait de l'alarme un jour (séparation des circuits)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Loupes (33)
Bonsoir,
Le fait qu'il y ai de l'eau a l'intérieur d'une gaine TPC est-il un problème en soit ?
Un raccord entre deux gaines avec un manchon ne me semble pas pouvoir être étanche !
Le manchon doit-il être collé ? scotché ?
Merci
Messages : Env. 30
De : Loupes (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bonjour,
le manchon tient par emboitement mais vous pouvez le scotcher pour augmenter l'étanchéité et la solidité de l'ensemble.
l'eau passe le plus souvent par les extrémités d'où l'importance de bien les faire entrer dans les regards.
sinon,un peu d'eau dans les gaines n'est pas trop génant avec les cables RO2V.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 11h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir