Retour
Menu utilisateur
Menu

CS hydraulique - par où passer ses alimentations nourrices

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.694 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

actuellement en cours de construction, je devais partir sur un plancher chauffant électrique au sol.

Vu l'annonce hier sur l'augmentation de l'électricité et un apport financier récemment, il n'est pas trop tard pour passer sur du chauffant hydraulique + chaudière électrique.

les caractéristiques de la maison : plain pied, 3CH;mur brique, 100m², montage placostyle

Maintenant, comme mes cloisons intérieur sont fini, et que les réservations plancher chauffant à eau sous la dalle n'ont pas été prévu, je me posais la question : par où passer mes tuyaux.reliant la chaudière(garage) à 2 nourrices (une partie jour/ une partie nuit) positionné dans un placard??

on m'a proposé :


- lors de la pose de l'isolant de sol, faire des découpes dans l'isolant pour passer mes tuyaux + mousse PU puis araser avant la chape anydrite mais non respect du DTU donc pas de décennale..

- faire remonter par le plafond puis redescendre dans la cloison du placard pour relier mes 2 nourrices.(installation de purgeur auto dans mes combles non aménagés)

- faire passer ces tuyaux entre mon mur ext. briques et le placo. périphérique.

Je sais pas si c'est assez clair, j'essaierai de répondre au mieux aux points pas assez précis.


d'avance merci

Cdlmt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

le garage est loin ? un plan peut-être ?

je n'ai pas compris la 1ère proposition
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loire


ci joint le plan de la maison

en bleu, le positionnement de la chaudière
en gris le passage des tuyaux pour la 3ème solution
en rouge les 2 collecteurs/nourrices...


pour la première solution :

normalement, on pose l'isolant de sol (ep60 pour moi) puis PE13*16 agraphés, puis chape anydrite...or, on m'a proposé de passer mes 2*2 tuyaux pour relier la chaudière aux nourrices à travers l'isolant de sol(en faisant des rainures) puis mousse PU, avant de couler la chape mais j'aurais une fragilisation à cette endroit( cause pas le meme tassement que l'isolant) d’où un non respect du DTU.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
perso, je passerais directement sur l'isolant.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
mpil a écrit:perso, je passerais directement sur l'isolant.




mais question : pourquoi mettre les nourrices à cet endroit ? j'aime pas bien... envisager des futurs travaux de plomberie au milieu de la pièce de vie entre manteaux et chaussures.
j'aurais bien vu chaudière et nourrices dans le garage, en bout de couloir à coté du lavabo.
ou la nourrice vers le ballon d'ECS.

une certitude : ne pas creuser l'isolant .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loire
il est prévu un collecteur 5 circuits et un autre 4 circuits...si je les pose dans le garage, avec la chaudière, ça signifie que j'aurais 9x2 tuyaux qui partiront par le couloir, ça ferait pas beaucoup.??

et techniquement, je ne peux pas car j'ai mon tableau électrique sur le même mur que l'évier dans le garage.

mon BEC étant dans la SDB, il y' a déjà des nourrices et ça ferait peut être trop chargé à cet endroit..

le fait de passer mes tuyaux (chaudière-nourrices) SUR l'isolant inclus qu'ils soient noyés dans la chape anydrite, sachant qu'il m'a parler de PE de 40 , j'aurais une faible épaisseur résiduelle de chape...


mais j'ai déjà vu faire de passer dans l'isolant par une société de chauffagiste connu...
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
j'ai déjà passé des alimentations nourrice par la chape.

je ne vois pas en quoi c'est gênant puisque l'eau est à la température du plancher.

le seul truc, c'est que je passerais plutôt par le couloir.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
nerek42 a écrit:

le fait de passer mes tuyaux (chaudière-nourrices) SUR l'isolant inclus qu'ils soient noyés dans la chape anydrite, sachant qu'il m'a parler de PE de 40 , j'aurais une faible épaisseur résiduelle de chape...


du 40 ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loire
oui du 40 ça m'a étonné aussi, je pensais que du 20 ou 25 ( je sais plus ce qui existe) suffirait..
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
nerek42 a écrit:oui du 40 ça m'a étonné aussi, je pensais que du 20 ou 25 ( je sais plus ce qui existe) suffirait..


je ne vois pas l'intérêt de poser du 40 en sortie d'une chaudière en 18 ?

25 au max pour compenser les pertes de charge.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loire
en supposant que je laisse la chaudière comme sur le plan ,que je passe par le couloir, et que mes 2 nourrices soit dans le garage, j'ai 18 tuyaux qui vont partir sous la porte de service (garage/habitation)...mais j'ai une marche de 12/13cm correspondant à mon isolant+chape+carrelage. donc j'aurais tous ces tuyaux qui vont sortir de cette marche....???

sinon concernant la seconde solution, est-il déconseillé de passer par le plafond pour installer mes nourrices dans un placard.?

concernant la 3ème solution y'a-t-il une contre-indication à les faire passer entre le mur de brique et le placo comme sur le plan...??


dernière question, un peu plus hors sujet, l'installateur m'a parlé de ne pas mettre de glycol dans le circuit pour de meilleures performances....? existe-t-il un risque..??
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Granges Sur Vologne (88)
Je suis exactement dans ton cas ,mais dur de trouver des réponses quand les tuyaux d'alimentation nourrice n'ont pas été prévu dés le départ dans le ravoirage,moi aussi je trouve que 40 est trop et je pense aussi qu'il pourrait etre posé sur l'isolant et ensuite enrobé de la chappe liquide.Est ce que tu ne pourrait pas creuser un canal de 10mm et ainsi rendre tous les tuyaux à la meme hauteur?
Tu penses installer une chaudiére électrique à la place d'un chauffage sol électrique,quel intérét? est ce que tu vas devoir passer de monophasé à triphasé pour alimenter ta chaudière électrique?
Messages : Env. 20
De : Granges Sur Vologne (88)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

nerek42 a écrit:en supposant que je laisse la chaudière comme sur le plan ,que je passe par le couloir, et que mes 2 nourrices soit dans le garage, j'ai 18 tuyaux qui vont partir sous la porte de service (garage/habitation)...mais j'ai une marche de 12/13cm correspondant à mon isolant+chape+carrelage. donc j'aurais tous ces tuyaux qui vont sortir de cette marche....???

tu peux prolonger isolant+chape jusqu'aux nourrices (coffrage pour faire un "trottoir" de 80-90cm de large).

nerek42 a écrit:
sinon concernant la seconde solution, est-il déconseillé de passer par le plafond pour installer mes nourrices dans un placard.?

pour moi : mauvaise solution car beaucoup plus de longueur, risque de point haut sur le circuit et manque d'isolant.

nerek42 a écrit:concernant la 3ème solution y'a-t-il une contre-indication à les faire passer entre le mur de brique et le placo comme sur le plan...??

oui : manque d'isolation = pertes de chaleur.

4ème solution :
les passer le long du mur extérieur mais à l'interieur, le long du placo.

nerek42 a écrit:
dernière question, un peu plus hors sujet, l'installateur m'a parlé de ne pas mettre de glycol dans le circuit pour de meilleures performances....? existe-t-il un risque..??

le glycol est un anti-gel...

mr particulier a écrit:
Tu penses installer une chaudiére électrique à la place d'un chauffage sol électrique,quel intérét?

le jour où l'electricité sera trop chère (sait-on jamais, si EDF augmente ses tarifs...) on pourra changer la chaudière elec pour un autre système, suffit qu'il chauffe l'eau.

mr particulier a écrit:est ce que tu vas devoir passer de monophasé à triphasé pour alimenter ta chaudière électrique?

non, que ce soit rad elec, resille elec, chaudière elec la puissance necessaire sera la même.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

après un week end où j'ai passer mon temps à aller à la pêche aux infos, je pense partir sur cette configuration :

- chaudière comme sur le plan.
- 1 seule nourrices 8 circuits avec son alimentation en 28.à positionner dans le placard de la CH.2
- alimentation passant par le garage et qui coupe ma cloison de 100 au dernier moment
- 1 thermoteur /chambre + 1partie séjour
-1 pot à boue
- et peut etre même des purgeurs manuels.
- isolation EFFISOL au lieu de URSA (en 60)

merci pour vos réponses durant ce week end.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loire
Mr Particulier a écrit:Je suis exactement dans ton cas ,mais dur de trouver des réponses quand les tuyaux d'alimentation nourrice n'ont pas été prévu dés le départ dans le ravoirage,moi aussi je trouve que 40 est trop et je pense aussi qu'il pourrait etre posé sur l'isolant et ensuite enrobé de la chappe liquide.Est ce que tu ne pourrait pas creuser un canal de 10mm et ainsi rendre tous les tuyaux à la meme hauteur?
Tu penses installer une chaudiére électrique à la place d'un chauffage sol électrique,quel intérét? est ce que tu vas devoir passer de monophasé à triphasé pour alimenter ta chaudière électrique?


L'intéret de ne pas être dépendant d'EDF....et comme je citais plus haut, j'ai eu une petite rentré d'argent donc j'ai de suite pensé à le mettre dans le chauffage...pas les moyens encore d'un PAC mais j'aurais la possibilité dorénavant...

Je reste en Mono, chaudière 3x3KW (un interrupteur par résistance il me semble) et on verra plus tard si besoin d'un délesteur....

De plus, l'abonnement en triphasé est plus cher et le réglage des phases plus complexe (d'après ce que j'ai compris)...

Enfin, j'ai lu sur ce forum et constaté avec des personnes ayant ce système qu'ils consomment autant, voir le plus souvent moins qu'avec un plancher électrique.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 02h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir