Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide branchement installation chaudière...

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

Je vais récupérer une chaudière bois de marque HS TARN, modèle SoloPlus MK II.

J'ai également un ballon tampon de 1000L avec ECS.

J'ai trouvé un schéma de branchement, mais plusieurs question à propos :

- Pouquoi mettent-ils 2 vases d'expension ( 1 coté chaudière, un coté retour curcuit de chauffage ??
Car si le ballon-tampon n'a pas d'écahangeur, l'eau circulant dans la chaudière = eau du ballon = eau du crcuit de chauffage non ??

- Que signifie le terme Disconecteur (à gauche au milieu sur le schéma "Di") ??

- c'est quoi un " Clapet de retenu" (à gauche sur schéma, sur l'alimentation en eau froide du serpentin de décharge de la chaudière) ?? quel est son rôle ??

- J'ai actuellement un ballon ECS électrique 200L, peut-il être interressant de la conservé et de raccorder la sortie ECS du ballon-tampon à l'entrée du ballon électrique ?

Merci à vous

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Un petit UP...

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bahhhh, n'y a-t-il pas de chauffagiste sur le fofo ???
Même pas une personne ayant qques notions pour m'aider ??

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Citation: - Pouquoi mettent-ils 2 vases d'expension ( 1 coté chaudière, un coté retour curcuit de chauffage ??
Car si le ballon-tampon n'a pas d'écahangeur, l'eau circulant dans la chaudière = eau du ballon = eau du crcuit de chauffage non ??


Ben non sinon où serait l'interet d'un ballon tampon. 2 Vases, car 2 reseaux.

- Que signifie le terme Disconecteur (à gauche au milieu sur le schéma "Di") ??

Il empeche le retour de l'eau de la chaudiere dans le reseau publique en cas de défailance de la vanne de remplissage.Il envoi a l'égout

- c'est quoi un " Clapet de retenu" (à gauche sur schéma, sur l'alimentation en eau froide du serpentin de décharge de la chaudière) ?? quel est son rôle ??

C'est un anti retour (google est mon ami)

- J'ai actuellement un ballon ECS électrique 200L, peut-il être interressant de la conservé et de raccorder la sortie ECS du ballon-tampon à l'entrée du ballon électrique ?

Plutot un bipass, pour fonctionner sur l'un ou sur l'autre.



Merci à vous

[/quote]
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
nanoreso a écrit:
Citation: - Pouquoi mettent-ils 2 vases d'expension ( 1 coté chaudière, un coté retour curcuit de chauffage ??
Car si le ballon-tampon n'a pas d'écahangeur, l'eau circulant dans la chaudière = eau du ballon = eau du crcuit de chauffage non ??


Ben non sinon où serait l'interet d'un ballon tampon. 2 Vases, car 2 reseaux.

- Que signifie le terme Disconecteur (à gauche au milieu sur le schéma "Di") ??

Il empeche le retour de l'eau de la chaudiere dans le reseau publique en cas de défailance de la vanne de remplissage.Il envoi a l'égout

- c'est quoi un " Clapet de retenu" (à gauche sur schéma, sur l'alimentation en eau froide du serpentin de décharge de la chaudière) ?? quel est son rôle ??

C'est un anti retour (google est mon ami)

- J'ai actuellement un ballon ECS électrique 200L, peut-il être interressant de la conservé et de raccorder la sortie ECS du ballon-tampon à l'entrée du ballon électrique ?

Plutot un bipass, pour fonctionner sur l'un ou sur l'autre.



Merci à vous

[/quote]

Merci pour ces précisions...

pour revenir à ma 1ere question concernant les vases d'expension :
L'eau du ballon est la même que laquelle alors ? l'eau ballon = eau Plancher chauffant ou eau ballon = eau chaudière ??
Car dans mon esprit, un ballon tampon n'a pas forcément d'échangeur...Sur mon schéma, la chaudière chauffe l'eau du ballon à 90° et cette eau et ensuite envoyé dans le plancher chauffant en passant par une vanne 3V abaissant cette T° de 90° à env. 30° avec l'eau de retour du PC...
L'eau du ballon est la même que celle de la chaudière qui est la même que celle du PC , pas d'échangeur donc à la mêm pression, non ??

Ensuite, pour le bi-passe de l'ECS, peut-il être automatique ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
pour revenir à ma 1ere question concernant les vases d'expension :
Citation: L'eau du ballon est la même que laquelle alors ? l'eau ballon = eau Plancher chauffant ou eau ballon = eau chaudière ??


L'eau du ballon est le fruit du mélange de l'eau chaude de la chaudiere (tres chaude!!) et de l'eau froide du reseau, via le kit sanitaire reglable qui regle la temérature désirée entre 38 et 65°.




Citation: Ensuite, pour le bi-passe de l'ECS, peut-il être automatique ?


CA risque d'etre compliqué, tu vas maintenir de l'eau chaude pour rien si tu laisse ton ballon elec en route.
La solution pourrait etre effectivement de brancher ton ballon elec sur la sortie ECS du ballon tampon, le relevage ce ferait via l'elec. A voir avce la notice de ton ballon.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
nanoreso a écrit:pour revenir à ma 1ere question concernant les vases d'expension :
Citation: L'eau du ballon est la même que laquelle alors ? l'eau ballon = eau Plancher chauffant ou eau ballon = eau chaudière ??


L'eau du ballon est le fruit du mélange de l'eau chaude de la chaudiere (tres chaude!!) et de l'eau froide du reseau, via le kit sanitaire reglable qui regle la temérature désirée entre 38 et 65°.




Citation: Ensuite, pour le bi-passe de l'ECS, peut-il être automatique ?


CA risque d'etre compliqué, tu vas maintenir de l'eau chaude pour rien si tu laisse ton ballon elec en route.
La solution pourrait etre effectivement de brancher ton ballon elec sur la sortie ECS du ballon tampon, le relevage ce ferait via l'elec. A voir avce la notice de ton ballon.


Merci,

Mon ballon sur la chaudière, n'est pas qu'un ballon ECS, c'est un ballon tampon qui stockera une partie du chauffage fourni par la chaudière. La chaudière fait circuler de l'eau à maxi 90° (à partir de 95°, une sécrité se met en route pour refroidir et éviter une sur-chauffe...).
C'est dans ce ballon tampon que ce trouve, isolé dur reste de l'eau du ballon, une petite reserve pour l'ECS (en pointillé sur le schéma).

Or, si je regarde bien mon schéman, le vase d'expension de gauche et relier d'une par à l'eau froide entrant dans la chaudière et à l'eau froide entrant de la reserve d'ECS du ballon tampon.
Mais on voit aussi, sur la reserve d'ECS du ballon-tampon un groupe de sécurité laissant s'échaper de l'eau quand celle-ci se dilate lors de sa chauffe.

DFonc je ne comprends pas bien à qyuoi sert ce vase d'expension...

Mais je suis novice, je le reconnais...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je ne comprends pas ton pb, tu as un vase pour l'ECS, et un pour le chauffage, les reseaux sont distinct (encore heureux)
Un groupe de sécurité n'est pas là pour reguler la dilatation des fluides dans une installation, il est là pour proteger d'une surpression. Tu imagines si a chaque variation de volume il balancait le surplus aux égout???
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
nanoreso a écrit:Je ne comprends pas ton pb, tu as un vase pour l'ECS, et un pour le chauffage, les reseaux sont distinct (encore heureux)
Un groupe de sécurité n'est pas là pour reguler la dilatation des fluides dans une installation, il est là pour proteger d'une surpression. Tu imagines si a chaque variation de volume il balancait le surplus aux égout???


Ben justement, pourquoi un vase pour l'ECS ??
Il n'y en a pas sur mon ballon electrique actuellement... et c'est bien le groupe de sécurité qui libère un peu d'eau quand l'eau froide se réchauffe et augment de volume...
La pression de l'ECS est celle du réseau d'eau...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
ladenree a écrit:
nanoreso a écrit:Je ne comprends pas ton pb, tu as un vase pour l'ECS, et un pour le chauffage, les reseaux sont distinct (encore heureux)
Un groupe de sécurité n'est pas là pour reguler la dilatation des fluides dans une installation, il est là pour proteger d'une surpression. Tu imagines si a chaque variation de volume il balancait le surplus aux égout???


Ben justement, pourquoi un vase pour l'ECS ??
Il n'y en a pas sur mon ballon electrique actuellement... et c'est bien le groupe de sécurité qui libère un peu d'eau quand l'eau froide se réchauffe et augment de volume...
La pression de l'ECS est celle du réseau d'eau...


Ayéé j'ai compris.
En fait comme tu as un disconnecteur, tu as un volume d'eau qui se retrouve en vase clos entre ton disconnecteur et ta vanne de remplissage chaudiere. En fonction de son chauffage, ce volume se dilate, et pour eviter que le disconnecteur s'ouvre intempestivement, le vasse d'expension regule la pression de se bout de reseau.

Je ne vois aps d'autre raison
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
nanoreso a écrit:
ladenree a écrit:
nanoreso a écrit:Je ne comprends pas ton pb, tu as un vase pour l'ECS, et un pour le chauffage, les reseaux sont distinct (encore heureux)
Un groupe de sécurité n'est pas là pour reguler la dilatation des fluides dans une installation, il est là pour proteger d'une surpression. Tu imagines si a chaque variation de volume il balancait le surplus aux égout???


Ben justement, pourquoi un vase pour l'ECS ??
Il n'y en a pas sur mon ballon electrique actuellement... et c'est bien le groupe de sécurité qui libère un peu d'eau quand l'eau froide se réchauffe et augment de volume...
La pression de l'ECS est celle du réseau d'eau...


Ayéé j'ai compris.
En fait comme tu as un disconnecteur, tu as un volume d'eau qui se retrouve en vase clos entre ton disconnecteur et ta vanne de remplissage chaudiere. En fonction de son chauffage, ce volume se dilate, et pour eviter que le disconnecteur s'ouvre intempestivement, le vasse d'expension regule la pression de se bout de reseau.

Je ne vois aps d'autre raison


Ouai...
ça semblerait logique, toutefois (et je sents que je vais finir par t'agacer...) :

L'eau qui entre dans la chaudière, à gauche, est là pour en ajouter si la pression diminue dans le circuit de chauffage...Donc communique avec l'eau du circuit de chauffage, donc à la même pression que le reste du circuit de chauffage, donc un seul vase d'expension devrait suffir...

A moins que lors de la réalisation de ce plan, les vases d'expension étaient trop petits en volume pour contenir l'expension du volume du ballon + circuit (le schéma montre un ballon de 1300-1800L, donc il faut un grand volume d'expension et existe-t-il des vase d'expension pouvant accueillir le volume d'eau dilaté de 1800L ??? ...)
Ma réponse est p-être là, non ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir