Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux Storkair-Zendher

Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 82.027 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
66
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
L'air venant de l'extérieur est réchauffer par une petite résistance avant d'entrer dans l'échangeur. L'air rentrant est donc plus chaud donc échange plus dans l'échangeur, la température de soufflage est plus élevée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
J'ai un autre probleme.
J'ai un Zehnder 550D (modele avec préchauffeur). Mais je suis pas sur que le préchauffeur soit bien présent / qu'il fonctionne correctement.
Il est reglé sur 2.
En fait, hier, le fonctionnement de la VMC était bizarre. Tout d'abord, pendant de longues heures, toutes les températures affichées (air extérieur, intérieur etc.) étaient entre 3,5 et 4,5°C. Signe que la VMC ne ventile pas. J'ai essayé de changer les réglages, mais rien n'a changé. Ca ne ventilait toujours pas. Finalement j'ai débranché et rebranché la machine, apres quoi seule l'aspiration marchait.
Je ne trouve normal ni l'un ni l'autre.
On a voulu avoir le modele avec le préchauffeur justement pour éviter les cessations du fonctionnement.
Concernant la premiere situation, normalement, le préchauffeur devrait dégivrer l'échangeur assez vite et la machine ne devrait pas s'arreter, non ? L'arret de plusieurs heures montre que le préchauffeur n'était pas capable d'assurer le dégivrage ce qui est assez bizarre.
Concernant la deuxieme situation, celle-ci ne devrait jamais exister avec un préchauffeur. Surtout quand le mode "feu ouvert" est activé (ce qui était le cas). Normalement, la machine se comporte de cette maniere pour assurer le dégivrage quand il n'y a pas de préchauffeur.
Vous avez une explication pour ca ?

PS: Déja auparavant, les températures affichées étaient assez souvent bizarres (air aspiré et insufflé trop froid, air extérieur et air rejeté trop chaud), mais je n'ai jamais remarqué un arret de ventilation.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Doubs
Ventilomix: tu as des relevée des température et vitesse de ventilateurs ?
- Ou est ta VMC, si elle est coupée tu devrais avoir 4 température proche de la température du local VMC.
- Sans résistance aval, la zehnder diminue la vitesse de ventilation air entrant. Au pire c'est possible qu'elle ne laisse que l'extraction. ce que tu as vu après avoir débranché.
As tu vérifié que la batterie antigel était bien noté présente (dans le menu 1 je crois).
Si tu observes mes graphs et ceux de nodaril tu remarquera que le system antigel se fait par impulsion. A ce moment le ventilateur de soufflage augmente de 5%.

- Il reste que:

Je ne comprends pas pourquoi alors Tairneuf augmente de plus de 10°C, Trejeté de plus de 5°C. Tsoufflé ne bouge que de 1 ou 2°C.

Et pourquoi j'ai ce mode étrange ou Tairneuf reste constamment 10°C au dessus de Text (vrai). Tsoufflé est à la température de Trepris voir au dessus (bref du coup ça refroidi l'air entrant, super niveau consommation). Ce matin ce phénomène vient seulement de finir (4-5h en tout). Et pourtant. l'antigel est noté OFF et les ventilateurs n'ont pas les 5% d’écarts.
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message
fongotr a écrit:Ventilomix: tu as des relevée des température et vitesse de ventilateurs ?
- Ou est ta VMC, si elle est coupée tu devrais avoir 4 température proche de la température du local VMC.
- Sans résistance aval, la zehnder diminue la vitesse de ventilation air entrant. Au pire c'est possible qu'elle ne laisse que l'extraction. ce que tu as vu après avoir débranché.
As tu vérifié que la batterie antigel était bien noté présente (dans le menu 1 je crois).
Si tu observes mes graphs et ceux de nodaril tu remarquera que le system antigel se fait par impulsion. A ce moment le ventilateur de soufflage augmente de 5%.

Non, je n'en ai pas. Sans domotique, on fait comment pour les avoir ?
J'ai observé tout ca en temps réel.
La VMC se touve en sous-sol (non chauffé) qui devrait etre a +/- 10 degrés.
Dans le menu Options (j'ai un CC Luxe), le préchauffeur est bien marqué présent.
Ai-je raison qu'avec le préchauffeur, la machine ne devrait jamais arreter de ventiler (ni aspirer uniquement; a fortiori avec "feu ouvert" activé) ?

PS: Peut-on voir quelque part, explicitement, que le préchauffeur est en marche ? Sur CC Luxe, je peux voir pratiquement tout, sauf cela.
Et ou est-ce que tu a défini "antigel ON= 0 , OFF=-10" (et ce n'est pas plutot l'inverse ?) ?
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message
fongotr a écrit:
Et pourquoi j'ai ce mode étrange ou Tairneuf reste constamment 10°C au dessus de Text (vrai).

Et ta machine se trouve ou ? Dans un local chauffé ?
Chez moi, la Tairneuf se trouve, je dirais, 3°C au dessus de Text et T repris 4°C au dessous de Tint (vraie).

PS : Ton préchauffeur est intégré dans la machine ou bien tu a acheté une batterie a part ?
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Doubs
Attention à ne pas confondre le réchauffeur aval (P55 sur la WHR930 comfoair 350) et l'élément antigel (P51).
J'ai juste l'écran sur la VMC je n'ai pas de CCluxe. Et c'est sur le menu 95 que je vois si l'élément antigel est en marche ou pas.

En effet je pense que c'est anormal que la VMC arrête de ventiler avec un élément antigel. A moins que la puissance soit trop faible pour réchauffer Tairneuf.

Pour l'anti gel je traces: (valeur*10)-10 donc =0 si antigel=ON=1 et -10 si antigel=OFF=0. c'était juste pour décaler la trace dans mon graph.
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Doubs
Ma VMC est dans une pièce isolée: il fait entre 16 et 19 en hiver. Quand la résistance de chauffe n'est pas en marche je suis entre 1 et 3°C au dessus de Text vrai. Trepris est généralement très proche de Tint vrai.

C'est un antigel intégré. Il est par défaut sur la WHR930. Je ne le savais pas, c'est quand mon fusible 3A disjonctait que j'ai compris.
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)


On voit bien que l'air aspiré est équivalent à peu près a l'air expiré.
Il doit donc y avoir une resistance et un by-pass pour éviter peut-être de la condensation dans l'échangeur.

Si tu souffles trop froid vérifie l'état des filtres
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
fongotr a écrit:Attention à ne pas confondre le réchauffeur aval (P55 sur la WHR930 comfoair 350) et l'élément antigel (P51).
J'ai juste l'écran sur la VMC je n'ai pas de CCluxe. Et c'est sur le menu 95 que je vois si l'élément antigel est en marche ou pas.

En effet je pense que c'est anormal que la VMC arrête de ventiler avec un élément antigel. A moins que la puissance soit trop faible pour réchauffer Tairneuf.

Je vais vérifier la terminologie, une fois chez moi, car sur CCluxe c'est un peu différent ("préchauffeur" etc.).
Mais en principe, je parle du réchauffeur qui est optionnel (pas présent dans tous les modeles), mais intégré a la machine (solution pas idéale, mais bcp moins chere qu'une batterie a part).
Contrairement a la fonction antigel, disponible d'office sur tous les modeles.
Sinon, vous faites alors comment pour les relevés de températures / de ventilateurs ?
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message
Fongotr: Désolé, seulement maintenant, je me suis appercu que tu avait parlé de réchauffeur AVAL (post-chauffeur chez moi). En tout cas, j'ai parlé de préchauffeur (batterie antigel).
Dans le menu, on ne peut pas vérifier la présence de cet élémement, car pour la valeur P51 (ainsi que pour les autres), il s'agit juste de valeurs renseignées par l'installateur / l'utilisateur.

PS: Et pour P51, tu as quoi comme valeur ? 1 ?
Je pose la question, parce que dans le manuel d'installation, on peut lire ceci : "Modifiez uniquement si un élément antigel est intégré ultérieurement." Et le réglage standard / d'usine ici est 0.
Je me demande alors si pour les versions VV (modeles avec préchauffeur intégré, donc monté d'office) cette valeur ne devrait pas etre mise sur 0.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Eure
Nodarii. Toi qui a une batterie électrique sur ton réseau de vmc ? Comment est fait l’installation ? Y a t il 1m de part et d’autre en galva comme c'est parfois préconisé ? Merci
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Bonjour Mettero, non je n'ai pas 1m entre la batterie de chauffe électrique et le premier coude. De mémoire la règle écrite sur la doc de la batterie parle plus de 2 fois le diamètre (en terme de distance entre la batterie et le premier coude)
J'essaie de mesurer ça à midi (sinon hésite pas à me le rappeler ce week-end)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Eure
Ok merci car plusieurs sites préconisent 1m en galva linéaire avant et après batterie. Mais je n'arrive pas à trouver d'info fiable à ce sujet.
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)


La photo a été prise à l'emplacement de la VMC. Donc l'air rentre par le trou que l'on voit au milieu
à gauche le réseau qui passe par une batterie pour chauffer l'étage.
à droite le réseau pour l'insufflation du rdc avec sa batterie de chauffe également

De part et d'autre du trou où arrive l'air depuis la VMC, on voit les registres pour régler les débits qui vont à l'étage et ceux au RDC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Eure
T'as deux batteries de chauffage en série ? Qui plus est, encastrées ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 19h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

66
abonnés
surveillent ce sujet
Voir